| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1
Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51

Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 1.png
Просмотров: 1138
Размер:	17.7 Кб
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 2.png
Просмотров: 1199
Размер:	17.1 Кб
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант 3.png
Просмотров: 1195
Размер:	16.2 Кб
ID:	194767  


Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Просмотров: 53274
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:30
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На этот счет есть уже точные указания в нормах. В стальных ДБН и СП есть формулы расчета бесфасоночных узлов ферм. Для ферм из ГСП в явном виде поперечная сила не учитывается. Поэтому в данном случае чтоб соответсвовать нормам (именно нормам, а не рекомендациям, пособиям и т.д.) нет необходимости моделить узел по варианту 3.
Есть такое простенькое правило: расчетная схема должна в максимальной степени отражать реальную работу конструкций - в данном случае это схема 3. Исходя из полученных внутренних силовых факторов, производится расчет как самих сечений, так и узлов (при необходимости). Наличие разрешения чего-то не учитывать ("допустимо") не равно запрету. Лично я всегда считаю узлы на те же усилия, то получены в статическом расчете, ничего не выбрасывая - так, на мой взгляд, более логично. Да и трудоемкость поменьше будет

Для проверки самих сечений учет перерезывающей силы считаю обязательным, особенно для опорного стержня-"коротыша", который работает как изгибаемый элемент.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
... И заявляете о своем отношении к слову "допускается" , записанному в СП. И предлагаете смачно плюнуть на все эти допущения.
Абсолютно верно, именно плюнуть и именно смачно !

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
IBZ, вам не нравится справочник Кузнецова и его соавторов? Авторы справочника для вас не авторитетны? Ваше дело. У вас свой взгляд на НОРМЫ? Я не сомневаюсь, что дай вам волю и вы бы переделали все нормы на стальные конструкции. Но дело в том, что такой воли вам никогда не дадут.
Offtop: Лето 1985 года, фестиваль молодежи и студентов, я в командировке в ЦНИИПСК в отделе Глубоководных оснований с целью помощи в расчетах. Основной расчет, ради обработки которого я, собственно приехал, мне никак не дают, занимаюсь мелочевкой. При проверке элементов надводной площадки у меня вызывают сомнения в рекомендации по определению расчетных длин элементов. Подхожу к ГИПУ, задаю вопрос, она меня отсылает за перегородку в научный отдел, где сидит Главный Разработчик этих рекомендаций. Задаю ему вопрос, он осведомляется как бы мне хотелось, рассказываю. Главный Разработчик просит ГИПа собрать все экземпляры рекомендаций, мне становится интересным, что же произойдет. Через час получаю один экземпляр, где ручкой зачеркнуто изначальные значение и стоят предложенные мною цифры ...

Добавить могу только, что основной расчет 300 метрового основания я так за 5 недель и не получил...

Последний раз редактировалось IBZ, 24.10.2017 в 11:56.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:53
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


По логике напрашивается сделать два отдельных АЖТ по таким трём точкам. Никто не пробовал так? Что получается?
Но объединять эти 2 АЖТ в единое АЖТ я, честно говоря, не вижу причины (если они физически не стыкуются крайними точками, т.е. швами).

П.С. Хотя тут встаёт вопрос, насколько вообще стержень между этими АЖТ может быть обработан програмой как стержень. Кто знает, какие лимиты на отношение длины к ширине должны быть у конструкции, чтобы её можно было моделировать стержнем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЖТ.png
Просмотров: 232
Размер:	8.0 Кб
ID:	195025  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:07
#23
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


3-ий вариант
и нечего заморачиваться с ЖВ
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:12
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
3-ий вариант
и нечего заморачиваться с ЖВ
Можно. Но если очень хочется, то почему бы нет?

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По логике напрашивается сделать два отдельных АЖТ по таким трём точкам
Не по "трём" и не "АЖТ", а "ЖВ" для стержня - не надо лишних узлов.
Внутри никаких "ЖВ" не требуется.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:23
#25
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov
3-ий вариант
и нечего заморачиваться с ЖВ
Можно. Но если очень хочется, то почему бы нет?
Зачем ЖВ при минусовом эксцентриситете
При положительном - да
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:04
#26
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для проверки самих сечений учет перерезывающей силы считаю обязательным, особенно для опорного стержня-"коротыша", который работает как изгибаемый элемент.
Можно этот момент поподробнее? Как учитывать? Если просто считать пояс на Q, то возле опоры ни одна серийная ферма молодечно не пройдет. Разве косвенно Q не учитывается при проверке узлов по СП? Эти формулы, как понимаю, полуэмпирические.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:32
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Можно этот момент поподробнее? Как учитывать? Если просто считать пояс на Q, то возле опоры ни одна серийная ферма молодечно не пройдет
Да ладно Открываем серию 1.460.3-23.98, находим, например, ферму ФС-24-2.4. Максимальная опорная реакция Q=2,4*24*0,5=28,8 (т), сечение верхнего пояса 180/140/5 сталь С345. Момент инерции полусечения Jx=1430.5 см4, статический момент полусечения Sx=94.5 см3, тогда максимальное касательное напряжение Tau=(28800*94.5)/(1430.5*0.5*2)=1903 < 0.58*3400=1972 кг/см2. Приведенное напряжение с учетом эксцентриситета 100 мм предлагаю посчитать самостоятельно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:47
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да ладно Открываем серию 1.460.3-23.98, находим, например, ферму ФС-24-2.4. Максимальная опорная реакция Q=2,4*24*0,5=28,8 (т), сечение верхнего пояса 180/140/5 сталь С345. Момент инерции полусечения Jx=1430.5 см4, статический момент полусечения Sx=94.5 см3, тогда максимальное касательное напряжение Tau=(28800*94.5)/(1430.5*0.5*2)=1903 < 0.58*3400=1972 кг/см2. Приведенное напряжение с учетом эксцентриситета 100 мм предлагаю посчитать самостоятельно.
А нижний пояс?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 14:49
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А нижний пояс?
А что нижний пояс? Поперечная сила в элементах пояса между точками пересечения осями раскосов оси пояса там будет в два с "хвостиком" раза меньше. Должно пройти и на срез и на приведенное напряжение, особенно учитывая, что там сравнивают с 1.15*Ry.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 15:48
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что нижний пояс? Поперечная сила в элементах пояса между точками пересечения осями раскосов оси пояса там будет в два с "хвостиком" раза меньше. Должно пройти и на срез и на приведенное напряжение, особенно учитывая, что там сравнивают с 1.15*Ry.
Почему меньше в два раза? Если, например, крайний прогон стоит на колонне, то вообще Q будет почти одинаковая. Я имею ввиду узел нижнего пояса, где опорный раскос примыкает к с следующем раскосу, если что.

upd.
Посмотрите, например, ферму в посте 10 , там опорное Q немного больше Q в нижнем поясе, за счет того, что крайний прогон находится на ферме, если его убрать, то Q должна сравняться.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 20:16
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему меньше в два раза?
Нет, конечно - думал о моментах, написал про поперечную. силу Поперечка же убывает скачкообразно и в первом коротыше нижнего пояса может, действительно и не отличаться от значения в верхнем опорном стерженьке.

Чтобы опять не затевать дискуссию, выскажу еще раз свое личное мнение. Ввиду отсутствия точных данных о предпосылках расчетной методики для узлов и непонятности как собственно учтена там поперечная сила (и учтена ли в принципе) , я всегда проверяю "коротыши" на прочность по обычным сопроматовским формулам для стержневых элементов. При этом вот так с ходу и не припомню, чтобы касательные напряжения по нейтральной оси были бы решающим фактором. Возможно, этоа проверка и лишняя - не знаю, но в таких случаях лучше "перебдеть", чем "недобдеть"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:01
#32
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


alexey_641 вы учитесь ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:05
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чтобы опять не затевать дискуссию, выскажу еще раз свое личное мнение. Ввиду отсутствия точных данных о предпосылках расчетной методики для узлов и непонятности как собственно учтена там поперечная сила (и учтена ли в принципе) , я всегда проверяю "коротыши" на прочность по обычным сопроматовским формулам для стержневых элементов. При этом вот так с ходу и не припомню, чтобы касательные напряжения по нейтральной оси были бы решающим фактором. Возможно, этоа проверка и лишняя - не знаю, но в таких случаях лучше "перебдеть", чем "недобдеть"
По-моему, дискуссия по этой теме не помешала бы.
Я-то с Вами согласен на счет перестраховки, и сам в этих случаях (когда не проходило по Q) ставил дополнительные накладки (см. рис.) или, когда еще на хватало швов, вводил фасонки между поясом и раскосами.
В итоге, "коротыш" нижнего (и вроде где-то верхнего) пояса серийных ферм, которые я проверял, не проходили по Q. Да, сейчас узлы многих серийных ферм не пройдут еще и по длине сварных швов, в СП16 стали более "суровые" формулы по их проверке, но расчет на Q не поменялся же с тех времен . Т.е. составители серии не посчитали проверку непосредственно по поперечной силе важной (и еще с учетом того, что минимальное расстояние между носками раскосов в серийных фермах аж 30мм)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелф1.jpg
Просмотров: 181
Размер:	48.9 Кб
ID:	195036  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.10.2017 в 21:11.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:40
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Можно допустить пластику. Тогда не кусиб, а бэаш.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:48
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По-моему, дискуссия по этой теме не помешала бы.
Да обсуждали уже в теме, ссылка на которую дана в 1-м посте.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 22:16
#36
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
для опорного стержня-"коротыша", который работает как изгибаемый элемент.
Поперечно изгибаемый.
Цитата:
Момент инерции полусечения Jx=1430.5 см4, статический момент полусечения Sx=94.5 см3,
Почему момент инерции полусечения?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 22:27
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Почему момент инерции полусечения?
Да, конечно, такого в природе не бывает (нет, бывает, но он нам не интересен), отвлекли когда писал, однако
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 22:33
#38
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


IBZ
Я понял что Вы оговорились. Но сам при этом задумался.
Ведь есть работы которые уже эксплуатируются. После таких оговорок нервно подпрыгивать приходится.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:51
#39
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
- эксцентриситет меньше равно 0.25 высоты пояса игнорить
Придерживаюсь такого же правила. Уже не помню, в каком учебнике подчерпнул.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:14
#40
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В итоге, "коротыш" нижнего (и вроде где-то верхнего) пояса серийных ферм, которые я проверял, не проходили по Q.
Буду признателен, если есть пример.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а, сейчас узлы многих серийных ферм не пройдут еще и по длине сварных швов, в СП16 стали более "суровые" формулы по их проверке
И для этого случая, если есть.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
На мой взгляд расчет ферм из ГСП следует вести на оболочечных моделях. Там получаются куда более точные и наглядные результаты, чем при применении стержневых моделей.
Это потому, что Вы никогда не делали такого расчета. Если бы делали, у Вас было бы другое мнение на этот счет.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35