| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помощь в расчёт тротуарной плиты в SCAD 21

Помощь в расчёт тротуарной плиты в SCAD 21

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2016, 12:37 #1
Помощь в расчёт тротуарной плиты в SCAD 21
brokman
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492

Добрый день.
Прошу помощи в расчёте тротуарной плиты...сам рассчитывал мало, да и ОЧЕНЬ редко.
создал ресчетную схему в скаде (из пластинчатых элементов создал плиту, задал нагрузки, сделал расчёт, но не получается подобрать арматуру, нажимаю расчёт и не вижу результата. файл прикладываю.

Вложения
Тип файла: rar тротуарная плита.rar (5.7 Кб, 25 просмотров)


Последний раз редактировалось brokman, 08.11.2016 в 20:54.
Просмотров: 2953
 
Непрочитано 08.11.2016, 12:47
#2
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Скад подбирает арматуру, считая что вы ее армируете 2 сетками: верхней и нижней. подбор одиночной сетки (нижней, к примеру) не выполняется, возможна проверка только в режиме экспертизы.
Подбор не выполнен в вашем случае из-за того что сумма защитных слоев двух разных сеток арматуры (в логике программы) суммарно равна толщине плиты. Задайтесь арматурой и посчитайте в режиме экспертизы сечения (в скаде или в арбате) если вам нужна 1 сетка. Ну или руками на коленке, схема то простая.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:03
#3
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Задайтесь арматурой и посчитайте в режиме экспертизы сечения (в скаде или в арбате) если вам нужна 1 сетка.
зашел в экспертизу, а там верхняя, нижняя арматура (s1, s2, s3 , s4), какую выбирать без разницы? верхнюю или нижнюю? поперечная (Wx и Wy) это понятно поперечная по х и y.
задал армирование s1 и Wy, но при расчёте по экспертизы пишет: неверно заданы расстояния до центров тяжести, как убрать?

----- добавлено через ~5 мин. -----
SkyFly,
для того чтобы сделать экспертизу нужно создать группу, а при создании группы нужно указать 2 защитных слоя, а у меня одна сетка как это обойти?

----- добавлено через ~54 мин. -----
как сказать скажу, что мне нужна одна сетка? ни в арбате, ни в скаде не могу задать одну сетку, везде просит указать 2 защитных слоя.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 14:13
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
при создании группы нужно указать 2 защитных слоя, а у меня одна сетка как это обойти?
Указывайте защитный слой для нижней сетки как оно будет, а верхней пишите 10мм или 5 или столько сколько надо что бы скад не ругался. При экспертизе не будет проверки второй сетки, если вы ее не зададите, и введенный параметр не будет использован. Я ввел для верхней сетки 10мм.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 14:28
#5
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


сделал, зашел в экспертизу, а там верхняя, нижняя арматура (s1, s2, s3 , s4). у меня только нижняя s1 указал её и поперечная Wy. остальную шаг выставил 0. нажимаю расчёт и вылазит ошибка шаг арматуры s3 меньше рекомендуемого, а она то мне и не нужна.
brokman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 15:07
#6
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Вам там даже картинку нарисовали, а вы на нее смотреть ленитесь.
нижняя сетка -- это стержни в двух направлениях: s1 и s3.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 15:32
#7
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


можете проверить, я задал продольной нижнюю рабочую арматуру 10, поперечная нижнюю 6
Вложения
Тип файла: spr тротуарная плита.SPR (30.0 Кб, 17 просмотров)
brokman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 16:08
#8
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492


вот так у меня должно получиться
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита.png
Просмотров: 104
Размер:	12.9 Кб
ID:	178867  
brokman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 20:47
#9
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


По поводу экспертизы, проверьте в исходных данных ВЗВЕДЕН ли флажок ОТКЛЮЧИТЬ для верхней арматуры, иначе она будет учитываться.
Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
создал ресчетную схему в скаде (из пластинчатых элементов создал плиту, задал нагрузки, сделал расчёт, но не получается подобрать арматуру
Вам правильно советовали задать ц.т. тяжести верхней сетки, даже, если она не понадобится при подборе. До экспертизы я бы порекомендовал все же сделать подбор арматуры, можете с начальным армированием или без. Вы сразу оцените, гле верхняя арматура не нужна по расчету, а где нужна. По расчету при подборе арматуры Скад показывает только нужную арматуру. Замечание для подбора одно. У вас толщина пластины 8 см, задайте нижнюю сетку НЕ ПО ЦЕНТРУ пластины, не 4 см, а формально меньше, т.е. 3.999 см, т.к. верх и низ - это формально от краев пластины, без перехода через середину (это не балка-стенка, где армирование идет по центру). Если не справитесь с подбором в 21-ой версии, так экспортните в 11 версию, и там подберите арматуру, можете и там начальное армирование задать.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помощь в расчёт тротуарной плиты в SCAD 21

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 -=Andrew=- Лира / Лира-САПР 16 09.06.2015 05:01
Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м Сталин Железобетонные конструкции 41 24.04.2012 21:33
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01