14.04.2017, 12:00 | #1 | |
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой?
инженер-конструктор
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 4709
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Вы же конструктор - ваш хлеб прочностные расчеты.
Полимерные - гофрированные трубы из пэ или пп, по расчету д100 на глубине 1,3 м пройдет, имхо, как и пнд (пэ 100 сдр 17). Металлические - можно поискать перфорированные трубы из вчшг. Впрочем, хризотил тоже должен пройти. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Пробрало до души! В целом вы правы, но это не является основным видом моей деятельности, иначе бы я не задавал вопрос.
Хотелось бы взглянуть хоть раз на расчет дренажной трубы на упругом основании. Если вы считали, может поделитесь? А то я даже не представляю, как собрать нагрузку на трубу от грунта, хоть это и является моим хлебом. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Корсис хорошие (но ппц дорогие) дренажные трубы делает. В зависимости от условий, можно подобрать трубу с нужной кольцевой жёсткостью. В т.ч. для прокладки под дорогой, по которой движутся ТС с высокой нагрузкой на ось.
Здесь документ лежит, там в конце пример расчёта есть - страницы 75-78
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200
|
Делал по железке - продольный дренаж гофрированные ПЭ трубы. Кольцевая жесткость от внешнего давления Sn1, от оси пути на расстоянии 3 м, глубина от 1,3 м от головки рельса. D110
Пока стоит около года. Последний раз приезжал на объект в конце марта - на выходе вода сливается, смотровые колодцы не затоплены. Косвенно можно сделать вывод что работает, не продавливается и не загрязняется. (фотки если найду - докину). Строилось в июле прошлого года |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать уплотнение дна котлована? при проектирование водопропускной трубы под автомобильной дорогой | ehlmirl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.02.2016 16:16 |
Какой рамный узел стыка двутаврового ригеля и колонны из квадратной трубы наиболее эффективен? | DUMPFIRE-X | Металлические конструкции | 16 | 25.06.2014 16:10 |
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? | vkolt | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 01.03.2012 16:59 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
Какой бетон лучше принять? | WeeLL | Железобетонные конструкции | 7 | 03.01.2009 23:14 |