Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какую площадь умножать аэродинамический коэффициент Ct для решетчатых башен и пространственных ферм?

На какую площадь умножать аэродинамический коэффициент Ct для решетчатых башен и пространственных ферм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.10.2016, 11:13 #1
На какую площадь умножать аэродинамический коэффициент Ct для решетчатых башен и пространственных ферм?
kycherman
 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30

На какую площадь умножать полученный по СП20.13330.2011 п. Д.14 аэродинамический коэффициент Ct для решетчатых башен и пространственных ферм (на площадь проекции каждого элемента конструкции или на площадь ограниченную контуром конструкции)?
Просмотров: 3359
 
Непрочитано 13.10.2016, 11:48
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


https://dwg.ru/dnl/4183
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 06:03
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от kycherman Посмотреть сообщение
На какую площадь умножать полученный по СП20.13330.2011 п. Д.14 аэродинамический коэффициент Ct для решетчатых башен и пространственных ферм (на площадь проекции каждого элемента конструкции или на площадь ограниченную контуром конструкции)?
1. В СП20.13330.2011 нет пункта Д.14.
2. В п.Д.1.14 в первом абзаце четко прописано, для каких площадей С в этом пункте. Просто надо прочесть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 07:37
1 | #4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


по СНиПу надо считать, в СП бредятина
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 07:59
1 | #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


СП:
Цитата:
Аэродинамические коэффициенты решетчатых конструкций отнесены к площади
граней пространственных ферм или площади контура плоских ферм.
СНиП:
Цитата:
2. Ветровую нагрузку следует относить к площади, ограниченной контуром Аk.
Аk — площадь, ограниченная контуром конструкции
ct относится к площади контура наветренной грани
Таким образом, ВЕЗДЕ речь о контуре (грани). Однозначно. Никаких "площадь проекции каждого элемента".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 08:02
#6
kycherman


 
Регистрация: 11.08.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СП:
СНиП:
Таким образом, ВЕЗДЕ речь о контуре (грани). Однозначно. Никаких "площадь проекции каждого элемента".
Спасибо, так и считал.
kycherman вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2016, 08:15
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


kycherman, а Гордеева все-таки рекомендую прочесть.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 09:28
#8
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СП:
СНиП:
Таким образом, ВЕЗДЕ речь о контуре (грани). Однозначно. Никаких "площадь проекции каждого элемента".
Т.е. при задании нагрузок ветровую прикладывать к наветренной стороне не на отдельные стержни, а на всю боковую поверхность"простынью" (есть в Лире, но нет в СКАДе), используя сх.
Либо нагрузки задавать на каждый стержень, посчитав для него схi (для равнополочного уголка - 2) и площадь проекции.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 09:57
1 | 1 #9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Т.е. при задании нагрузок ветровую прикладывать к наветренной стороне не на отдельные стержни, а на всю боковую поверхность"простынью" (есть в Лире, но нет в СКАДе), используя сх.
Да, так велит СП. При этом в СП так же упрощен подсчет при ветре под углом к башням - через некие коэффициенты от прямого направления.
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Либо нагрузки задавать на каждый стержень, посчитав для него схi (для равнополочного уголка - 2) и площадь проекции.
Так конечно точнее. Например я сейчас рассчитывал башню 100 м (+сейсмика) - пояс нижней секции труба допустим 700 мм, от опоры до опоры 18 м - какая это извиняюсь решетка? Этот элемент сам "мачта"... Другие элементы тоже, по 10 м длиной, между гранями 9-18 м...Какое затенение - там легкомоторный самолет может пролететь.
Т.е. как бы упрощение приведет к увеличению веса, что в динамике потребует еще мощей, и в итоге очень грубо получится.
Конечно, продуть бы в трубе, но на сегодня уровень развития не позволяет правильно расставлять приоритеты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какую площадь умножать аэродинамический коэффициент Ct для решетчатых башен и пространственных ферм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Какую площадь инженерно-геодезических изысканий закладывать под мачту связи? bogdan Прочее. Архитектура и строительство 10 22.09.2011 18:53
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) Mr.AS Пожарная безопасность 11 10.09.2011 20:53
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? Чернышов Денис Конструкции зданий и сооружений 25 11.02.2011 12:41
Площадь встроенного шкафа входит в площадь помещения, в котором он расположен? Что значит полезная площадь? Lilya Архитектура 2 07.12.2010 02:11