SAPR-ART
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?

Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2014, 09:46
Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,049

SkyFly вне форума Вставить имя

Доброго времени суток!
Появился вопрос, как правильно моделировать реакции грунта от горизонтального смещения фундамента в уровне подошвы (фактически трение подошвы)? С вертикальными все понятно: коэффициены постели подбираю в кроссе, а что делать с горизонтальными нагрузками/перемещениями? Во время обучения, говорили "закрепляйте узлы плиты по Х и Y". Сейчас требуется посчитать здание на сейсмику и такой подход кажется грубым.
Пытался обойтись без закрепления, грубо посчитав С1 и С2 в скаде (для дальнейшего уточнения в КРОССе), само собой получил геометрически изменяемую систему по направлениям 1 и 2 (Х и Y).
Возникла мысль замоделировать эти реакции связями конечной жесткости по X и Y, но тогда нужно как-то вычислить значение этого трения (размерность: сила распределенная по площади плиты линейно зависимая от перемещения (т/м^2)*м=т/м).
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Просмотров: 5915
 
Непрочитано 08.06.2017, 09:30
#21
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вот и возник вопрос, а не сдвинет ли её куда?
Если "высотка" уже построена, то, вероятно, только на неё. Но, чтобы узнать

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
упрётся она в высотку и остановится
нужно определить модуль деформации уплотненного грунта под (около) фундамента "высотки" от напряжений в грунте, которые создал ф-т "высотки", в том числе и от горизонтальных. Сумеете это сделать?

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
открыть не могу)
Поглядите вложение.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
особенно к вам обращаюсь
В Скаде то я не очень.
А что конкретно желаете услышать.
Вложения
Тип файла: doc Doc2.doc (1.78 Мб, 33 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2017, 09:38
#22
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,039


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если "высотка" уже построена,
Выходит обратную засыпку делать только после возведения высотной части дома. Дом+стоянка в плане получается прямоугольник, т.е. если стоянка упрется в дом то давление грунта уравновесится. Только вот "деформационный" шов сомкнется.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
нужно определить модуль деформации уплотненного грунта под (около) фундамента "высотки" от напряжений в грунте, которые создал ф-т "высотки", в том числе и от горизонтальных. Сумеете это сделать?
Вот тут вообще не понял. Стоянка физически своим фундаментом 600мм упрётся в ф.плиту высотки 1,8м. Причем тут модуль деформации уплотненного и всё такое?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:13
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Выходит обратную засыпку делать только после возведения высотной части дома.
Желательно. У нас был случай, когда пристрой и жил. дом строили одновременно. До 8-ми этажей высокой части всё было нормально, после пристрой "лопнул".

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
т.е. если стоянка упрется в дом то давление грунта уравновесится.
Смотря какие гор. напряжения в грунте будут.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Только вот "деформационный" шов сомкнется.
А может и нет, если строить одновременно.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Причем тут модуль деформации уплотненного и всё такое?
Гор. перемещения ф-та зависят от модуля грунта. Как пример - вложение.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Стоянка физически своим фундаментом 600мм упрётся в ф.плиту высотки 1,8м.
Ну если только так.
Вложения
Тип файла: docx 107.docx (337.4 Кб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:50
#24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,039


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
До 8-ми этажей высокой части всё было нормально, после пристрой "лопнул".
А можно это расшифровать? Что значит "лопнул"?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:08
2 | #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А можно это расшифровать?
Можно.
Высокая часть - монолитный 12-ти этажный ЖБ каркас на фунд. плите.
Пристрой - 2-х эт. монол. жб каркас с подземным паркингом, поперечные рамы, ф-ты отдельные.
В зонах примыкания жб балок к жб колоннам сквозные трещины.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2017, 12:45
#26
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,039


Т.е. логичным будет еще проверить конструкции пристроя на усилия при упирании в ЖД!
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2017, 14:45
#27
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 649


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В зонах примыкания жб балок к жб колоннам сквозные трещины.
Узел сопряжения балок пристроя и высотной части шарнирный или жесткий?
roman111 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2017, 08:02
#28
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,940


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Узел сопряжения балок пристроя и высотной части шарнирный или жесткий?
Не было соединения. Высокая и низкая части - отдельные блоки.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. логичным будет еще проверить конструкции пристроя на усилия при упирании в ЖД!
Логично.
Должно по иному распределяться гор. нагрузка на верт. элементы схемы.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как моделировать контакт фундамента с грунтом от горизонтальных нагрузок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок jafar miasnik Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 20:26
раздельное восприятие нагрузок: горизонтальных - стеной, вертикальных - сваями Vasya constr Основания и фундаменты 17 11.04.2012 19:39
Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте! Skiv Основания и фундаменты 19 24.02.2011 14:56
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||