Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
Регистрация: 25.02.2008
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 3598
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Методика и последовательность расчета фундаментов с круглой в плане подошвой практически не отличается от расчета прямоугольного фундамента. При определении расчетного сопротивления грунта R круг приводится к равной по площади квадрату. При расчете осадки в таблице для коэффицента рассеивания напряжений "альфа" есть случай и для круглого фундамента.
Все это можете почитать в СНиП "Основания зданий и сооружений". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Можно и по Пастернаку, если правильно назначать коэффициенты постели и законтурные элементы. Только это редко кто делает... Различие между расчетом по СНиП (метод послойного суммирования) и по Пастернаку будет увеличиваться при малых соотношениях ширины фундамента к сжимаемой толще. Если соотношение меньше 1 коэффициентами постели Пастернака лучше не пользоваться.
|
|||
|