| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько упоров против сдвига брать в расчет

Сколько упоров против сдвига брать в расчет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2015, 11:23
Сколько упоров против сдвига брать в расчет
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день! Из текста прим. в серии выходит что в продольном направлении в расчет идет 1 упор, тогда выходит в плоскости рамы (поперечная ось) в расчет идет уже 2 упора. Пример: В плоскости рамы гор. сила - 5т, в продольном - 8т, по таблице подбор ведем в плоскости 2 упора, из плоскости 1 упор?????

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия упоры.jpg
Просмотров: 670
Размер:	53.4 Кб
ID:	157806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сила на упор.jpg
Просмотров: 1026
Размер:	239.8 Кб
ID:	157807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: несущ. спос. упоров.jpg
Просмотров: 718
Размер:	255.9 Кб
ID:	157808  

Просмотров: 14777
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:34
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Но поперечная сила может не превышать 30% от минимальной продольной и тогда она будет воспринята трением по бетону.
если это трение обеспечат при монтаже, о чем надо указывать в проекте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:36
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, нет гарантии одновременного включения двух упоров в работу и нет запаса хода колонны, чтоб эту гарантию дать, как я вижу. Или считается, что лист на сжатие усилие передать не может, а на растяжение может. Это все относительно Q в сторону синей стрелки в #10. Относительно красной - судя по сериям, оба в работу не считаются включенными.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:38
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вот как бывает...

----- добавлено через 31 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если это трение обеспечат при монтаже
Какое преднатяжение должно быть тогда?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, нет гарантии одновременного включения двух упоров в работу и нет запаса хода колонны, чтоб эту гарантию дать, как я вижу. Или считается, что лист на сжатие усилие передать не может, а на растяжение может. Это все относительно Q в сторону синей стрелки в #10. Относительно красной - судя по сериям, оба в работу не считаются включенными.
В чём сомнения? Всё хорошо работает.... и на сжатие и на растяжение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20151001_143703_HDR.jpg
Просмотров: 402
Размер:	159.1 Кб
ID:	157839  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:43
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, а теперь представь, что связь колонну не только в плане тянет, но еще и вверх немного. Или толкает вниз. То есть, я думаю, что авторы серий боялись именно того, что в этих пластинах могут быть разные усилия, разный характер и значения деформаций, а значит и не равномерное включение их в работу.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:46
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
но еще и вверх немного
Сразу же эту попытку предотвратят добрые фундаменты болты....
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
То есть, я думаю, что авторы серий боялись именно того, что в этих пластинах могут быть разные усилия,
Есть кручение - будут, нет кручения - не будут....

----- добавлено через 17 сек. -----
Будет 2 ветки связей - не будет кручения.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 14:48
#26
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ребята ну серия разве не так предполагает работу упоров???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольная.jpg
Просмотров: 499
Размер:	266.7 Кб
ID:	157840  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:48
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК, у нас тоже терки были по поводу включения в работу 1 упора, сошлись на мнении, что работают 2.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какое преднатяжение должно быть тогда?
как в пособии
кстати тему уже была - если на выверочные гайки поставить башмак, то будет ли преднатяг с обепесчением восприятия горизонтальных усилий?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 14:54
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Есть только одно предположение - в силу общей картины деформаций - вернее их малого значения может быть учтена пластика шва и пластика стального лепестка, т.е. смещение возможно сопоставимо...... ну вообще это какая-то околонаучная херня будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:02
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ни один работать не будет, если внутри упора ответное ребро не вварено!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:03
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ребята ну серия разве не так предполагает работу упоров???
там сказано, что упоры стоят, чтоб воспринимать силы, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВДОЛЬ ЗДАНИЯ. Про поперек здания ну вообще ни слова, елки ж зеленые.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:07
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ни один работать не будет, если внутри упора ответное ребро не вварено!
Неа. Будет работать... это не конструктивные мероприятия по рамному узлу. Тут почти вся сила на стенку.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там сказано, что упоры стоят, чтоб воспринимать силы, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВДОЛЬ ЗДАНИЯ. Про поперек здания ну вообще ни слова, елки ж зеленые.
Так ОНИ всё равно будут работать - таблица 2 этой серии и указывает их несущую способность в зависимости от заделки и ориентации.....

----- добавлено через ~8 мин. -----
Тут ещё мулька в том что КАК ПРАВИЛО отрыва В ЧИСТОМ ВИДЕ при таком соотношении высоты стенки и поясов не возникает.... поэтому достаточно вкорячить упоры только из расчета в продольном направлении, а в поперечном будет трение по бетону
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:18
#32
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тут ещё мулька в том что КАК ПРАВИЛО отрыва В ЧИСТОМ ВИДЕ при таком соотношении высоты стенки и поясов не возникает.... поэтому достаточно вкорячить упоры только из расчета в продольном направлении, а в поперечном будет трение по бетону
Абсолютно согласен, что отрыва, как правило не бывает. У меня за 15 лет такое было 1 раз и то совершенно случайно уловил - т.к. делал расчет в пространственной схеме и задавая подвижную нагрузку на подвесного крана(в Robot Structure это возможно). Плюс я по молодости пару раз забывал учитывать, что часть поперечной силы все таки воспринимается силами трения и полностью всю поперечку при подборе шпор учитывать не надо Qef=Q-mu*N*gamma_c и впиндюривал не хилые швеллера. Вообще, лучшую таблицу для подбора шпор я у Троицкого в "этажерках" видел в других трудах всегда то одних то других данных не хватает.

Здесь на форуме еще была тема где обсуждалась возможность увеличения давления башмака на фундамент за счет контролируемой затяжки болтов и соответственно увеличение воспринимаемой поперечной силы (это есть в Пособии по проектированию анкерных болтов). Но я честно говоря так ни разу и не делал - как то не привычно, да и не технологично на мой взгляд.

Последний раз редактировалось gad, 01.10.2015 в 16:25.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:33
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
да и не технологично на мой взгляд.
чем же?
Расчитать момент при затяжки и указать его в проекте?
Или у строителей проблема с гидроключами?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:37
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Или у строителей проблема с гидроключами
В общем-то да) Если на стройке нет соединений на ВПБ - динамометрического ключа на стройке не будет. Offtop: Если даже есть - тоже не факт.
 
 
Непрочитано 01.10.2015, 16:46
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Arikaikai, наше дело указать в проекте, технадзора проконтролировать, строителей выполнить. Остальное все сопли.
Offtop: зы: сварочного аппарата не будет у строителей, то согласовывать обмотку узлов веревкой или склейку соплями?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 17:39
#36
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Arikaikai, наше дело указать в проекте, технадзора проконтролировать, строителей выполнить. Остальное все сопли.
Offtop: зы: сварочного аппарата не будет у строителей, то согласовывать обмотку узлов веревкой или склейку соплями?)
>wvovanw
Ну почему же соплями, есть узлы(правда американская контора их разработала) таки они вообще не требуют ни сварки, ни сверленя для того, что бы собрать сарай хватит и автогена для разрезки профилей по длине. А если серьезно то все зависит от того, что строиться и кем строить и главное сколько стоит. А в нашей стране не всегда технология удешевляет - дешевле монтажников с резаками нагнать, чем ЧПУ станок купить.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 17:42
#37
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


При сейсмике возникает отрыв и большое ку из плоскости рамы во всех рамах. Ставили упоры из сдоенных швеллеров. В швеллеры вваривали ответную пластину. Считали что включаются сразу два упора. Только в разных плоскостях разная несущая способность, о чем указанно у Тройцкого и о чем говорит Фахверк.
Почему так написано в серии непонятно лист который передает усилие с опорной пластины на упор довольно короткий и толстый. У нас был 16 мм при свободной длине 70.
Пожтому думаю, что включаются оба в любом направлении
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 18:31
| 1 #38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


есть предположение - при действии горизонтальной нагрузки вдоль продольной оси эта нагрузка воспринимается одним упором из-за его гибкости (чем выше над фундаментом, тем меньше несущая способность). Упор начинает изгибаться, далее идут болты (по они крепятся через расстояние от низа башмака до верха фундамента) и уж потом 2-ой упор. Возможно из-за это такое и условие. А при действие нагрузки перпендикулярно этой продольной оси в работу включаются сразу 2 упора.

Offtop: хз как объяснить, в башке картинка вертится, а описать ее не получается, не препод я чтоб смачно глаголить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:18
#39
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
предположение - при действии горизонтальной нагрузки вдоль продольной оси эта нагрузка воспринимается одним упором из-за его гибкости (чем выше над фундаментом, тем меньше несущая способность). Упор начинает изгибаться, далее идут болты (по они крепятся через расстояние от низа башмака до верха фундамента) и уж потом 2-ой упор. Возможно из-за это такое и условие. А при действие нагрузки перпендикулярно этой продольной оси в работу включаются сразу 2 упора.
Все равно не понимаю как. Они будут гнутся одновременно в одну сторону. Выключение одного из упоров возможно за счет изгиба пластины. Но она довольно жесткая. Там макс высота упора -100 мм(толщина подливки). Как расчитана несущая способность упора ясности ни серия ни Троицкий ни Катюшин не дают. Но по косвенным признакам зависит она от прочности бетона. Потому как с увеличением прочности бетона несущую способность упоров также увеличивают.
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 19:23
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Все равно не понимаю как. Они будут гнутся одновременно в одну сторону.
все верно - будут гнуться, башмак смещаться до тех пор, пока плита не начнет срезать болты, а это10 мм (разница между диаметром отверстия в башмаке и болтом = 20мм / 2), наверно первый упор согнется и усилие дойдет до болтов, а затем до второго.
иначе я не вижу (пока не вижу) объяснений этого примечания в серии
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сколько упоров против сдвига брать в расчет

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки Tyhig Основания и фундаменты 7 06.05.2015 08:07
сколько стоит расчет? Jane_0 Прочее. Архитектура и строительство 21 23.09.2011 23:36
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига prohFEsor Конструкции зданий и сооружений 2 12.05.2009 12:44
Сколько стоит расчет? Ihor Разное 14 13.12.2007 18:27