| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2010, 15:47 | #1 | |
Поиск серии РС 5151 на сборные пустотные плиты перекрытия типа НВ-58-12
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 6505
|
|
||||
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43
|
Я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. Даже если есть проект, не факт, что такие плиты там лежат. Обычно я определяю армирование (рабочее). Перфоратор поможет. Вскрывать защитный слой можно только в пролёте, там минимальная поперечная сила и работает практически только арматура. Желательно определить какая она по рисунку профиля. Если плиты армированы по разному - определить арматуру всех рёбер. Потом можно рассчитать или найти аналог.
Есть более точный и правильный способ. Нагружаем плиту равномерной нагрузкой. Если интересно поделюсь технологией бесплатно. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 2
|
Определить продольную рабочую арматуру путем вкрытия, к сожалению, не позволяет Заказчик. Подумываем о неразрушающем методе определения арматуры (с использованием профометра), но боюсь тоже не будет толку ввиду присутствия и других стержней, поэтому и решили поднять проектную документацию. А по поводу технологии и болеее правильного и точного метода мне было бы очень интересно и полезно узнать))))
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Ну рискну. В силу своего дурацкого характера.
Плиты, как помню, по сериям никогда не несли менее чем 300кг/м2 полезной нагрузки (без учета веса самой плиты) - вполне подходит под общагу. Общага по СНиПу 2.01.07-85 150кг/м2 нормативная. Ну и плюс "финтиклюшки" разные на полу. С моей точки зрения, Вам не избежать усиления, но энто по Мальганову в download посмотрите, если что - кидайте дальше вопросы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Типовые серии плит перекрытия | таня2006 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 21.10.2020 15:42 |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 | serg_tv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2007 20:12 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |