В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение
Олюша
 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 53

В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение при полах по грунту?
В проекте применен узел, как во вложенном файле. Экспертиза говорит, что перегородки должны опираться на фундамент из ФБС-ок (как и стены). Нужно сослаться на что-то официальное, что можно и просто бетонное уширение делать. Или это только расчетом можно доказать? Где-то видела узел бетонного уширения с одним вертикальным каркасом под перегородку толщиной 120 мм и двумя - под 250 мм, но не могу вспомнить где!
В серии 1.431.6-28 в.0 указано, что перегородки можно опирать непосредственно на пол, если пол рассчитан на нагрузку не менее 5 тс/м2. Как выполняется расчет (где можно посмотреть) подстилающего слоя, какую нагрузку несет слой определенной толщины, а еще лучше может в серии какой есть? Серии ПСП 1.44-1 в списке действующих нет и официально на нее не сослаться.
В серии 2.444-5.93 в.0 (действующая) расчет подстилающего слоя рекомендуют выполнять по "Рекомендациям по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности" , но в п. 1.7 рекомендаций написано [FONT=&quot]"собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределенные по всей площади, при расчете не учитывают" (то же написано и в рекомендациях по расчету к старому снипу по полам)[/FONT]

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
перегородка по грунту.dwg (99.5 Кб, 3765 просмотров)


Последний раз редактировалось Олюша, 02.05.2011 в 19:45.
Просмотров: 7780
 
Непрочитано 26.06.2013, 15:19
#2
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


И что, ни одного ответа?
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 15:39
#3
Инкуб


 
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96


Хороший у вас узел, что называется "всю жизнь так делали". Подобные узлы, а также вариации можно увидеть в разных типовых проектах. Когда эксперт делает замечание, он в свою очередь также должен ссылаться на пункт норматива; я к тому, что "перегородки должны опираться на фундамент из ФБС-ок" - спорное утверждение особенно для экспертизы. С другой стороны, они вправе потребовать расчет. Расчет вы можете посмотреть в РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

М-дя на дату смотреть нуно, прежде чем напрягаться )

Последний раз редактировалось Инкуб, 26.06.2013 в 16:19.
Инкуб вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2013, 16:22
#4
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Нашёл эту тему в поиске, в надежде, что хоть где-нибудь встречу на серию ссылку
L-vir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 23.07.2011 09:00
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
24-метровая ж/б стропильная балка. В какой серии она есть? P.S. Железобетонные конструкции 3 20.03.2010 00:49
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28