Непрочитано 10.09.2009, 11:21 #1
Струйная цементация (jet grouting)
Peter063
 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89

Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Просмотров: 101967
 
Непрочитано 10.09.2009, 11:30
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Усиление для чего? Имеется ввиду если увеличиваем прочность - то по ГОСТ для скальных грунтов (прочность на сжатие). И вы в проекте задаете требуемое R
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 12:06
#3
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


Струйная цементация выполняется устройством отдельных свай. Выполнение сплошного массива слишком дорого и не нужно для решения моей задачи. Кроме того, грунтобетонный массив и скальное основание - две большие разницы
p.s. Прошу ответить коллег, применяющих данный метод усиления.
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 12:16
#4
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


В своё время листал материал предоставленный фирмой занимающейся данной технологией в киеве (не сочтите за рекламу "Основа-Солсиф"). Если вы из Украины, то можно с сними связаться и под предлогом, что будете заказывать у них данный вид работ, попросить проконсультировать или выслать руководства и инструкции по изготовлению и расчёту подобного усиления.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 12:20
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


1) А раз отдельные сваи, то ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями - это ваше.
2) А вы что хотите услышать, про геофизику (дык она не для этого и если ее и применили на Мариинке так и задача была другая), или про выбуривание кернов...(дык их опять, только для R и в лабораторию по ГОСТ)
Опять тот же вопрос - Вы что хотите узнать. Характеристики грунтоцемента? Или все ли размыли. Ну а если только несущую способность вашего столба то см. п1
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 13:02
#6
cataract

Инженер-проектировщик, архитектор
 
Регистрация: 04.09.2006
Москва
Сообщений: 20


Не изобретайте Америку, все уже давно сделано :-)
Зайдите на сайт http://www.jet-grouting.com
Там все написано про технологию струйного цементирования. А также сказано:
"The grouting contractors first need to choose the desired final strength of the treated soil. With this parameter and with the aid of the enclosed chart (Correlation Between Strength and Quantity of Cement to be Injected), they can determine the amount of cement that should be injected by the jet grouting system into each cubic meter of treated soil"

Что означает следующее:
-Подрядчик вначале должен выбрать необходимую конечную прочность грунтов (после цементирования).
- При помощи этого параметра (конечной прочности грунта) и при помощи диаграммы на сайте (соотношение конечной прочности и объема закачиваемого цемента) вычисляется необходимый объем цементной смеси, который необходимо закачать в 1м3 обрабатываемого грунта.

НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ АМЕРИКУ и думать что российские поезда самые поездатые поезда в мире. Они давно таковыми не являются. Используйте западный опыт тоже.

Теперь, что касается обоснования данного метода при согласованиях, насколько я знаю, СНиПа (или другого регламентирующего документа по этой тематике) на данный метод нет. Есть множество книженций от людей и организаций, которые занимаются (*-лись) данной проблематикой. Например "Руководство по обследованию, усилению и восстановлению железобетонных и каменных конструкций и их узлов в эксплуатируемых складских зданиях и помещениях". Издано в 2000г Российским агентством по государственным резервам. Разработано в качестве пособия для инженерно-технических работников служб эксплуатации таких объектов. Т.е. весь Росрезерв пашет по этому пособию. Дальше думайте сами.

Кстати, не путайте понятия "струйная цементация грунтов" и "устройство буроинъекционных свай". БОЛЬШАЯ ошибка смешивать эти понятия.

Последний раз редактировалось cataract, 10.09.2009 в 13:07.
cataract вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 13:36
#7
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Изобретать Америку надо! То что вы найдете на американском сайте это будет соответствовать грунтам в Америке. При струйной цементации грунтов нельзя просто задать прочность а потом решать сколько цемента закачать. Если хотите могу дать свои советы по поводу физ. мех. хар-к грунтобетона. Но для начала покажите геологические данные и определитесь какая технология (Jet 1, Jet 2)? Какой диаметр хотите получить?
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 14:26
#8
italiano

Инженер-геотехник
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 21
<phrase 1=


По струйной цементации есть хорошая книжка Малинина А.Г. которая так и называется "Струйная цементация грунтов". По сути наверно единственная книга на русском языке по этой тематике, где приведены опытные данные.
Ещё в интернете много информации. Вот, например - www.jet-grouting.ru/technologies/jet-grouting/ Там же приведены ориентировочные характеристики диаметров свай и прочности грунтоцемента.
Методик расчета плит на укрепленном основании нет, но в приницпе там не сложно. Определяются новые характеристики урепленного основания и расчет выполняется как для обычных фундаментов по тем же методиками из СНиПов.
italiano вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2009, 16:58
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Peter063
Возможность применения Джет-граутинга зависит от вида грунта. Так, для тяжелых суглинков и глин он не желателен, т.к. в этих грунтах не обеспечивается равномерное заполнение пор, а по слабому месту цементное тесто может "уйти" куда-то в сторону.
Для песков этот метод более предпочтителен.
И как правильно заметили выше, по показателям прочности вам нужно консультироваться у спецов, производящих такие работы ( в Украине - это Основа-Солсиф)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 10:36
#10
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от italiano Посмотреть сообщение
По струйной цементации есть хорошая книжка Малинина А.Г. которая так и называется "Струйная цементация грунтов". По сути наверно единственная книга на русском языке по этой тематике, где приведены опытные данные.
Ещё в интернете много информации. Вот, например - www.jet-grouting.ru/technologies/jet-grouting/ Там же приведены ориентировочные характеристики диаметров свай и прочности грунтоцемента.
Методик расчета плит на укрепленном основании нет, но в приницпе там не сложно. Определяются новые характеристики урепленного основания и расчет выполняется как для обычных фундаментов по тем же методиками из СНиПов.
Спасибо за ответ! Модуль деформации грунтобетонных свай составляет 300-400 МПа, что на порядок выше, чем у грунта. Но на два порядка ниже чем у бетона, что не позволяет применять расчеты для свайного фундамента. Каким образом вычисляется модуль деформации массива грунта? А также его расчетное сопротивление?
К сожалению, данной книги у нас в городе в продаже нет. Может быть выложите в download?
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:16
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
Каким образом вычисляется модуль деформации массива грунта? А также его расчетное сопротивление?
Сначала нужно понять физический смысл расчетного сопротивления, что бы задать такой вопрос. По общему осредненому модулю деформации геомассива тут достаточно много тем
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 14:24
#12
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


http://dwg.ru/dnl/6703 - скинул статью про расчет подобного фундамента. По поводу модуля деформации: Модуль деформации грунтобетона может достигать 1000 - 2000 в песчанных грунтах.
pilmanes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 11:07
#13
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


Спасибо всем ответившим!
to kruz: Смысл расчетного сопротивления имеет сакральный смысл, в литературе не описан и понятен только избранным
Peter063 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 12:18
#14
italiano

Инженер-геотехник
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 21
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
Модуль деформации грунтобетонных свай составляет 300-400 МПа, что на порядок выше, чем у грунта. Но на два порядка ниже чем у бетона, что не позволяет применять расчеты для свайного фундамента. Каким образом вычисляется модуль деформации массива грунта? А также его расчетное сопротивление?
Совершенно верно методику расчета комбинированых свайно-плитных фундаментов из СП не совсем корректно применять. Хотя для грунтоцементных свай, устроенных в песчанных грунтах, я думаю можно, т.к. в песчаных грунтах модуль деформации свай может достигать 5000-7000 МПа.

Я обычно вычисляю средний модуль деформации укрепленного грунта по "правилу смеси":
Eср = (Eгр*(S-Sсв) + Eсв*Sсв)/S
Егр, Eсв - модуль деформации грунта и грунтоцементных свай
Sсв - площадь всех грунтоцементных свай
S - общая площадь фундамента

При вычислении расчетного сопротивления тоже самое, только осредняются другие характеристики - с и tg(fi).
italiano вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 12:47
#15
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


italiano
Цитата:
Я обычно вычисляю средний модуль деформации укрепленного грунта по "правилу смеси"
italiano, вы не могли бы уточнить, при каких соотношениях модулей природных и укрепленных грунтов, по вашему, это правило применимо. Например, имеем модуль природный 15 МПа, а укрепленного грунта - например: 30, 150, 300, 1500, 3000 или 6000 МПа. Или по другому - при соотношениях модулей 1/2, 1/10, /20, 1/100, 1/200 или 1/400. Или без ограничений?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 20:43
#16
italiano

Инженер-геотехник
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 21
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
вы не могли бы уточнить, при каких соотношениях модулей природных и укрепленных грунтов, по вашему, это правило применимо. Например, имеем модуль природный 15 МПа, а укрепленного грунта - например: 30, 150, 300, 1500, 3000 или 6000 МПа. Или по другому - при соотношениях модулей 1/2, 1/10, /20, 1/100, 1/200 или 1/400. Или без ограничений?
В настоящий момент как раз занимаюсь данной тематикой, но пока конкретных результатов применения формулы к сожалению нет. Видел где-то сравнение данной методики с методикой расчета свайно-плитных фундаментов методом конечных элементов, когда сваи моделировались отдельными элементами. Осадка получалась почти одинаковой.
italiano вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 07:16
#17
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


На сколько я знаю подобные расчеты часто делают в МГСУ. Они считают в Plaxis и из-за его ограничений часто заменяют свайное поле однородным массивом с приведенными характеристиками. При этом результаты получаются вполне сопоставимыми.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:31
#18
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


italiano, понятно. Задача интересна в научном плане и имеет практическое значение. Нормальных решений ее пока не видел.
pilmanes и italiano, считаю, что заменять в расчетах свайное поле однородным массивом с приведенными характеристиками далеко не всегда корректно. Работа массива разная. В грунтоцементном массиве имеются деформации и затухание напряжений в самом массиве. А в свайном варианте вся нагрузка передается на нижележащие грунты, т.е. имеем чистый условный фундамент. Совпоставимость результатов здесь случайная.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 22:28
#19
italiano

Инженер-геотехник
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 21
<phrase 1=


Конечно, это спорный вопрос, и ещё требует подтверждения различными исследованиями. И применять её для свайно-плитного фундамента с железобетонными или буронабивными сваями не совсем корректно.
Но, если модуль деформации грунтового массива не сильно отличается от модуля деформации грунтоцементных свай (отличие в 10-100 раз) и когда шаг свай не очень большой (меньше 5 диаметров), то думаю, что методика имеет место на существование.
italiano вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 18:35 Jet Grouting
#20
Аситан


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 4


Данную технологию в Украине применяет Keller. есть свои программы расчета (правда буржуйские), можна обращаться с конкретными прожектами. Спецов по данной технологии в Европе еденицы, остальные сочувствующие.
Аситан вне форума  