13.05.2011, 10:32 | #1 | |
Кто имеет право рассчитывать количество пожарных резервуаров на производстве?
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 2912
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Для того чтобы оправдать отключение пожарного резервуара, нужно доказать что все точки пожаротушения будут снабжаться водой из двух источников при условии что любой оставшийся пожарный резервуар может быть выведен из работы на чистку.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439
|
Для пожарных, мне кажется, расчёта проектировщика будет мало, нужна независимая оценка пожарных рисков - в случае, если убрать все резервуары, кроме двух. Если была декларация о пожбезопасности - она была разработана с учётом всех резервуаров, ныне действующих (наверное). Попробуйте позвонить в любую фирму (сертифицированную, естественно), занимающуюся пожарным аудитом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 5
|
Посмотрите ещё здесь немного инфы: Свод Правил 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты Источники наружного противопожарного водоснабжения"
И должен быть разработан "Ситуационный план с противопожарными мероприятиями". На практике, этого вполне достаточно!!! Последний раз редактировалось saima, 24.05.2011 в 17:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто имеет право проводить авторский надзор? | Madtosh | Разное | 104 | 05.10.2017 14:59 |
Кто имеет право подписываться в графе "Пров."? | Дмитрий Брайт | Разное | 1 | 19.06.2010 22:33 |
количество лифтов для пожарных | tusiko | Пожарная безопасность | 2 | 08.04.2010 11:22 |
Кто имеет право на разработку КМД???? | VMaksS79 | Разное | 8 | 09.10.2009 10:56 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |