13.02.2011, 12:12 | #1 | |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 22418
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Любопытная ситуация. Сразу скажу не знаю ответа, так как со скальными грунтами не сталкивался.
Но кошке надо тренироваться, иначе мышей ловить не будет.. С моей точки зрения, необходимо выполнить расчет по II предельному состоянию и понять, где заканчивается сжатая толща. В зависимости от этого и будет идти дальнейший основной расчет. п.с. Буду признателен, если более квалифицированные форумчане поправят меня. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Да, расчет выполнять нужно. Прочность скального грунта у Вас уже есть - 2,0МПа. Считайте расчетное сопротивление глины и в зависимости от него и нагрузки на фундамент определяйте ширину ленты.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Ну и что это даст? Вопрос ведь состоит в чем Не увиливайте от основного вопроса. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Глубина сжимаемой толщи под фундаментами столбов 2,5 м, под лентой - 3,7 м (осадка соответственно 8,67 мм и 8,66 мм, считала в программе Фундамент (Тула) как будто одна глина, без учета снизу алевролита). То есть в одном случае глубина сжимаемой толщи не превышает слоя глины, а во втором практически равна). Площадь подошвы определяла тоже только с учетом глины.
Последний раз редактировалось Олюша, 13.02.2011 в 15:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Давайте, тем не менее подождем, понедельника, когда придут на тему геотехники - их мнение решающее. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Вероятно, Ваш случай все же в пределах II состояния. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Я не "геотехник" - к счастью (можете считать, что Мне повезло) - Я инженер ПГС.
Могу сказать - Вам очень повезло со столь благоприятными инженерно-геологическими условиями при строительстве одноэтажного здания. По таким грунтам НЕБОСКРЁБЫ - плачут. При строительстве такого весьма невысокого дома с клеенодеревянными балками - могу дать только один совет - не вспоминайте всуе о "снип" (таковых нет - есть только "СНиП"), а делайте - как делают ВСЕ кому не хочется нанимать инженера. В любом случае, как-бы Вы не сделали - фундамент не провалится. А если и провалится (вместе со стенами, если они вдруг не клеедеревянные) - то не очень глубоко - не ниже отм. 169,71. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Проверку прочности "скального" грунта нужно производить в зависимости от глубины его заложения от подошвы фундамента. Так при отношениях h/(0,5*b) в пределах до 1, напряжения Gz на границе "несжимаемого" слоя в точке, расположенной по вертикали, проходящей через центр ф-та, несколько более, чем среднее давление под подошвой ф-та.
Цитата:
(распределение напряжений в массиве грунта может быть другое, другой коэф. альфа). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53
|
Насчет необходимости расчета по несущей способности мнения разделились..А все-таки, если бы теоретически здание было тяжелее-значительнее, все-таки нужно было бы делать расчет по несущей способности?
Где можно посмотреть, как выполняется расчет? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Олюша!
СНиП 2.02.01-83* п.2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если: а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены), фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические; б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса; в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61; г) основание сложено скальными грунтами. Расчет оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в подпунктах «а» и «б», допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента. Если проектом предусматривается возможность возведения сооружения непосредственно после устройства фундаментов до обратной засыпки грунтом пазух котлованов, следует производить проверку несущей способности основания, учитывая нагрузки, действующие в процессе строительства. Если сомневаетесь, то считайте |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Наличие на некоторой глубине от подошвы ф-та несжимаемого слоя приводит к концентрации напряжений, степень которой зависит от возможности скольжения верхнего пласта по нижнему. Влияние несжимаемого слоя на распределение напряжений и деформаций внутри упругого (верхнего) слоя толщиной h тем больше, чем меньше отношение h/(0,5*b). При h/(0,5*b)>5 влияние становится практически не осуществимым.
Если на некоторой глубине от подошвы ф-та (скажем при h/(0,5*b)<1) залегает несжимаемый слой, то игнорируя граничные условия (тау=0 или u=0) на контакте с несжимаемым слоем можно распределение напряжений под подошвой ф-та принять за распределение напряжений на кровле несжимаемого слоя, а далее расчет по нормам. Осталось определить напряжения на кровле несжимаемого слоя (можно посмотреть справочник Сорочана, стр. 66, а хотите поболее теории – ОФМГ, №3 -2000, стр. 2) и оценить при ваших условиях необходимость расчета по несущей способности. О зонах пластических деформаций не буду. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
SergeyKonstr, столько тумана напустили, а на вопрос так и не ответили )
Олюша, расчет можно посмотреть в СНиПе, в пособии к нему и в СП в разделе "Расчет оснований по несущей способности", а где же еще ? Только не спрашивайте, что это за документы, и этот расчет вам совсем не нужен. К чему теория, выложенная SergeyKonstr не понятно, тем более речь об одноэтажном домике ). Если дело дойдет до разрушения скального грунта, то до этого глина 10 раз не пройдет по проверке по деформациям. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ет как же на него точно ответить, уважаемый GIP, для этого нужно знать размеры подошв ф-та.
Лично для вас - в связи с разбросом результатов исследований рекомендуют принимать при отношениях 2*h/b до 1 напряжения Gz постоянными по глубине от подошвы ф-та до кровли несжимаемого слоя, это говорит о том, что давление именно под подошвой ф-та в пределах размеров ф-та переносится на кровлю несжимаемого слоя и основание становится "скальным" и по нормам его следует расчитывать по несущей способности, при 2*h/b более 1 напряжения Gz по глубине рассеиваются, но это не означает, что в общем случае расчет по несущей способности не следует производить (с точки практике не нужно), при 2*h/b более 5 расчет по несущей способности не нужно выполнять. От величины 2*h/b зависит выбор модели для расчета осадок ф-та. Это не моя теория. Посмотрите #7 "...Даже если это так, то хотелось бы понять, а если бы глубина сжимаемой толщи оказалась больше..." |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
И откуда ваша теория ? Где это описано в нормативном документе ? И что значит глина становится "скальным" грунтом и ее нужно проверять по несущей способности, это как ? У скалы я возьму Rc, а как проверить глину, ставшей вдруг скалой ? Последний раз редактировалось GIP, 16.02.2011 в 19:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Дали бы размеры здания, высота, пролеты, проще было бы говорить.
Судя по описанию, нагрузки несущественные для полускальных. По табл.1 пособия к СНиП2.02.01 по Rc до 5ти МПа грунт не скальный, а полускальный, так что формально можно не считать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |