| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.02.2015, 07:34 | #1 | |
Температура замыкания при расчете температурных нагрузок.
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 17989
|
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Начальные температуры, соответствующие замыканию конструкции, вычисляемые по формулам 23, 24 СНиПа, используют в дальнейшем при расчете изменений средних температур по сечению элемента по формулам 15, 16 соответственно. Если я конечно правильно понял ваш вопрос.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Да с этим понятно. Но как тогда по СНиП определять температурный перепад между холодным и теплым периодом года? Относительно температуры замыкания или как разность между средними температурами?
|
|||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Я не могу понять, зачем вам нужно определять температурный перепад между холодным и теплым периодами. Я когда считаю элементы зданий на температурные климатические воздействия, определяю как раз температурный перепад в теплое время (ф.15), например +40С. Задаю его как равномерный нагрев конструкций, получаю перемещения и соответственно усилия. Далее определяю перепад в холодное время, например -30, задаю как равномерное охлаждение и т.д. и задаю нагрузку в другое независимое нагружение. По моему мнению и глядя на формулы таблицы 15, формула 15 - это и есть температурный перепад между холодным и теплым периодом. А формула 16 - наоборот, перепад температур между теплым и холодным периодами. Напишите, кто и что думает по этому поводу, может я ошибаюсь....
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Да за что. Главное, чтобы это было действительно так, а то и у меня теперь небольшая тень сомнения закралась. В ЭСПРИ есть модуль расчета таких температур. Насколько помню, нам на обучении как раз про это и рассказывали (про задание таких нагрузок на элементы).
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
В чем именно сомнения? Мне например непонятно почему в формуле для определения температуры замыкания к примеру для холодного периода участвует температура в июле? Если здание начинают строить к примеру зимой то при чем тут летняя температура? И тогда если уж рассматривать самый крайний вариант то нужно считать на разницу средних температур в холодный и теплый период года. Но СНиП предписывает считать по формулам 15 и 16...
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- krev, к вашему вопросу про сваи. Цитата:
Понятно, что дело не в модуле упругосте бетона. Дело в вашей конструктивной схеме, в последовательности монтажа. Возможно вы не корректно определяете и учитываете температурные нагрузки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 11.02.2015 в 16:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Только до 1 июля 2015 года.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В одном СП написано, что все упрощения, принимаемые в расчетной схеме, должны идти только в запас надежности.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
инженер-расчетчик) Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Почему в статье БиЖБ 2010 №1 расчёт ведётся на дельтаt=tw-t0c?. Мы же должны рассчитать худший случай,
когда летом замкнули при начальной температуре tw0, а потом охлаждаем до tc и в результате получаем растяжения в перекрытиях Я считаю, что нужно проверять на дельтаt=tс-t0w. Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Если температурный перепад минусовой (с лета на зиму)- то в перекрытиях имеем внецентренное растяжение.
Если температурный перепад плюсовой - то в перекрытиях имеем внецентренное сжатие с доп. прогибом и определением длины тем .блока. Чё хуже?...Нужно глядеть. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Почему внецентренное? Если здание холодное охлаждает(нагревает) с двух сторон. Если здание теплое аналогично.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
пособия и рекомендации говорят, что хуже - это переход с лета на зиму.
Но вопрос не в этом. В #13 я спрашивал про статью в БиЖБ. Там в тексте речь идёт об переходе с лета на зиму. А формулы приводятся - с зимы на лето. Также там говорится, что замыкание происходит на конец рассматриваемого периода. Что-то здесь не то. Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну да. Перепад с t=+18,1 до -4,54 град.
На рис. 1 укорочение плиты (остывание), т.е. с лета на зиму. Верт. элементы препятствуют свободному укорочению и вызывают усилия растяжения. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента | unikum85 | Основания и фундаменты | 6 | 04.10.2015 22:32 |
Учет кратковременных нагрузок при расчете металлических конструкций | Инженр Трепаццо | Металлические конструкции | 19 | 18.01.2013 23:21 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |