Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Есть необходимость крепления фахверковой колонны к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы. То есть фахверковая колонна будет крепиться двумя листовыми шарнирами к поясам фермы. Может ли в связи с этим возникнуть опасность передачи на фахверковую колонну дополнительных усилий сжатия или каких-либо других усилий из-за крепления в двух местах. Листовые шарниры выполнены по серии. Толщина листов 6мм. Просто по сериям фахверковые колонны крепятся в одном месте, а в моём случае необходимо закрепиться в двух местах
Просмотров: 13344
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:57
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну вот как-то так....
У-у-у..как все сложно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 12:01
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У-у-у..как все сложно
Чем? Контраргументы какие Ваши?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 14:14
| 2 #43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Чем? Контраргументы какие Ваши?
Так ты значит уперся всерьез? Хорошо.
Перечень контраргументов:
1. Расширен перечень наименований проката - это против принципов унификации.
2. Дополнительные балки для подвеса путей резко сводят экономию металла к нулю.
3. Узел подвеса путей впирается в панели без выноса панелей, а вынос панелей - это расширение узлов крепления стеновых ригелей.
4. В базах колонн меньшие болты - снова разнобой.
5. Для использования жесткости торцевой связи нужна дополнительная система продольных горизонтальных связей.
6. Торцевая система связей - это дополнительное усложнение, а иногда и прямое ограничение в компоновке ворот.
7. При длине здания более 4-х...5-и шагов толку от торцевой системы связей - 0.
8. Система связей по поясам ферм так же получит разнобойность, т.к. будет примыкать то к фермам, то к балкам.
9. Базы торцевых колонн со связями передают на фундаменты поперечку - это усложнение фундаментов, и без того нагруженных с кровли.
9. И т.д. еще 100500 пунктов.
Таким образом, фигня эта ваша торцевая система - много гемора и пшик экономии. Эту фигню имеет еще смысл применять лишь для коротких легких зданий без особых кранов, и то только для "померяться" в показателях с конкурентами при разработке серий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 08:32
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ты значит уперся всерьез? Хорошо.
Перечень контраргументов:
1. Расширен перечень наименований проката - это против принципов унификации.
2. Дополнительные балки для подвеса путей резко сводят экономию металла к нулю.
3. Узел подвеса путей впирается в панели без выноса панелей, а вынос панелей - это расширение узлов крепления стеновых ригелей.
4. В базах колонн меньшие болты - снова разнобой.
5. Для использования жесткости торцевой связи нужна дополнительная система продольных горизонтальных связей.
6. Торцевая система связей - это дополнительное усложнение, а иногда и прямое ограничение в компоновке ворот.
7. При длине здания более 4-х...5-и шагов толку от торцевой системы связей - 0.
8. Система связей по поясам ферм так же получит разнобойность, т.к. будет примыкать то к фермам, то к балкам.
9. Базы торцевых колонн со связями передают на фундаменты поперечку - это усложнение фундаментов, и без того нагруженных с кровли.
9. И т.д. еще 100500 пунктов.
Таким образом, фигня эта ваша торцевая система - много гемора и пшик экономии. Эту фигню имеет еще смысл применять лишь для коротких легких зданий без особых кранов, и то только для "померяться" в показателях с конкурентами при разработке серий.
Добрейшего утра! Не то что бы всерьёз - имеется мнение... так сказать..
1. Весь прокат идущей на торец с высокой долей вероятности можно подобрать из перечня идущего на основной каркас.... хороший металлист не начав работу уже видит ТС-ку перед глазами.
2. 4 балки, врядли, смогут нанести такой урон экономии.... скорее мощная торцевая рама, которая иногда трижды на хрен не нужна.
3. Это не так - узел позволяет реализовать себя так, чтобы не относить внутреннюю грань ограждающих конструкций. Могу накидать. В смысле узел.
4. Согласен. Не сильно вредит. Всё в эфтом мире относительно.
5. Нужна, но надо посчитать в конкретном примере.
6. Не согласен, кроме случаев где ворота с ригелями и стойками фахверка занимают более 6 метров. Стандартные 4.5х4.5 влезают без проблем.
7. Спорно очень - надо считать.
8. Это не очень страшно - если не вредит экономии и позволяет инженеру смотреть на индивидуальные компоновки каркасов по новому.
9. И т.д. еще 100500 пунктов.
Таким образом, беспредметно говорить и спорить сложно. Я не навязываю свои соображения радикально, а призываю при разработке стальных каркасов руководствоваться - см. вложение. ( О задачах металлиста...)

Offtop: Вложение читать про себя голосом Крёстного отца КМ выдвинув нижнюю челюсть и гладя кошку.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 93
Размер:	123.1 Кб
ID:	206243  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.JPG
Просмотров: 71
Размер:	22.2 Кб
ID:	206244  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 09:41
1 | 2 #45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрейшего утра! Не то что бы всерьёз - имеется мнение... так сказать..
ОК.
1. Весь прокат идущей на торец с высокой долей вероятности можно подобрать из перечня идущего на основной каркас.... хороший металлист не начав работу уже видит ТС-ку перед глазами.
=С высокой долей вероятности ни один нужный в торце профиль типа 30Ш1 и 40Б1 не найдется в перечне профилей, где колонна была 40К4, а фермы из труб 140х5. Не надо уподобляться англичанам.
2. 4 балки, врядли, смогут нанести такой урон экономии.... скорее мощная торцевая рама, которая иногда трижды на хрен не нужна.
=балки наносят урон не по параметру "вряд ли", а по реальному весу. Рядовая рама тоже имеет реальный вес. И не одним весом определяется экономичность. В итоге - не "трижды", и всего лишь "пшик". "Пшик" - это мера оценки, означает что-то типа "намного меньше, чем ожидалось".
3. Это не так - узел позволяет реализовать себя так, чтобы не относить внутреннюю грань ограждающих конструкций. Могу накидать. В смысле узел.
=Это именно так: обычно полуширина торцевых облегченных колонн и "балочек" меньше полуширины узла подвески. горизонтальный монтаж панелей прямо на колонны вообще под вопросом.
4. Согласен. Не сильно вредит. Всё в эфтом мире относительно.
Не сильно, но разнобой на ровном месте раздражает. Всех. Форда в т.ч. Вот из таких "не сильно" складывается большой кукиш.
5. Нужна, но надо посчитать в конкретном примере.
Никакой подсчет не покажет, что не нужна. Т.е. перерасход на системе - факт.
6. Не согласен, кроме случаев где ворота с ригелями и стойками фахверка занимают более 6 метров. Стандартные 4.5х4.5 влезают без проблем.
А случай нахождения связей по торцу (а именно на них ты делаешь ставку) прямо там, где ворота нада? Портал надо однако городить. Я понимаю, что в 2018 году Бахилом изобретен новый экономный двухэлементный полупортал, а Бауманом разработана плоскостная методика расчетов к нему, но пока это все не утверждено, и придется хороший портал городить. Понятно, что не всегда прямо везде нужны ворота...
7. Спорно очень - надо считать.
=Какие сомнения? При 1000-х метрах - безспорно? Много уже раз посчитано - длинные здания крутятся колбаской, одними торцами не удержишь.
8. Это не очень страшно - если не вредит экономии и позволяет инженеру смотреть на индивидуальные компоновки каркасов по новому.
Это ПРЯМО ВРЕДИТ экономии - усложнение логистики, как сказал бы Форд, не удешевляет автомобили. У Форда с конвейера сходили сотни тыщ авто, а ты же городишь ОДНО сооружение. Вот из таких "не очень" складывается большой кукиш.
Таким образом, беспредметно говорить и спорить сложно.
Сложно именно потому, что экономия сомнительна. Было бы очевидно, и спорить было бы ни о чем.
Предлагаю взять и разобрать пример. Например здание шириной 18 м длиной 96 м и высотой 9 м с подвесным краном 8 тонн в среднерусской полосе. С простым торцом и с фильдиперсевым торцом. Если экономия не более 3% от всего здания, то ты посыпешь голову пеплом. Если более - не посыпешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 10:41
#46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ильнур, может http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138723&page=7 пост 122 на ней попробовать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 10:49
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Можно. Я что-то подумал, что речь надо вести о 3-х принципиально разных вариантах:
1. Вариант обычный классический добрый хороший безгеморный.
2. Вариант с флиртом только торца, с целью съэкономить 3 коп на торцах.
3. Вариант с вовлечением торца в цугундер поперечную жесткость каркаса, с целью съэкономить 3 руб на всем каркасе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 15:28
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я что-то недопонял, Саша, у тебя же тут винегрет какой-то:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проверка.png
Просмотров: 161
Размер:	178.1 Кб
ID:	206260  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 15:56
#49
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ильнур, да, действильно, хрень полная. Надо найти рабочую схему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 16:47
#50
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Ильнур прав, канитель со связевым торцом редко себя оправдывает, в дополнение евойных)) аргументов приведу следующие:
1. В торцы можно поставить сомнительные (поврежденные, гнутые) фермы учитывая что они на примерно на 45% недогруженные, а таковые как правило всегда имеются)
2. С торцовых ферм удобно брать образцы металла для лабалатории) по вышеуказанной причине (с оглядкой на будущее, так сказать)).
3. Сэкономленное время можно потратить на оптимизацию всего проекта.)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 16:53
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вот... нормальный извращенский каркас.... ещё и ПБ из гнутья сделать... ( в продолжении мании в теме Стальной каркас из t10). Связюлина горизонтальная там козлит немного.... Вообщем - запускайте вентилятор.
Вложения
Тип файла: spr корпус 0.95 рд 3д 9.SPR (67.7 Кб, 54 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм Саразан Металлические конструкции 68 16.12.2013 17:24
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24