Необходимо ли делать ПТ и ПС в кабельном канале?
Инженер-проектировщик
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 3109
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Кабельный канал от ТП до здания не оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации (не указан объем кабельного канала) таб. А.2 прил. А СП 5.13130.2009 Для теплотрасс требований по ПБ нет.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,038
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Если канал ведет в здание, то надо. У нас канал с колодцами электрическими по улице идет. ГГЭ сделало вышеозначенное замечание.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли | vlasctelin | Металлические конструкции | 5 | 26.05.2017 07:53 |
Необходимо ли делать промежуточные испытания анкеров на вырыв под возведение НВФ? | Bad_Wolf | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.06.2016 04:51 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |