| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.02.2012, 17:09 | #1 | |
расчетная схема здания в Сочи в SCAD на проверку
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 6673
|
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Всё нормально. Подбор арматуры идет не только по моментам, но и по нормальным напряжениям. Все горизонтальные усилия, которые только есть в схеме, "концентрируются" в нормальные напряжения возле горизонтальных связей. Посмотри, например, напряжения NX, NY от сейсмики по Х и Y. Ну и сами связи наложены неправильно.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение Последний раз редактировалось Jacques DoChirac, 16.02.2012 в 17:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Ух ты! Не ожидала такого быстрого ответа!
А почему связи не так наложены? Нужно в правом нижнем по Х,У, вверхнем левом по Х, а внижнем правом по У? Но как же армировать? Ведь пятна очень мешают адекватно это сделать. А если применить 51 элемент так арматура и вовсе не нужна, почему не пойму. Так как же армировать по этим результатам .....??? |
|||
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
В общем случае - в трёх точках в разных углах. 2 связи по Х и одна по Y или наоборот. Но закрепление связями неизбежно влияет на НДС плиты при больших горизонтальных нагрузках. Ввод 51 элемента это что? Попытка таким образом учесть трение по нижней поверхности плиты?
В данном случае целесообразно сделать закрепление горизонтальным коэффициентом постели по периметру плиты.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Цитата:
Цитата:
Вы извините за мою настойчивость, так как все таки армировать? И как это "закрепление горизонтальным коэффициентом постели по периметру плиты". У меня задан коэф постели, точнее расчитан в КРОС для всей плиты.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
jula89, расчет на сейсмику ведите в отдельной расчетной схеме. Ну хотя бы потому, что там применяются не модули деформации грунта, а его модули упругости, которые раз в 10 больше.
Сейчас у вас коэффициенты постели огромные - аж до 12000 т/м.куб. Вас это не удивляет? А ведь расчет на сейсмику не ведете. Нет комбинаций загружений с сейсмикой. Но нагрузки сейсмические задали. И программа учитывает нагрузки от сейсмики. И дергают эти нагрузки ваши связи в фунд. плите. И "вылетают" у вас участки вблизи искусственно наложенных связей. Уберите связи по Х и У в 2 точках плиты. Введите пружинки по Х и У во всех узлах плиты как это рекомендовано в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Жесткость пружинки принимаете равной 0,7*С*А , где С - коэф постели вблизи рассматриваемого узла, А - площадь участка фунд. плиты, приходящаяся на данный узел. При сейсмике меняются коэффициенты постели (раз в 10 увеличиваются), а значит - меняются и коэф. жесткости пружинок. Здание наверняка имеет стены подвала. При при попытке сдвинуть здание горизонтально стены подвала давят на грунт, а грунт сопротивляется. Значит на стены подвала надо ставить, например, коэффициенты постели (аналогично с работой свай на горизонтальное воздействие). Есть мнение, что если задать коэф. постели на стены подвала, то при расчете на сейсмику не надо ставить пружинки по Х и У в узлы фунд. плиты (здание и так уже никуда не "улетит" по горизонтали). Последний раз редактировалось Leonid555, 16.02.2012 в 18:21. |
|||
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Ал-й,
Из инструкции к скаду (Операции с узлами и элементами/Ввод законтурных элементов плиты): "...Первый из них позволяет моделировать отпор полосы грунта и вводится аналогично стержневым элементам..." Собственно, это меня и смутило - а отпор горизонтальный или вертикальный тоже (т.е. закрепление по горизонтали)?
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Leonid555
Цитата:
"А ведь расчет на сейсмику не ведете. Нет комбинаций загружений с сейсмикой. Но нагрузки сейсмические задали." 1) А как правильно задать комбинации загружения с сейсмикой? "При сейсмике меняются коэффициенты постели (раз в 10 увеличиваются), а значит - меняются и коэф. жесткости пружинок." 2) А когда я буду задавать жесткость пружинок по вашему способу "Жесткость пружинки принимаете равной 0,7*С*А" там это увеличение в 10 раз в формуле 0,7*С*А" уже учтено? Значит на стены подвала надо ставить, например, коэффициенты постели (аналогично с работой свай на горизонтальное воздействие). 3) Не знакома с работой свай на горизонтальное воздействие, где можно посмотреть? И не очень понимаю какие еще и как нужно вводить коэффициенты постели для стен? Зачем тогда КРОСовские расчеты? Или нужно что-то дополнительное ввести для стен? Последний раз редактировалось jula89, 16.02.2012 в 18:34. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Jacques DoChirac, если использовать модель Пастернака (которая через С2 учитывает распределительную способность грунта) то необходимо ввести в расчет грунт за пределами ФП - это можно добиться и законтурными элементами и фиктивными пластинами нулевой жесткости с теми же с1 и с2, что и под ФП, и комбинациями обоих способов. Для горизонтальных связей придется в таком случае вводить либо КЭ упругой связи, либо другие варианты. В любом случае эта модель не самая популярная, хотя в отличие от основания из ОКЭ требует куда меньше времени на счет (зато с ОКЭ меньше возни насчет горизонтальной жесткости). Модель с переменным с1 из Кроста точнее в том плане, что учитывает факт различной ГСТ в пределах фундамента, но в ней опять придется думать над горизонтальными связями... Впрочем я все это отвлеченно, я в СКАДе ни разу не работал...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
И это без учета сейсмики? Весьма круто! Это же почти скала.
Коэффициенты сочетаний для нагрузок берете из сейсмического СНиП. По вашему если есть сейсмика то других нагрузок нет вовсе? В этой формуле просто учтен коэф. постели. Если (при сейсмике) меняется в 10 раз модуль упругости грунта, то соответственно в 10 раз меняется коэффициент постели. Последний раз редактировалось Leonid555, 16.02.2012 в 18:45. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Jacques DoChirac, к слову кто-то матерый (вроде SergeyConstr) выкладывал на форуме скрин либо ссыль на страницу какой-то книги, где есть метод определения горизонтальной жесткости грунтового массива, исходя из которой можно прикинуть жесткость отдельно взятых пружинок - но это надо искать...
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Уважаемые форумчане, я вам безгранично благодарна за ваши отзывы, вы мне дали кучи пищи для размышления и теперь я вновь погружусь в расчет, для того чтобы выдать "клеёнки" для армирования.
Ответьте мне пожалуйста на мои вопросы Чем больше я здесь читаю, тем больше у меня возникает вопросов)))) 4) А какие адекватные значения для С1,С2. Когда считаю КРОС выдает эти числа. Если по Пастернаку то там раза в 2 отличие. Если бы знать приблизительно какими они д.б..... Последний раз редактировалось jula89, 16.02.2012 в 18:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Сообщений: 188
|
Ал-й, может я не вполне прав, но я считал горизонтальный коэф. постели как для свай по прил.Д СП 50-102-2003. Собственно то и задача у меня была убежать от таких-же проблем армирования, поэтому, пардон, в физику процесса особо не вдавался.
__________________
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 137
|
Нашла элементы 53,54. Там опять нужны С1,С2. Каким способом (методом) я могу получить наиболее корректные результаты этих коэффициентов?
В какие узлы какой элемент вводить? Вообще как правильно ими пользоваться? Нужно ли при введении этих элементов задавать коэф упругого основания(например из того же самого КРОСа) или прибегать к С1,С2 только в этих элементах? Ведь получается что эти значения можно экспортировать из КРОС, высчитать отдельно в Пастернаке и еще там как-то... Так кто знает как ими правильно пользоваться? А еще бы хотелось знать как их правильно получить)) Последний раз редактировалось jula89, 16.02.2012 в 19:47. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Деформированая схема в SCAD 11.1 | cipollino | SCAD | 2 | 10.11.2007 17:19 |
Кирпичные здания в SCAD | LW | SCAD | 1 | 11.05.2006 17:26 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |