Какое минимальное значение первой частоты собственных колебаний для промышленных зданий с металлическим каркасом
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
||
Просмотров: 10455
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Уважаемый Бахил, подскажите пожалуйста, где требование по поводу 0,25Гц указано. Просто возник спор с проверяющим, который утверждает, что значение первой частоты собственных колебаний должно быть близко 1, а у меня 0,54. Он утверждает, что жесткости здания недостаточно, необходимо вводить связи по покрытию. При этом перемещения от суммарной (нор и пульсац) составляющих ветровой нагрузки в пределах допустимых согласно СП нагрузки и воздействия
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
А их нет? Их может заменять диск покрытия. Если правильно запроектирован. Опять гадание. Назначение, схема здания. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Никаких требований по "частотам" не существует. Есть требования по 2-му ПС в СП 20. Ну если у тебя не какой-то супер-пупер. Одноэтажные каркасы в пределах от 0,2 до 1 Гц. В основном стальные в районе 0,5.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
Offtop: Ни фига не понял.
Короче, есть жёсткий диск покрытия или нет? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Впрочем для бескрановых зданий он не особо и нужен. И для одноэтажного здания при расчёте на ветер 1 массы и 1 формы вполне достаточно
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
vlasctelin, что хоть за здание? Какое-то уникальное или просто сарай? Если уникальное, то считайте на резонанс, принимайте противорезонансные меры и т.д., если сарай, посылайте проверяющего на ..СП и пусть покажет требования, где написано про 1
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Цитата:
Про 1 он ссылками подтвердить не может. Говорит посмотри формы колебаний, у тебя его болтает, нужно усиливать, вот и весь его ответ |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
И на фига его считать на пульсацию? Не, ну можно посчитать, но усилия от пульсации мизерные.
От чего болтает? 7 ветровой район? Или от подвесного крана? Есть СП 20. Если все требования соблюдены, то всё в порядке.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Нет, район 2-ой, подвесной карн, тоже ничего глобального не создает. Он смотрит формы колебаний, где условно паказаны перемещения каркаса (все перемещения в прелах допустимых СП20), но ему не нравится визуализация , поэтому говорит что болтает
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
gnomm, ты не понял. 0,25 (бескрановые) - 1 (с тяжёлыми кранами) это значения из опыта проектирования.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
В реальности никаких форм не существует.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
ты просто сравни, что ты написал в постах 2, 4, 13. и прекрати путать людей. а лучше так и пиши: "исходя из опыта проектирования бахилом то-то и то-то..." ответ автору темы. в рф таких норм точно нет. Последний раз редактировалось gnomm, 07.09.2016 в 16:12. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
Цитата:
Эти значения, в какой то мере, характеризуют "добротность" здания. И только.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
vlasctelin, у тебя есть предельно допустимые отклонения, они в норме. Как говорил Шрек: "Всё! Точка! Абзац!" Забей. Просто у тебя, наверное, картинки с визуализации отклонений увидели и испугались.
Хотелось бы, конечно, хоть 1 глазком глянуть, что там всё-таки спроектировал Последний раз редактировалось olegrussia, 07.09.2016 в 17:11. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Шпиль башни на высоте 145м. Собственные частоты колебаний. Галопирование. | Dvurechenskiy | SCAD | 2 | 20.01.2015 16:14 |
Старший период собственных колебаний здания | yorik_1984 | Железобетонные конструкции | 18 | 13.11.2013 20:31 |
Деформационный шов в многоэтажном здании с металлическим каркасом | alena-m | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.02.2013 12:47 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |