Как в программе кросс задать толстую заливку тощим бетоном под фундаментной плитой?
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 1837
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Как вариант, задать отметку плиты ниже действительной на 2 метра (толщина бетонной подливки).
Вес подливки и грунта в пределах 2 метров задать нагрузкой на плиту плюсом (после экспорта из скад). Дополнительно учесть осадку 2 метров грунта, что вопрос неоднозначный, т.к. часть (5х5м) бетон, а оставшаяся часть - грунт. Но тут можно поанализировать - если осадка далека от предельной, может и нет особого смысла заморачиваться. Другой вариант - принять другое решение по извлечению мусора с дальнейшим заполнением |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
На мой взгляд налить кучу бетона под одним из углов плиты не самое хорошее решение: угол на бетоне, возможно, будет оседать меньше прочих и это даст вклад в неравномерность осадок.
В любом случае кросс довольно грубая прикидка по деформациям. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
Ну да, максимальный КП по краям плиты + противоположно максимальная осадка в центре плиты даст примерно одинаковый результат, чем бы ТС не грузил плиту |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? | jopt | SCAD | 19 | 24.04.2023 22:54 |
Ошибка импорта фундаментной плиты в КРОСС | Инкуб | SCAD | 1 | 16.03.2017 17:20 |
Продухи под фундаментной плитой | asiento | Основания и фундаменты | 3 | 17.02.2013 14:45 |
Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой | Michael SGV | Основания и фундаменты | 11 | 22.06.2011 21:05 |
Как задать модуль упругости для алюминия в программе Lira | Алекс_А | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.04.2009 21:00 |