07.07.2009, 15:09 | #1 | |
Конструкция плиты перекрытия по металлическим балкам
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Регистрация: 16.08.2007
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 18261
|
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Надо сказать, что в некоторой литературе есть расчёты перекрытий по профлисту с использованием профлиста как внешней арматуры (например, Санников "Монолитные перекрытия здания и сооружений"; СТО 0047-2005 " ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ"). Но мы используем профлист только как несъемную опалубку. Конечно дорогое это удовольствие - взять и похоронить десятки тысяч рублей под бетоном. Но даже сами производители работ (строители) просили нас как-то заложить профлист как опалубку. Иногда очень удобно для них, если опалубку выставлять совсем неудобно. А в основном проектировали просто перекрытие по металлическм балкам связанное с ними. Мне иногда кажется, что если использовать профлист как внешнюю арматуру и он вдруг начнёт гнить или кто-то начнёт дырявить нашу внешнюю арматуру, то будет плохо))). Лучше опалубка, если есть возможность денежная подрядчиков и, что немаловажно, заказчика
|
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
ВладимирН, просто в промке очень часто делают перекрытие на больших высотах,т.е. большие заморочки выставить опалубку ,если высота от опорной площади более 5м и при стеснености
ну а в жилищном все зависит от возможностей подрядчика и Заказчика |
|||
|
||||
проектирование жилых и общественных зданий Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54
|
Ну, собственно, я так понимаю, что в предложенном мною узле ничего абсурдного никто не узрел... Но хотелось бы какую-нибудь литературу по этому вопросу глянуть, может кто-нибудь подскажет, пож-ста /для Fellini: вы имеете ввиду этот документ"ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры(к СНиП 2.03.01-84)"?!?, но что-то я три раза его пролистал, много интересного узрел, но по "усам" ничего не нашел ((( /
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
как внешняя арматура профлист канает если в нем есть выштамповки для сцепления с бетоном, без них он работает отдельно от бетона.
И потом очень опасно на него рассчитывать без его огнезащиты. А есть профлисты забугорные - годные как внешняя арматура и без выштамповки благодаря особому сечению "ласточкин хвост" /_\""""/_\""""/_\ про ласточкин хвост читал в "Атласе стальных конструкций" Ф Харта от 1977 года. Весьма и весьма поучительная книга для нас инженеров совковой и постсовковой школы.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 08.07.2009 в 11:31. |
|||
|
||||
проектирование жилых и общественных зданий Регистрация: 16.08.2007
Новороссийск
Сообщений: 54
|
Ребят, да вопрос не в том учитывать ПН или нет (имхо однозначно нет), вопрос в том как правильно опереть жб плиту на стальную балку, вот. Лично мне очень не нравится узел с несъемной опалубкой из ПН, а других решений найти не могу, просьба, если у кого есть конкретная сылка на серьезный источник по этой теме, выложить в этом топе.
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Откройте "РУководство по КОНСТРУИРОВАНИЮ бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)", раздел "Перекрытия". Там есть перекрытия по стальным балкам. И показаны усы обеспечивающие совместную работу плиты с балкой. Обычно это диаметр 6AI с шагом 1000. Но это без расчета и не такие как нарисованы у вас, а с крюками и пр. Посмотрите эту норму.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/1251 |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 13.03.2009
Новосибирск
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191
|
Доброго времени суток! Впервые столкнулся с монолитным перекрытием по металлическим балкам.
Возникло пару вопросов: 1) Как быть с узлом прохождения мет. колонны через мон. перекрытие (Картинка №1)? Достаточно будет усилить это место доп. арматурой по типу усиления отверстий перекрытия? 2) Зачем делать "усы" совместной работы перекрытия и балок (Картинка №2)? Чтобы снизить усилие в пролетной части плиты? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам | Dmitij | Железобетонные конструкции | 10 | 06.06.2010 12:18 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Минимальная конструкция каркаса по стоймости для частного дома под плиты перекрытия | antan83 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 13.04.2009 12:07 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |