| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.11.2017, 13:20 | #1 | |
На сколько мм за край опирания может выступать перекрытие по профнастилу?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 2914
|
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Гофры поперек балки, армирование будет правильное. А вот насчет балок... Скажу по-дилетантски. Есть главная балка. Тонюсенькая 60Ш4. Пролет 10м, слева в 3-х метрах такая же в параллель. Вопрос сформулирую так: Можно ли справа варить короткие балки, скажем 20Б1 с шагом 1-1,5м и по их концам "замыкающую" балку, чтобы образовалась опора для вылета перекрытия за главную балку на 1.5м? Нечто подобное вижу на мостовых конструкциях. Перекрытие будет сделано по всем правилам, узлы спроектируют профессионалы. Я просто готовлю для них задание (желаемые планировки) на проектирование здания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
подрядчики у нас спроектировали нечто подобное (выпуск 520 от края полки балки), но я -бы так не стал делать...
PS пока всё держится. Корпус в стадии строительства... PPS балки, обычно, устанавливаю по полкам колонны в таких случаях Последний раз редактировалось Хмурый, 28.11.2017 в 14:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Я думаю, можно поступить так: Две главные балки 60Ш4 с шагом 3м. Поперек правой снаружи от образующейся рамы варим "пыром" балочки 20Б1 1,5м с подкосами в пределах высоты 60Ш4, верхние полки в одной плоскости.. Чтобы её не скрутило варим распорки ...Б1 между главными по низу. Верх перевязывается перекрытием по профнастилу с использованием стад-болтов. Получается жесткая коробка.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Нет там полок. Условно говоря можно только "расширить балку" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я бы наверно принял менее вычурное решение - просто приварил бы консоли и продолжение этих консолей между двумя главными. Узел между консолью и ее продолжением сконструировал бы жестким (как бы "сквозь" главную), другой конец в пролете - шарнирным. Конечно все зависит от нагрузок, но по любому сечение "неразрезной" балки 4,5 м (пролет 3 + консоль 1,5) при продуманном шаге будет небольшим. Жесткий узел нужно проработать детально, чтобы было надежно (не трогать особо главную) и не накладно по обварке на монтаже (или на в/п болтах, если изготовителя МК не смущает).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Если позволяют габариты - можно этажное опирание ВБ на ГБ сделать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Спасибо!
Примерно так, если нужно дополнительные распорки по нижнему поясу. Буду просить делать на болтах, так как контроль сварки на площадке меня смущает. А затянуть с нужным моментом все же надежнее, имхо. Естественно с выполнением всех требований по болтам и гайкам и пр. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Насчет надежности сварки и болта - я например разницы не делаю, болт тоже несет в себе неожиданности.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ещё вариант при большом сечении колонн. Связи двух плоскостные хорошо заводить.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ещё вариант приемлемый когда по стенам коммуникации пробираются вверх - изначально сделать балку с приваренными на заводе консолями. Стараюсь более чем 500 мм не устраивать. Обязательно наличие жесткого монолитного диска и желательно не про профнастилу. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Шаг консолей 1.5-2 метра и здесь же в монолитном перекрытии иногда сделать проемы под проход инженерии.... В случае с швеллерами то же можно реализовать такой вариант.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
Ну у меня речь о конструкции бель-этажа зрительного зала, передняя линия.
Дальше идут 6 уровней х2.5м шириной и 577мм высотой. Каждый уровень правым краем на верхней полке, левым на нижней. Это по цифре. Как будет выглядеть балка по букве, наклонная с короткими стойками или с клиновидными опорами, или горизонтальная со стойками, я честно говоря оставляю решать конструктору, хотя в эскизном использовал горизонтальную балку со стоящими на ней "иголками" стоек. Наверное это неправильно, но уверен конструктор решение найдет. Меня, как заказчика, интересуют габариты, какая получается высота над амфитеатром, какая примыкающих помещений и пр. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из чего может состоять противопожарное перекрытие 1-го типа (REI=150мин) | ASGan | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 03.08.2014 22:33 |
Перекрытие по профнастилу 7,3м. Покритикуйте | ecobud | Железобетонные конструкции | 13 | 19.05.2014 21:11 |
Сколько может стоить проект котлована? | Gedezuk5 | Организация проектирования и оформление документации | 17 | 15.02.2013 23:59 |
Сколько денй может независимый технический надзор рассматривать предоставленную на проверку исполнительную документацию. | Andrekai | Технология и организация строительства | 8 | 14.11.2012 22:38 |
расчет перекрытие с опиранием ж.б. по профнастилу на нижний пояс металлических двутавров | gena_krokodil | Металлические конструкции | 2 | 19.05.2010 20:08 |