Оцените конструкцию мобильной установки под флаги
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. Контора по изготовлению металлоконструкций принесла мне проект мобильной установки под флаги и, сомневаясь в нем, просили проверить ее расчетами. Весь проект выкладывать здесь думаю нет смысла, поэтому для начала выложу сборочные чертежи. Опишу конструкцию. Конструкция - мобильная, может разбираться и перевозиться с места на место. Состоит из 15(!!!) флагштоков высотой от 7.8 до 11.8м(!!!), на которые предполагается крепить флаги размерами 2х10 (h) м(!!!), 2х8, 2х7, 2х6, 2х5м (в зависимости от флагштоков). Флагштоки (труба 89х4) крепятся в разборную базу в форме равностороннего треугольника со сторонами 4м. Все нагрузки передаются на 9 упоров. База пригружена десятью плитами из железобетона массой 100кг каждая. По итогам расчета (считал в SCAD и вручную) получается, что:
- конструкция сильно не проходит на опрокидывание даже без учета пульсации ветра
- флагштоки не проходят по прочности
- огромные перемещения верхних узлов флагштоков.
Свои расчеты могу завтра выложить
Ситуация такая, что данные конструкции уже изготавливаются в массовом порядке и устанавливаются к майским праздникам в Москве. Короче жуть. Может быть беда

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мобильные конструкции с флагштоками и флагами03.jpg
Просмотров: 294
Размер:	250.8 Кб
ID:	147698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок фундамент.jpg
Просмотров: 207
Размер:	259.1 Кб
ID:	147699  


Последний раз редактировалось Иван 80, 14.04.2015 в 23:00.
Просмотров: 2928
 
Непрочитано 14.04.2015, 22:47
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нагрузку на флаги откуда брали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 22:49
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Добавлю еще листы

----- добавлено через ~1 мин. -----

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нагрузку на флаги откуда брали?
Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра, Москва, 1978
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мобильные конструкции с флагштоками и флагами06.jpg
Просмотров: 134
Размер:	224.3 Кб
ID:	147700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мобильные конструкции с флагштоками и флагами07.jpg
Просмотров: 107
Размер:	156.0 Кб
ID:	147701  
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 08:40
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Выкладываю расчет на опрокидывание в SCAD. В постпроцессоре "Анализ нагрузок от фрагмента схемы" можно сравнить опрокидывающий и удерживающий моменты RUX
Вложения
Тип файла: spr Опрокидывание 12м.SPR (13.5 Кб, 48 просмотров)
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 09:46
#5
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Труба 89*4 при длине 11 м не пройдет по гибкости
B@tman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 09:50
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Труба 89*4 при длине 11 м не пройдет по гибкости
Да и фиг бы с ней, если бы это было одним недочетом. Раньше, чем сломаются трубы, кувырнется вся эта приблуда. Кстати а какую гибкость вы предполагаете? эти элементы (флагштоки) скорее изгибаемые, чем сжатые. Поэтому тут о предельной гибкости говорить не приходится
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 20:20
#7
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Авторы проекта прислали сбор нагрузок на конструкцию. Собирают на площадь проекции (как на рекламный щит). Тоесть не со всех 15 штук, а только с проекции). Что скажете? А как же учитывается длина (сободная сторона которая веет по ветру) каждого флага, их количество, аэродинамический коэффициент (который 1,4 для флагов) ? По-моему слишком смелые ребята.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбор нагрузок.jpg
Просмотров: 100
Размер:	231.9 Кб
ID:	147762  
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 20:26
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Однозначно кувыркнется. Надо блоками пригружать.
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 20:46
#9
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Уже поставили
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.jpg
Просмотров: 139
Размер:	650.0 Кб
ID:	147764  
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 21:12
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ну, до первого ветра...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2015, 18:52
#11
Елена-Прекрасная


 
Регистрация: 12.04.2015
Сообщений: 4


да тут даже без каких-либо расчетов видно, что конструкция весьма неустойчивая. любит же наш народ эксперементировать и полагаться на авось
Елена-Прекрасная вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените конструкцию мобильной установки под флаги

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените конструкцию стены для частного домостроения gagara Конструкции зданий и сооружений 68 18.03.2016 22:38
Оцените конструкцию кровли BiOLINe Металлические конструкции 13 13.03.2013 04:03
Помогите найти чертежи мобильной буровой установки "Бур-5" Kolyan221276 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.05.2012 09:31
Ищу типовую конструкцию для установки светофора Poluha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.09.2011 15:34