| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты.

Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.06.2012, 22:00 #1
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты.
Helena_mia
 
Москва
Регистрация: 30.06.2012
Сообщений: 4

Может быть была у кого-то такая проблема. При расчете в монтаже не получается нормальной картины по перемещениям: у части узлов пересещения 0, у части пиковые. При этом, если сохранить стадию монтажа в *.spr, результаты получаются нормальные.
Условия закрепления проверила, жесткости проверила, тип элементов 44 и 42, SCAD11.5. Если считать тестовую задачку в Монтаже, тоже все ОК.
Что еще стоит проверить?

Схема
test0.rar

Последний раз редактировалось Helena_mia, 01.07.2012 в 00:31.
Просмотров: 1838
 
Непрочитано 01.07.2012, 02:14
#2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Сложно сказать в чем может быть дело. Результат действительно странный. Ошибок не нашел.
Сделал из прикрепленного файла обычную схему, а из неё новый "Монтаж", результаты стали одинаковыми.
Думаю, проще и быстрее заново задать Монтаж, чем пытаться разобраться в чем дело.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2012, 06:21
#3
Helena_mia


 
Регистрация: 30.06.2012
Москва
Сообщений: 4


И правда, проще. Спасибо за помощь, после нескольких часов решения задачи простые решения увидеть достаточно сложно)
Helena_mia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты.

Размещение рекламы