Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия?
number99
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34

В производственном здании демонтируют плиту (6 х 1.5 м) покрытия, возможности устройства прогонов - нет. Можно ли в таком случае положить профлист, если да, то как?
Просмотров: 8684
 
Непрочитано 23.08.2011, 12:37
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а зачем демонтируют плиту?
положить то профлист можно, можно даже его пристрелить по периметру к плитам. а как собираетесь решать вопрос гидроизоляции примыкания профлиста к кровле? Уж лучше кидали бы прогоны (стальные балки) вдоль проема с опираением на фермы/балки стропильные. А на прогоны с чистой совестью профлист и остальной кровельный пирог.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 12:48
#3
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


плиту демонтируют для выхода дымовой трубы. а труба выходит так, что пространства между ней и соседними плитами не хватит для прогонов...а гидроизоляция..ну думается, что по профлисту ляжет кровельный пирог..
number99 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 13:01
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ента труба диаметром прям 1,5 метра? прям вот так без всяких зазоров пройдет в проем? может лучше было бы снять две плиты и по-человечески организовать вокруг участок покрытия (сделать балочную клетку) и не мучаться вопросами стыковки и гидроизоляции?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:05
#5
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


труба сама диаметром 800, но на расстоянии 150мм от нее, проходит двутавр 40К2...
неее..эт конечно проще!) но, к сожалению, этот вопрос решаю не я!
number99 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 13:12
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вот очередной спиритический сеанс - угадайте реальное расположение конструкций, размер трубы и прочее. какой двутавр 40К2 проходит? как он проходит и куда он уходит? без эскиза плана и разреза общаться сложно...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:21
#7
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


вот как-то так. к этому двутавру крепится дымовая труба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проход.jpg
Просмотров: 202
Размер:	25.4 Кб
ID:	65001  
number99 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 13:25
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


сейчас выясниться, что развернуть двутавры на 90 градусов относительно труб низя... зато было бы удобно из двутавров слепить сквозную колонну :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:26
#9
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


нельзя!)))
number99 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 13:48
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


вот если ничего нельзя и есть только один путь - то откуда вопросы: можно или нельзя? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 13:52
#11
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


ну вдруг есть альтернатива!))) да и хотелось бы узнать по подробнее как крепиться к плитам, каким профлистом, чем пристрелить его, с каким шагом?..
number99 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 14:26
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от number99 Посмотреть сообщение
да и хотелось бы узнать по подробнее как крепиться к плитам, каким профлистом, чем пристрелить его, с каким шагом?..
Профлист по расчету на прочность и прогибы. Крепить дюбелями в каждом гофре.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2011, 14:49
#13
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А проложить в продольном направлении уголки (ну пусть будуи 160x12) нельзя никак, а потом еще какую нит хр...ень прогоны в поперечном направлении наварить с шагом метра три. Уголки опереть на несущие конструкции.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 06:21
#14
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


такой уголок там не пролезет, а меньше не выдержит!..
number99 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 07:07
#15
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от number99 Посмотреть сообщение
такой уголок там не пролезет, а меньше не выдержит!..
да ладно - не пролезет!... С одной стороны, там где труба прилегает к ребристой плите, уголок можно положить на плиту.
С другой стороны трубы - к двутавру 40К2 - можно вообще приварить все что угодно в каком угодно месте....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уголок к бетонной плите.jpg
Просмотров: 161
Размер:	12.4 Кб
ID:	65066  
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 24.08.2011 в 07:14.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 07:20
#16
number99


 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 34


ааааа...спасибо!!)))
number99 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 08:46
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
уголок можно положить на плиту.
А смысл? все равно нагрузка будет передаваться на соседние плиты. тогда уж проще будет профлист кинуть сверху, как жаждали изначально...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 13:56
#18
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А смысл? все равно нагрузка будет передаваться на соседние плиты.
Да нет, в том и смысл чтобы опереть уголок со своими узлах на нижележащие несущие элементы по краю плит, где этому ничего не мешает.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:06
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Да нет, в том и смысл чтобы опереть уголок со своими узлах на нижележащие несущие элементы по краю плит, где этому ничего не мешает.
Посчитайте прогибы и устойчивость такой "балки" на пролет в 6 м...
P.S. тогда уж лепить вместо уголков те же швеллера, которые опирать некие опорные рамы по торцам проема. при этом за счет опорных рам швеллера легко разместить над существующими плитами покрытия. но этого всего уже не поймет заказчик.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2011, 14:28
#20
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Посчитайте прогибы и устойчивость такой "балки" на пролет в 6 м...
По прогибу сразу скажу несчитал, по устойчивости с- с внутренней стороны, прогоны (1,5-2,0м) с наружней плиты, да и еще по верху диафрагма из профлиста куда ж их крутить то будет?
Да и по прогибу 0,75м грузовая площадь, немного.
Sacha 63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли положить профнастил с опиранием на ребристые плиты покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребристые плиты 3х12м с уширением продольных ребер в приопорной зоне. По какой серии выполнены? SunCHESS Обследование зданий и сооружений 3 16.06.2023 12:26
расчет сборной плиты покрытия inCant0 Конструкции зданий и сооружений 2 22.05.2011 04:42
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" Фернандо Лира / Лира-САПР 1 09.10.2006 00:57
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
Странное армирование плиты покрытия тоннеля dermoon Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 27.10.2005 18:19