| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м

Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.07.2011, 15:34 #1
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м
aleksey108
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 4

При обследовании столкнулся с такими плитами , есть подозрение что это БПУ 15-2, но до конца не уверен...
Объект: пристройка (магазин) к жилому дому П-44.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НЛО-Model.jpg
Просмотров: 621
Размер:	15.6 Кб
ID:	62810

Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010288.jpg
Просмотров: 674
Размер:	127.3 Кб
ID:	62811


Последний раз редактировалось aleksey108, 12.07.2011 в 17:10.
Просмотров: 7590
 
Непрочитано 12.07.2011, 20:16
#2
Spinogriz


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2


Это не серийная предварительно напряженная ребристая плита длинной14.6-14.8м. С канатным или стержневым армированием. Насчет БПУ непохожа.
Spinogriz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 11:47
#3
aleksey108


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 4


Маловероятно, что не серийная....если только по пролету судить....
Spinogriz, сталкивались с такими плитами???
aleksey108 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 12:06
#4
Spinogriz


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 2


Да однажды приходилось видеть. Так как обследовали фундамент вскрытие плит не производилось. Если есть возможность поизведите вскрытие. Плиты могут быть эксперементальные не вошедшие в серии по каким-то причинам.
Spinogriz вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 23:31
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Чертеж габаритов плиты скорей всего не верен. Если ширина продольного ребра =140мм, то высота его до полки намного больше нежели 180 мм, это видно из фото. И другие неточности есть.
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 14:47
#6
aleksey108


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 4


oleg_81, измерял сам, ошибка маловероятна, удивился сам таким размерам. Другие неточности это какие? Олег, на что похоже тогда, предположим если я допустил ошибку в определении геометрических характеристик?
aleksey108 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2011, 00:50
#7
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Других неточностей вроде нет, я думал плиты раздвинуты между собой с созданием монолитного участка, а нет они там аж в пазы укладываются. А что нужно вам с этой плитой сделать? Дефекты есть? И все таки что с расстоянием до полки? Оно где-то в районе 500 должно быть.
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 14:57
#8
aleksey108


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 4


В середине пролета собственник собирается устанавливать на кровле систему дымоудаления общим весом 220 кг, и хочет знать возможно ли это....500 мм до полки-исключено, перемерил сам лично 180мм.
aleksey108 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 22:55
#9
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Не может быть ребристая плита пролетом 15,0 м с продольным ребром высотой 180 мм, для плиты это серьезный пролет, при таких пролетах уже фермами перекрывают, надо делать вскрытия. А на счет системы дымоудаления - 220 кг это не много, а когда ее поставят, ведь с плиты уберется весь пирог кровли, посчитайте может примерно что поставится то и уберется (вес).
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 08:51
#10
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


По конфигурации похоже на ребристые панели тип ТТ. В каталоге нашел: серия была 1.242-1. Сборные ж.б. предварительно напряженные ребристые панели (тип "ТТ") для перекрытий и покрытий общественных зданий. Выпуск 3 - панели пролетом 15 м с напрягаемой арматурой стержнего класса А-IV, прядевой П-7 и проволочной Вр-II под нагрузки 600 и 450 кг/м2. Может эту серию вам поискать.
По фото визуально видно,размеры ширины ребра и расстояние до полки в 2 раза отличаются.

Хотя, у ТТ панелей в одной плоскости полка и свесы, значит скорей всего индивидуальные плиты.

Последний раз редактировалось tankist, 28.07.2011 в 10:21.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 22:05
#11
larolius


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 7


плита покрытия размером "на пролет" типа "П"

а плиты типа ТТ в сечении также и выглядят как ТТ, а на фото в сечении буква "П"
larolius вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 16:22
#12
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


плиты БПУ 12-1..5 по РС 74111 на какую нагрузку сверх собствеса рассчитаны? Столкнулся с плитами -предшественниками,по РС 74107-88,там до 700 кгс/м2,но там и маркировка другая,ПРУ 120.15-7АIVт-ТУ,например,а в марке БПУ12-1 похоже нет нагрузки? Возникло подозрение,что оставили только под 300 кгс/м2 ,исключив усиленные,под 700 кгс/м2? РС 74111 у меня нет,прошу подсказать!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 16:02
#13
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


Добрый день, удалось найти такие плиты???

Укажите серию по которой определили (подобный вопрос возник, с такими же плитами)
dumk0 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23