пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Цитата:
ситуация такая, что необходимо установить плитный фундамент под трансформатор. планировка выводится щебнем и толщина насыпного щебня 2м. эти 2 метра насыпного щебня в расчете учитываю как еще один слой грунта с характеристиками E=10МПа, С=0, Фи=30* (вдруг плохо уплотнят его) считаю по СП руками сломал всю голову с этим щебнем... как всё-таки учесть этот грунт-щебень?
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 26.04.2012 в 11:05. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Расчетные характеристики для щебеночной подушки - в посте #19.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Цитата:
щебень принимать как подушку, и поэтому для подстилающих слоёв ширина фундамента будет b+2hп? а щебня то у меня аж 2 метра... что то я запуталси
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 06:33. Причина: кривые ручки |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да.
От края ф-та вниз (в грунт) постройте наклонную прямую линию под углом 45 град (Offtop: я всегда брал 40 град, и если горизонтальный контур низа щебеночной подушки пересекает эту прямую, то да. Offtop: Ну и радуйтесь |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
а как быть тогда с расчетным сопротивление самой щебеночной подушки, чтобы определить габариты фундамента?
принять : Цитата:
кроме того, как обеспечить этот коэффициент уплотнения и расчетный показатель E=40 МПа. или это уже головная боль исполнителя?
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 10:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Почитайте Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения", 1985, раздел 11.2. Может что-то проясниться Offtop: Правда в нашем городе не помню, чтобы Ro кто-то определял в полевых условиях
Подушка такой же слой и в ней также с глубиной гаснут вертикальные напряжения, создаваемые фундаментом. |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Цитата:
с обеспечением расчетных характеристик шеб. подушки я так и не понял. пусть мучаются производители работ? или лучше делать два расчета, 1) когда щебень - подушка, 2) когда щебень - грунт
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: Сами будете топтать
"6.6.5 Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний." Это как? |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
это по формуле (5.7) СП 22.13330.2011.
например, хотя бы некоторые параметры 1) щебень - подушка. параметры: b=b+2hп Mq, Mгамма, Mс, сII - для грунта, который идет сразу под подушкой 2) щебень - как грунт b=b Mq, Mгамма, Mс, сII - для щебня, который идет сразу под фундаментом соответственно определение осадки так же разное вразумите, если чушь
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 27.04.2012 в 12:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимаются средневзвешенные значения ее характеристик определяемых по формуле..." |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Цитата:
4м х 5м. получается, что в моем случае эта подушка будет грунтом. и... в общем случае, надо учитывать материал (характеристики) подушки. но, опять же. написано то есть грунта основания. Offtop: видимо, весна... мозги не работают в любом случае, считаю, что получил вполне обоснованные и полные ответы. выводы сделал. проверю оба варианта. почитаю еще книжек. спасибо!
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Здесь описаны только R0 и E для щебеночных подушек. Где брать фи, С??
Т.е. в расчете с помощью Base ни Е ни R0 не используются. Если пробовать взять характеристики фи и С из т.1 п1. СНиП 2.02.01-83* - то там нужно знать пористость подушки. Откуда брать её? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: У щебня сцепление 0 целых, хре..н сотых
Угол 40 - 45 град. Из результатов опытного уплотнения. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Цитата:
По модулю деформации так и не нашел информации
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2010
Сообщений: 186
|
Подскажите, под фундаментной плитой частично заменяется насыпной грунт, частично даже подсыпается, всё это до 2-х метров, песком, с послойным трамбованием катками. В СП 22.13330.2011 пункт 6.6.19 Вибрационные машины и катки используют при уплотнении на глубину до 1,5 м и для уплотнения отдельных слоев при возведении насыпей из грунтов и отходов производств, имеющих степень влажности...
Вот эти 1,5 метра это имеется ввиду поверхностная трамбовка грунта до 1,5 метра и не послойно, правильно? А если послойно песочек по 20 см, то регламентируется или нет? |
|||
|