Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2017, 12:55 #1
Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее
Евгений АртС
 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужно сделать арочный навес для авто с покрытием из мягкой кровли для 3 снеговового р-на
Подскажите какую схему стоек и раскосов нужно принять.
Сделал 2 варианта, а как верно не знаю.
Навес в плане 8400х6000. Шаг ферм принял 1000мм.
Сечения принимал по наитию. Рассчет буду пробовать делать после утверждения схемы( последний расчет делал 12 лет назад)
Пока сечения такие: Прогоны по фермам : труба 40х40х2, ниж. пояс: уголок спаренный 50х5, верх пояс : тр 50х50 спаренная, раскосы: уголок 50х5, стойки 40х4.
Если кто-то сталкивался с подобным помогите пожалуйста.Заранее благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фермы 2 варианта.png
Просмотров: 465
Размер:	136.3 Кб
ID:	190487  

Просмотров: 8330
 
Непрочитано 03.07.2017, 13:12
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А зачем уголки? Делай все из трубы без фасонок. Трубогиб есть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-03_171418.jpg
Просмотров: 275
Размер:	20.9 Кб
ID:	190488  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 13:22
#3
Евгений АртС


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А зачем уголки? Делай все из трубы без фасонок. Трубогиб есть?
Трубогиб есть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Трубогиб есть.
Но максимальное сечение которое смогу прокатать таким радиусом 60х40 по широкой части
Евгений АртС вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 13:30
#4
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Но максимальное сечение которое смогу прокатать таким радиусом 60х40 по широкой части
А стенка сколько?
По прогонам профлист? Какой?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 14:01
1 | #5
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Мое личное мнение - ферма страшно убогая.
1. Нафиг уголки и фасонки.
2. Нафиг стойки на заборе.

Цитата:
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Навес в плане 8400х6000. Шаг ферм принял 1000мм
Трубы 60х40х3 будет за глаза.

Прикидочный расчет:
Нагр на ферму - 150 кг/м*1,4 (снег) + 50 кг/м(конструкции, величина с потолка)=200 кг/м
Момент в середине фермы - 1600 кг м
При расстоянии между поясами 400 мм усилие в поясе будет - 4000 кг
Труба 60х40х3 при расч длине 1 м несет - около 9 тонн.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 14:05
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Нужно сделать арочный навес для авто с покрытием из мягкой кровли для 3 снеговового р-на
Подскажите какую схему стоек и раскосов нужно принять.
Сделал 2 варианта, а как верно не знаю.
Навес в плане 8400х6000. Шаг ферм принял 1000мм.
Сечения принимал по наитию. Рассчет буду пробовать делать после утверждения схемы( последний расчет делал 12 лет назад)
Пока сечения такие: Прогоны по фермам : труба 40х40х2, ниж. пояс: уголок спаренный 50х5, верх пояс : тр 50х50 спаренная, раскосы: уголок 50х5, стойки 40х4.
Если кто-то сталкивался с подобным помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
по мне - так принципиальной разницы нету для вашего автонавеса.
Делать часть из трубы, часть из уголка...
Скажем так. Определитесь - фасоночные у вас узлы или нет. Если фасоночные - то все из уголка. Если бесфасоночные - то все из трубы. Фасоночные узлы с трубой я бы не рекомендовал при изготовлении на коленке, сложность сварочных работ и требования к квалификации сварщика резко возрастают. Правда, выглядит бесфасоночная ферма красивее намного.
И никаких "спаренных труб". Это извращение похлеще хоккея на траве и танцев на льду.

П.С. А зачем мягкая кровля для навеса?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Нагр на ферму - 150 кг/м*1,4 (снег) + 50 кг/м(конструкции, величина с потолка)=200 кг/м
Offtop: я, конечно, хз, как у вас в школах с арифметикой... Но даже 150*1.4 уже больше, чем 200. А там еще и +50 к ним...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2017, 15:15
#7
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: я, конечно, хз, как у вас в школах с арифметикой... Но даже 150*1.4 уже больше, чем 200. А там еще и +50 к ним...
Offtop: + вес двух здоровых мужиков, под центнер весом каждый
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2017, 17:29
#8
Евгений АртС


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


По прогонам пойдет фанера 4мм в 2 слоя, на ней катепал.
Снеговой р-н 3. Это 180кг/м2.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Опирание только на крайние точки.
Евгений АртС вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 11:14
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но даже 150*1.4 уже больше, чем 200. А там еще и +50 к ним...
Извиняюсь, в горячке ошибся ненароком.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
+ вес двух здоровых мужиков, под центнер весом каждый
А что им делать в метель лютой зимою на том навесе? Снег можно сгрести и не залезая на навес, а с приставной лестницы. Да и то сомнительное мероприятие.

Тогда примем нагрузку 300 кг/м. И усилие в поясе 6000 кг. Все равно запас приличный остается.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 11:23
#10
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Снег можно сгрести и не залезая на навес, а с приставной лестницы
Offtop: При этом не забудьте табличку: снег сгребать не залезая в навес, с приставной лестницы. Скажем так, крыша начала протекать весной, когда снег лежит на крыше, и потихоньку тает и капает. В этом случае могут и будут выходить люди на навес, быть может, и не только вдвоём, для устранения причин протекания
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 21:52
#11
Евгений АртС


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Здравствуйте.
Ферму из профтрубы конечно сделать проще и на вид симпатичнее. Но есть один момент уголок у меня есть в наличии. Надо использовать. Верхний пояс из уголка прокатать не смогу, поэтому - профтруба. А вообще, всем огромное спасибо за внимание к моей проблеме.
Евгений АртС вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 23:10
| 1 #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Ферму из профтрубы конечно сделать проще
Проще только при условии наличия хорошего сварщика, который не испоганит швы бесфасоночных узлов при тонкой стенке (2-4 мм ваша труба, как я понял). Такие сварщики на дороге не валяются, на самом деле.
При наличии же среднестатистического "дяди Васи", который через день похмеляется, такие узлы делать просто нельзя - слишком велика вероятность "аварийности" узлов.
Уголковые фермы, при всех их недостатках, обладают огромным плюсом с точки зрения изготовления в чистом поле - фасоночные узлы с обычными угловыми швами. Требования к квалификации сборосварщиков значительно ниже, контроль швов значительно проще.
Так что именно от этого вам и надо плясать - кто будет варить?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2017, 23:16
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Евгений АртС Посмотреть сообщение
Ферму из профтрубы конечно сделать проще и на вид симпатичнее. Но есть один момент уголок у меня есть в наличии. Надо использовать. Верхний пояс из уголка прокатать не смогу, поэтому - профтруба
Уголок к профильной трубе тоже можно без фасонок варить, если развернуть уголок на 45 градусов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2017, 00:53
#14
Евгений АртС


 
Регистрация: 03.07.2017
Сообщений: 5


Объясните, пожалуйста, что значит развернуть уголок на 45 градусов

----- добавлено через ~8 мин. -----
И все же, какой вариант фермы предпочтителен - верхний или нижний?
Евгений АртС вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 05:19
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Да обе симпатично смотрятся
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 08:28
#16
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Никакие 45 градусов не нужны. Объясняю почему:
сначала просто привариваешь пластину к поясу, где примыкает раскос (стойка), таким образом, местно усиляете пояс фермы.
Пластина б=4-6мм, можно и больше, по крайней мере, хуже от этого не будет.
Длина этой пластины зависит от длины фасонки, а размер фасонки зависит от расположения примыкающих элементов.
К этой пластине уже привариваешь фасонку. И всё. В зависимости от величины нагрузок можно эту фасонку усилить рёбрами, но в вашем случае этого не нужно делать
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 08:49
#17
Xander


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93


Попробуйте что то в этом духе, впринципе можно и меньше трубы брать не из ГОСТ *****-2003 а по другим сортаментам. Ди и чем больше радиус крыши тем меньше металла можно взять и шаг прогонов увеличить даже немного.
Вложения
Тип файла: pdf Автонавес схема конструкций 3.pdf (321.8 Кб, 119 просмотров)

Последний раз редактировалось Xander, 05.07.2017 в 08:51. Причина: Вспомнил-дополнил.
Xander вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 09:28
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Нагр на ферму - 150 кг/м*1,4 (снег) + 50 кг/м(конструкции, величина с потолка)=200 кг/м
Я бы обязательно человека к снегу добавил. Сам лично с лапатой лазил счищал снег с навеса над стоянкой. Хоть уклон и был, но снег не очень сползал. А проверять выдержит навес 20-30 сантиметров мокрого снега или нет не очень хотелось.
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Снег можно сгрести и не залезая на навес, а с приставной лестницы.
Ну, если есть лопата длинной метров 3-5... А если снег подтаял и смерзся, то его уже ковырять придётся.

Да и просто, не писать же в инструкции к навесу: на навес не наступать. Во время эксплуатации всякое может произойти.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 09:39
| 1 #19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Строго говоря, примечание 2 к табл. 8.3 СП "нагрузки и воздействия" говорит, что нагрузку на покрытия (поз. 9) не следует учитывать одновременно со снеговой.
Offtop: С другой стороны, лично обычно ее учитываю, нарушая тем самым требования норм и разоряя заказчиков .
Кстати, в СП 2016 года эту нагрузку увеличили. Существенно. Точнее, увеличили нагрузку на "прочие" покрытия. Т.е., неэксплуатируемые. Было 50 нормативных - стало 70
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2017, 09:44
#20
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
8.3 СП "нагрузки и воздействия"
да там вообще чёрт те что написано
При вычислении нагрузки от снега по формуле, получается, что нагрузка от снега получается меньше, чем те значения, которые приведены в таблице этого же СП.
Так что думаю, сразу нужно брать табличные значения, умножая их на 1,4.
Offtop: Антинародный СП!
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема раскосов и стоек в арочной ферме как правильнее

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Годится ли схема Г.8 СП по нагрузкам для расчета козырьков? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 16 06.02.2015 10:01
Схема стропильной конструкции (предложение и обсуждение) sareth Прочее. Архитектура и строительство 6 21.09.2013 10:27
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. VMaksS79 Лира / Лира-САПР 13 01.03.2012 13:19
Схема компОновки или компАновки? Comediant Разное 42 13.03.2011 17:58
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17