Непрочитано 30.01.2014, 09:20 #1
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей.
М.Е.В.
 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17

Подскажите. выдержит ли плита 6 метров стену толщиной в кирпич (0,25 м) идущую вдоль. Кирпич белый полнотелый.
стена имеет разрыв почти посередине. "половинки" стены доходят до капитальных стен
Дом постройки 1993 г. 5 этажный.

грубо подсчитал следующее:
Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м.
Высота потолков (примерно) 2,5 м.
Площадь стены 10 м. кв.
количество кирпичей: 10/0,1056=95 шт.
Масса стены: 95 шт*5 кг/шт=475 кг.

!!!!! Считаю приближенно!!!! понимаю, что плотность кирпича и раствора разная, что еще есть штукатурка, стяжка, паркет мебель и тд.

площадь на которую все это опирается: 0,25*4= 1 м2

формально получается 475 кг/м2

В чем вопрос фактически:
Снесена указанная стена. на верхних этажах она есть. и соответственно сейчас стоит на плите.

Соответственно выдержит ли она указанный вес. и является ли она несущей.

Что пугает: в итоге указанная стена доходит до князька стропильной системы. крыша скатная.
Просмотров: 7166
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:24
#2
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Плиты разные бывают.
Чертёжик бы.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 09:47
#3
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Судя по Вашему описанию ( стена идет вдоль плиты) это не несущая стена, а перегородка, поэтажно опирающаяся на плиты. Только не понятно зачем она 250 мм? Вверху между перегородкой и плитой должен быть зазор заполненный эластичным составом 1-2 см). Если так, то снос не опасен.

Последний раз редактировалось jopt, 30.01.2014 в 10:04.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:01
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Кирпич типа такого?: http://www.yazsk.ru/catalog/21 Там плотности есть 1,9 т/м3, тогда ваша "перегородка" может весить до 1,4 т/м. А дом кирпичный или панельный? Если еще учесть проем по центру, то вообще вопрос - это кто же догадался такую "перегородочку" запроектировать?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:09
#5
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Как я понимаю нужно считать изгибающий момент?

считаю максимально возможный если вся стенка стоит посредине:

М=500кг*3м*3м/6м=750кг*м
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:10
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
кто же догадался такую "перегородочку" запроектировать?
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
Дом постройки 1993 г.
Offtop: "Лихие времена". Чего только не встретишь. И из ФБСок перегородки делали, по понятиям.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:16
#7
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Интересно момент считаете. q=0.25*2.5*1.8=1.125 т/м. М=1.125*6^2/8=5тм
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:17
#8
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Только не понятно зачем она
Может для этого: В итоге все упирается в князек скатной крыши.

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
до 1,4 т/м
Выше я посчитал сколько кирпичей в стене. масса кирпича - 5 кг.
Вы имеете ввиду, что масса кирпича больше?

Дом кирпичный

Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А дом кирпичный или панельный?
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А дом кирпичный или панельный?
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:18
#9
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Удельный вес силикатного кирпича 1.8 т/м^3
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:23
#10
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


я вроде с массой напутал действительно. точнее с количеством кирпичей
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:23
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


0,25*2,5*1,8=1,125кг/м, и это без стяжек-мебели-людей. эта нагрузка не для пустоток, если вдоль. суперопасно (
4245 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:29
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
=1,125кг/м..............эта нагрузка не для пустоток, если вдоль. суперопасно (
А если у него плита шириной 1.5 м?
А если смотеть на данные
Цитата:
Сообщение от М.Е.В. Посмотреть сообщение
Длинна стены 5 м - 1 м (проем) = 4 м.
Высота потолков (примерно) 2,5 м.
Площадь стены 10 м. кв
Тогда погонная нагрузка около 0.75 тонн...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:29
#13
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Получается высота 2,5*4*0,25= 2,5 м. куб
Масса стенки 2,5 * 1,8 = 4,5 тонны ????????
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:31
#14
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Если кирпич силикатный, то да
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:33
#15
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Если кирпич силикатный, то да
Белый полнотелый
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:34
#16
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


значит да
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:36
#17
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Тогда погонная нагрузка около 0.75 тонн...
не совсем понял. это положительно или отрицательно
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:38
#18
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А если у него плита шириной 1.5 м?
А если смотеть на данные
а я говорю:
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
эта нагрузка не для пустоток, если вдоль.
, т.к. весь вес идет только на 2 ребра пустотки
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2014, 10:40
#19
М.Е.В.


 
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
то снос не опасен.
этот вопрос уже закрыт.
До нас половина у же была убрана. мы завершили процесс.
М.Е.В. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 10:42
#20
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


И давно? Прогибы не появились?
jopt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32