Непрочитано 09.10.2013, 11:23 #1
Работа болтов узла верхнего пояса фермы
Ggun
 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102

День добрый,
Вопрос: как смоделировать работу болтов узла сопряжения верхнего пояса с колонной (см. вложение).
Уменя мысль есть, а вдруг я ошибаюсь. Может более правильно совсем не так, как я думаю.

Вложения
Тип файла: docx Документ Microsoft Word.docx (111.4 Кб, 190 просмотров)

Просмотров: 2271
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:37
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Уменя мысль есть, а вдруг я ошибаюсь. Может более правильно совсем не так, как я думаю.
Offtop: "Вам, слабым нужна опора в этом шатающемся мире! И Бейбарс вам опора, и погибните вы без него!" (цитата из фильма о мамлюках, забыл как называется)
Конечно не так. Зачем моделировать " работу болтов" (как ее вообще энту работу смоделировать?*!)? Тем более верхнего пояса, который сжат. В серию глянь - и прими как там.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 11:45
#3
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Серия 1998 года, что её смотреть уже наизусть помнишь, по серии каждый дурак
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:55
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
...Вопрос: как смоделировать работу болтов узла сопряжения верхнего пояса с колонной (см. вложение).
..
Во вложении - картина перемещений. Она, кажется, правильная, для схемы с жестким сопряжением с колоннами. Значит, в расчетной схеме узлы сопряжения фермы с колонной, в т.ч. верхнего пояса, заданы верно. Т.е. задача по правильному "моделированию" болтов для этой схемы решена.
Вы что хотели спросить-то? Особенно про верность той мысли, которая у Вас есть, но нам неведома?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 11:57
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Серия 1998 года, что её смотреть уже наизусть помнишь, по серии каждый дурак
Такие фермы нужно шарнирно ставить на колонны.
ну открой ты узел 11 из этой серии и поставь болты М20. Что ещё то нужно?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 12:10
#6
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


Проблема в том, что в моём предположении, болты эти абсолютно не работают (перемещение 0,8 мм, монтажный люфт), работает только опорная пластина на поперечную силу. Не нравится мне моё предположение..что то здесь не так, фермы из уголков гораздо надёжней этих Молодечно
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:30
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


болты в верхнем поясе устанавливаются в овальные отверстия, дабы не передавать осевых усилий на надколонник
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 12:42
#8
Ggun


 
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102


при наличии надколоника
Ggun вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 12:43
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


болты в верхнем поясе устанавливаются в овальные отверстия, дабы не передавать осевых усилий на верхнюю часть колонны при отсутствии надколонника.
Offtop: Только непонятно, на кой чёрт лишним моментом колонну нагружать (внецентренное сжатие) не предусматривая надколонник

Последний раз редактировалось Хмурый, 09.10.2013 в 12:50.
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа болтов узла верхнего пояса фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Закрепления верхнего пояс фермы профлистом pelich1985 Металлические конструкции 36 07.03.2013 11:23
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48