Необходимо ли делать распорку по концу консоли и систему горизонтальных связей в уровне данной консоли
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 662
|
||
Просмотров: 1499
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Сечение консоли конструктивно по сечению колонны. Нагрузка на консоль ориентировочно 3-4 тонны. На устойчивость плоской формы изгиба? Вопрос какую расчетную длину консоли принимать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 658
|
СП 16.133330.2011
8.4.2 При определении значения φb за расчетную длину балки lеf следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l - пролет балки); за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l - длина консоли) или расстояние между точками закрепления сжатого пояса в горизонтальной плоскости - при закреплении пояса на конце и по длине консоли. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869
|
Я прикинул в лире жесткую консоль из 35Ш1 длиной 1м.
Всё спокойно по прочности и устойчивости. Да и 1м консоли и 4тс нагрузка... не проблема совсем...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей | Скрепер | Металлические конструкции | 50 | 06.06.2016 17:23 |
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс | K700 | Металлические конструкции | 67 | 06.01.2013 20:46 |
Ищу нормативные документы по расположению вертикальных и горизонтальных связей | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.05.2009 00:16 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |