Непрочитано 10.12.2010, 13:17 #1
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011
rassom
 
Оросительные системы
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166

Здравствуйте. Недавно начал изучать C3D, потому,что занимаюсь проектированием линейных объектов. При изучении выяснилось, что не смотря на множество стилей и шаблонов в программе, в ней не учтены стандарты проектирования гидромелиоративных объектов. Следовательно возник вопрос адаптации программы под мои условия и стандарты. Думаю, что гидромелиорация не единственная сфера, не учтенная при создании C3D, поэтому решил, что будет полезно многим, если разбирать здесь вопросы адаптации C3D, то поможем многим пользователям этой прекрасной программы. Признаюсь, что в этих вопросах я новичок, поэтому я буду задавать вопросы как новичок пытающийся заниматься адаптацией, и пусть опытные пользователи помогают при этом. Итак, начинаем. Чтобы было понятно практически, давайте решим конкретную задачу. Нужно создать "Область данных" в окне "Свойства вида профиля" по ГОСТ 21.1709-2001 (Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем) Боковик (т.е. боковик подпрофильной таблицы). Этот ГОСТ нет даже в списке шаблонов русской версии, значить его нужно создать. По вышеуказанному ГОСТу этот боковик должен выглядеть следующим образом.
[IMG]http://i082.***********/1012/eb/c04bed4f22be.png[/IMG]
А шаблон Сивил "Боковик формы 5 профиля дороги" (Его можно увидеть в окне "Свойства вида профиля"), которого нужно редактировать выглядит следующим образом :
[IMG]http://s44.***********/i106/1012/4a/9daf937c40e3.png[/IMG]
Теперь вопросы опытным пользователям: где находится существующий шаблон программы, чтобы его найти и редактировать, в каком виде находится, в виде чертежа dwg или в виде мини-программы. В общем нужно описать весь процесс создания нового шаблона пошагово. Заранее благодарю за помощь.
Просмотров: 12775
 
Непрочитано 10.12.2010, 13:26
#2
Лиспер


 
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 980


А картинки к посту, конечно, не прикрепить?
И чем отличается эта тема от http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60863 ?
__________________
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 13:35
#3
rassom

Оросительные системы
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
А картинки к посту, конечно, не прикрепить?
И чем отличается эта тема от http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60863 ?
Там, я понял, что не в ту ветку открыл тему и в последнем сообщении написал, что всем, кому интересна данная тема обращаться в данную ветку. Конечно, за это извиняюсь перед модераторами, и надеюсь, что не судят строго.

С уважением, rassom

Последний раз редактировалось rassom, 10.12.2010 в 13:48.
rassom вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 14:29
#4
vdim


 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 523


Наберите команду NEW и увидите существующие шаблоны!?
Кроме того Вам Валерий выложил шаблон.И все это .dwt файлы.
Что касается боковика,то открыв файл (опять же Валерия ),увидите что
все боковики там - простые блоки.Так что чертите боковик,делайте блок из него, открывайте существующий в шаблоне профиль и редактируйте его.
Вот Вам и пошагово...
vdim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 15:08
#5
rassom

Оросительные системы
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Так что чертите боковик,делайте блок из него, открывайте существующий в шаблоне профиль и редактируйте его.
Немного ясности пожалуйста, вот я начертил боковик и сделал из него блок. Далее, при редактировании профиля (точнее "Вид профиля") как использовать мой новый боковик. Там же при редактировании нужно добавить новую "Область данных" под профилем, выбрав ее из списка. А как сделать, чтобы созданный мой боковик попал в список?
rassom вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2010, 04:10
#6
vdim


 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 523


Offtop: Нечего тут програмировать,так что переносите тему обратно
В файле Валерия сделал Вам профиль с боковиком как на Вашей картинке.
Правда без подпрофильных данных-сами добавите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 603
Размер:	22.9 Кб
ID:	49826  
Вложения
Тип файла: rar AutoCAD_Civil_3D_(Metric)_RUS.rar (883.9 Кб, 438 просмотров)
vdim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 21:01
#7
rassom

Оросительные системы
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Offtop: Нечего тут програмировать,так что переносите тему обратно
В файле Валерия сделал Вам профиль с боковиком как на Вашей картинке.
Правда без подпрофильных данных-сами добавите
vdim огромное спасибо за боковик! Есть немного еще вопросы, когда говорил про пошаговой инструкции, имел ввиду именно то, что вы сделали. Т.е. процесс того, что как созданный блок попадает в список шаблонов программы. Если Вам не трудно, опишите пожалуйста этот процесс "чайнику". Потом еще вопрос по поводу добавления подпрофильных данных в созданный вами боковик, я добавил только две ленты ("отметка земли проектная" и "уклон и длина") , но они не совпадают с тем, что в боковике, опустились чуть ниже, потом когда добавляеш ленты, то они в программе добавляются друг под другом через интервал. А заголовки этих областей данных в боковике идут без интервала. (Ниже выкладываю файл чертежа). Как исправить эти несоответствия? Заранее благодарю за помощь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Профиль.dwg (1.05 Мб, 3711 просмотров)
rassom вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2010, 03:28
1 | #8
vdim


 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 523


Боковик в профиль попал так: Profile View Properties->Profile Data Band Style->Label Style Composer->Там создается новый компонент,вставляется блок. (В Profile Data Band Style можно и через "Область инструментов" попасть)
Те две ленты,о которых Вы говорите Я добавил вместе с боковиком(посмотрите Band Set "ГОСТ 21.1709-2001 Гидромелиоративные системы"),но если Вы хотите идти своим путем,обратите внимание на Gap (обведено синим).Это и есть интервалы между лентами-обнулите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Band.jpg
Просмотров: 753
Размер:	77.9 Кб
ID:	49867  
vdim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 18:29
#9
rassom

Оросительные системы
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Боковик в профиль попал так: Profile View Properties->Profile Data Band Style->Label Style Composer->Там создается новый компонент,вставляется блок. (В Profile Data Band Style можно и через "Область инструментов" попасть)
Те две ленты,о которых Вы говорите Я добавил вместе с боковиком(посмотрите Band Set "ГОСТ 21.1709-2001 Гидромелиоративные системы"),но если Вы хотите идти своим путем,обратите внимание на Gap (обведено синим).Это и есть интервалы между лентами-обнулите
vdim, огромное Вам спасибо, дай Вам Бог всего хорошего! Я сейчас попытаюсь все это уразуметь, если что-то не смогу сделать, то если Вас не затруднит, уточню еще раз. С уважением, rassom.
rassom вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2011, 11:19
#10
Dmitry_maccaferri

Инженерная защита территорий
 
Регистрация: 02.04.2010
Москва
Сообщений: 3


Подскажите, как скопировать получившийся профиль в AutoCAD, т.е. преобразовать профиль в обычные линии, полилинии и текст?
Dmitry_maccaferri вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 17:22
#11
Ded_M03ay


 
Регистрация: 09.08.2010
Сообщений: 195


Помогите пожалуйста. нужно создать профиль по трубопроводу согласно ГОСТ 21.604-82. Профиль созданный автоматически привязывает все данные к пикетам, а нужно к колодцам. Я постарался создать свои метки на основании меток размещенных в разделе данные о трубах. Но возникла проблема с отметками земли. Создал метку "<[Отметка профиля 1(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>" и назвал ее проектная земля, и метку "<[Отметка профиля 2(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>" назвал ее черная. Проблема вся в том что если добавить две метки сразу на профиль то, почему то отображается только одна из этих меток, та которая верхняя, по отдельности работают нормально. В чем может быть проблема??

---------------------------------
Все вопрос решен. Просто почему то, когда редактируешь созданный профиль и назначаешь свои метки то они не работают, а если назначить метки в процессе создания профиля , тогда все ок.

Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 20.05.2011 в 18:22.
Ded_M03ay вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 14:00
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Пишу на работе ПОСы.
Недавно меняли компьютер и системщики поставили AutoCAD Civil 3D 2011 по причине "всё что было". После предыдущего AutoCAD LT 2010 конечно как день и ночь.
Сам по себе AutoCAD Civil 3D 2011 очень интересен и конечно стоит освоения. Но это всё время, а пока надо хоть как-то чертить "как в старом автокаде"
При установке поставился ярлык "AutoCAD Civil 3D - Русский как AutoCAD 2011".
Открыл, а там родненький автокад.

Но большое НО. Чего-то видимо поменяли...
Так и не разобрался с выделением объектов.

Надо: при выделении 100 объектов один антивыделить обратно, нажимаем "Shift+левый клик на объект" и вуаля.

А делает: отмены выделения в таком случае нет.
Shift не пашет, при любых попытках и настройках выделение сбрасывается.
настроить Shift нельзя т. к. если поставить галочку в Настройка-Выбор-Режимы выбора-Использование Shift для добавления вместо того как надо и было раньше начинает выделяться только один объект, второй отменяет выделение первого.

Подскажите как вернуться к настройкам старого автокада ? Может не там смотрю или другая комбинация галочек ?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: цивил.JPG
Просмотров: 2651
Размер:	37.7 Кб
ID:	60378
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2011 в 14:07.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 14:50
#13
vdim


 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 523


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=566050&#post566050
vdim вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 15:29
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


vdim
Большое спасибо. Спасли

Цитата:
Raster Design установлен? Если да ,то - IOPTIONS->User Preferences->
убрать галку с "Shift+Left Click Image Select"
Если RD не установлен, попробуйте так - MAPIOPTIONS->General->
Shift+Left Click Image Select
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 17:42
#15
Дан


 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 1


Здравствуйте. Не могу разобратся почему при построение профиля трассы графа глубина траншеи остается 0
и как можно посмотреть как она вычисляет значение
Дан вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 23:18
#16
Velik84

Генплан и транспорт
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Dmitry_maccaferri Посмотреть сообщение
Подскажите, как скопировать получившийся профиль в AutoCAD, т.е. преобразовать профиль в обычные линии, полилинии и текст?
Файл - экспорт - экспортируем в автокад, все.
__________________
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)? n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 25.12.2012 07:53
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS Irina Vyguzova Разное 2 07.05.2009 14:52
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D nik412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.02.2009 12:12