10.12.2013, 15:47 | #1 | |
Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия
инженер-проектировщик
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 11176
|
|
||||
Регистрация: 28.04.2012
Сообщений: 29
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39150 почитайте здесь
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Яров В. А. Проектирование ЖБ резервуаров (1997).
Свесы фундаментной плиты делаем даже конструктивно: 1. В запас - набрать массу. 2. Удобнее анкерить арматуру плиты и выставлять опалубку под стены. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Лучше всего располагать днище выше УГВ, если это технологически возможно, или с небольшим погружением в ГВ, тогда и не всплывет, меньше хлопот, в.ч. с водопонижением в котловане на стадии стр-ва. Резервуар в обваловке неуплотненным грунтом для утепления
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Назовите требуемый объем резервуара (емкости) для слива (хранения) масла. Вероятно не более 5 м3. Это ведь для аварийного или планово-регламентного слива? Зачем ж/б резервуар? Он менее герметичен даже с ГИ, сейчас вообще не сыскать ЖБ резервуар малой ёмкости. В прошлом веке были сборные по тип.проекту для накопления хранения воды в мелиорации большой емкости от10000 м3, но там потери от испарения и утечек. Стальные более эффективны.
Технологически наземный резервуар (ёмкость) возможен, с применением насоса для перекачки, и это будет менее затратно и технологически безопасней по сейсмике 8 баллов, чем загнать его под землю. Надземный будет плясать, а подземный сдавливаться массивом, не так ли? На площадках нефтеобустройства помню погружались в насыпной слой емкости и горизонтальные резервуары разного объёма 3, 5, 10, 12,5, 25, 50 м3. Если в насыпной слой, то это выше УГВ, если ниже, то против всплытия укладывались тяжелые дорожные плиты 6х2х0,14 м с количеством, в зависимости от подъемной силы. К петлям плит приваривались стержни для хомутов притягивания резервуара, затем на плиту слой песка для образования ложе (опорного сегмента окружности). В него ложилась горизонтально ёмкость, приваривались хомуты, ГИ, и затем засыпался котлован с ёмкостью. Если необходим слой грунта сверху с утеплением верхней части ёмкости, то и обваловка устраивалась. Это позволяет также исключить значительные и резкие колебания температурных воздействий от солнечного нагрева и холода. Последний раз редактировалось vladas, 13.01.2014 в 07:20. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Резервуар для аварийного слива масла объемом 100 м.куб. и я как раз его сделала сборным по ТП для хранения воды, днище на глубине почти 5 м под землей, перекрытие на 0,5м от поверхности земли, т.к. суглинок и стесненные условия, делаю шпунт Ларсена вокруг него. Это применимо? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Мы бочки стальные на 100 кубов закапываем. Под них ж.б. плиту (где то около метра высотой). Бочку к плите бандажами крепим.
В общем расчет на всплытие делается и считается сколько массы фундамента нужно (с учетом грунта) ,что бы не всплыло. Все объемные веса берутся с учетом взвешивания
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через 34 сек. ----- Я так и не поняла можно сборный железобетон применить или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Офигеть! Здесь стальной http://www.neft-rus.ru/rezervuary-go...sp-100-m3.html и не только 100 м3. Определите разницу в сравнении с ЖБ даже если заглубить.
А вообще 100 м3 это что-то много. Сколько же масла с одного и сколько всего тр-ров будет? Шпунт вероятно из-за давления очень близких фундаментов? Но оно даже от незаглубленного ф-та на расстоянии 3 м до стенки влиять на стенку не будет. Что-то у Вас все накручено в излишествах |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
от 2 трансформаторов от технологов задание на 100 м3 и грунт сильнопучинистый и водонасыщенный, там уклон котлована 1:1,25 получается, а это невозможно, рядом оборудование, что сделать просто доски на 5 м закопать? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Вы очень оптимистичны, если у сильнопучинистого грунта нет сцепления (супесь текучая) то откос будет не круче угла ее внутреннего трения (по Маслову это около 14 град), а при наличии фильтрационных сил еще положе. По шпунту: если яма 5 м, то низ шпунта в "соплях" будет ниже дна на 10-15 м (при изученной геологии на 8 м)+гидростатический напор на шпунт 5 м (не забыли?).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
Подскажите как правильно сделать в скаде проемы в вертикальных пластинах! | snoopeec | SCAD | 4 | 16.06.2010 14:11 |
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? | Fag | SCAD | 15 | 08.05.2010 18:51 |