| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.01.2016, 13:08 | #1 | |
Деформационный шов на одной жб колонне. Как крепить сэндвич-панель?
Kyiv
Регистрация: 17.08.2010
Сообщений: 688
|
||
Просмотров: 6472
|
|
||||
иваниваныч, балка второго этажа на отметке 4,400 и выше нет. Вверху только подстропильная ферма, к которой крепиться тоже нельзя. Либо распирать к ферме (фермы-прогоны с шагом 4м), но ставить стойку на расстоянии 4м - тоже не выход.
Плюс городить кучу элементов - заказчик против ("эстет").
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
igr, уже писал, вверху балки нет, поэтому стойку не к чему закрепить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это больше температурный шов, но здание будет постоянно отапливаться, поэтому большой деформации быть не должно (по логике).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
igr, еще есть один нюанс, о котором сразу не написал. Есть места, где балка только на отметке 0,000 (на 4,400 нет). Стойку фахверковую если и ставить то крепить по конструктивной схеме можно только к верхнему пояску фермы в узле, где ставится ферма-прогон (пролет ее 16м), а это на расстоянии 4м от ж.б. колонны где деф. шов.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Как-то все очень туманно. Обычно такие узлы решаются в комплексе с другими несущими конструкциями, т.е. "выдергивать их из контекста" нельзя. А Вы дали один узел и хотите рекомендаций, потом обнаруживаются еще вводные. Почему нельзя к ферме, почему на 4 м, какая высота до нижнего пояса фермы, почему надо городить кучу элементов? Обычно в таких случаях проще изменить расположение элементов покрытия, чем изобретать хитрые узлы.
|
|||
|
||||
Цитата:
Узлов других нет, разрезы сырые.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
LynxМ, нормальный узел вы придумали, а в чем сомнения то?
Можно 2 паза на закладной детали оставить (ИМХО). И, кстати, сендвич-панели напрямую к несущему каркасу обычно не крепят, нужны нивелирующие стальные стойки, которые скроют неточности монтажа ж/б каркаса. Последний раз редактировалось Alkor527, 12.01.2016 в 15:37. |
|||
|
||||
Alkor527, сомнение в том, что если будет деформация и стойка сдвинется - срежет саморезы, которыми крепятся сэндвичи.
И второй нюанс - ГИП сказал, что выглядит не эстетически (они заказчику на стадии П показывали одну колонну, а тут будут закладные и т.п.). И еще сомнение - а будет оно скользить или надо прокладки какие ставить под болтовое крепление? Тут не волнуйтесь, колонны будут выполнены на заводе с минимальными погрешностями (уже один ТРЦ такой есть, монтировали сразу на жб колонны).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Странный у вас заказчик. Стены в виде консервной банки его устраивают, а доп. металл уже нарушает эстетику??? Что хоть за здание то у вас будет? И не будет ли все это потом зашиваться отделкой? Тогда какая разница что вы предложите, если все это неэстетическое безобразие можно зашить фальш-колонной?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
gorbun, будет гипермаркет. Отделки дополнительной не будет (останется "консервная банка"). Узлы передал генпроектировщику (они сами ничего выдумать не могут), сказали, что "еще подумаем".
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Цитата:
Каркас работает сам по себе, а вот про обшивку на стадии П никто не подумал. В итоге, спустя время, когда жб каркас был заказан, новые проектировщики поменяли концепцию здания и появились деформационные швы.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Offtop: Данный "шов" - какое-то народное украинское творчество))) (шутка) В надколоннике отверстия что-ли?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Offtop: Как шутки шутить - то желающих полно, а как совет дать - то некому
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Ннннятненько... что вроде температурного шва, толщина которого равна шагу рам... Меняется глубина опирания балок в зависимости от температуры каркаса. Что-то меня смущает... не пойму что.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.11.2015 23:18 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |