Как расчитать данный тип противосдвигового упора?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306

Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.

Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 1193
Размер:	16.4 Кб
ID:	196651  

Просмотров: 10593
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:44
| 1 #41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А что за постулат о недопустимости работы анкерных болтов на срез? В остальных конструкциях могут на срез работать, а в соединении с фундаментом нет?
Не постулат. А разделение функций в шарнирных базах - болт на растяжение, упор на себя срез берет. Во многом идеология нашей школы - разделение функций с целью снижения НДС болта. Можно забить на это при маленьком сарайчике.... типо пролет 12, высота 7, шаг рам 6....

----- добавлено через 57 сек. -----
Ну и для простоты ручного счета соединений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:49
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А что за постулат о недопустимости работы анкерных болтов на срез? В
Традиция, однако. Дело в том, что в СССР сталь применялась только в серьёзных конструкциях.
В основном это промка с пролётами более 36м и кранами 75 т и выше. Учитывая, что для баз использовалась в основном ст3 и бетон не выше М200, никакого среза фундаментные болты не могли воспринимать в принципе.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:52
#43
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Учитывая, что для баз использовалась в основном ст3 и бетон не выше М200, никакого среза фундаментные болты не могли воспринимать в принципе.
Бахил, но низколегированная сталь для болтов ведь использовалась? Или ты имеешь ввиду опорные листы - что их сминало? Так вроде и они по расчету по напряжениям тоже из низколегированной были.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:59
| 1 #44
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В основном это промка с пролётами более 36м и кранами 75 т и выше. Учитывая, что для баз использовалась в основном ст3 и бетон не выше М200, никакого среза фундаментные болты не могли воспринимать в принципе.
Вот вот, не за болты боялись, а за смятие бетона болтами при сдвиге. Болты железные и нормы нормально учитывают одновременную работу болта на срез и растяжение, а вот бетон дело темное... В данной закладной бетон непосредственно болтами не сминается, болты тут вообще работают как в чисто металлическом узле. На срез с бетоном работает закладная. Как я уже говорил единственный плохой момент это резьба в срезном пакете, но с новыми гостами на болты этот вопрос теперь и для КМ становится актуальным
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 10:26
#45
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Логики не вижу.... - при шарнирном опирании основной рамы
Рисуночек скинули как типовое решение на все случаи жизни. Сам вижу что расположение упора как для связевого блока.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а болту на срез не работать.... что автор скажет?
ТС хочет делать по Троицкий табл.10 Промышленные этажерки: заложить спаренные швеллера как шпоры.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
стройняша переменного сечения
Именно, рама переменного сечения: в базе около 600, в коньке 1000, в карнизе до 1400.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:33
1 | 1 #46
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Рисуночек скинули как типовое решение на все случаи жизни
Скорее - как делать не надо. Чем распор будет погашен? Болтами?
И для себя вот на эти вопросы ответьте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1695115&postcount=31
Бумага всё стерпит - как строить?

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
ТС хочет делать по Троицкий табл.10 Промышленные этажерки: заложить спаренные швеллера как шпоры.
Это уже лучше.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Именно, рама переменного сечения: в базе около 600, в коньке 1000, в карнизе до 1400.
Можно в книгу Катюшина заглянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:41
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Cfytrr, всё правильно написал. В данном узле одна проблема - установка в проектное положение. Если она решена, то всё в порядке.
ФАХВЕРК, возможно шпора стоит в направлении распора? Хрен его знает как там намутили. Без всего каркаса трудно что-либо предполагать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:47
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Без всего каркаса трудно что-либо предполагать.
Да хоть бы схему расположения опорных частей колонн, поперечник с продольником.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:48
#49
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Обращаюсь к гуру КМ, КМД, фундаментщикам, расчетчикам, и тем кому есть что сказать по теме.

Как расчитать данный тип противосдвигового упора? (смотри рис. во вложении). Кто задает его параметры: КМ-щик или фундаментщик?
Каким образом идет бетонирования фундамента? (предполагаю что устанавливаются болты с данным упором и идет заливка бетона до проектной отметки; без последующей подливки)? На сколько это выполнимо?
Такое решение имеет право на жизнь. Упор прост и технологичен, и может быть поставлен на любую колонну. Вопрос в нагрузках, которые приходят на базу. Бетонирование может вестись с недоливом в 100 мм. После выверки и монтажа сделают подливку. Полагаю, данный тип упора должен задаваться в КМ
roman39 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 10:56
#50
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
сделают подливку
Каким образом обеспечить передачу сдвига с нового бетона на старый?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
2) при выполнении фундамента - верхняя часть выполняется на бетоне с применением безусадочного цемента
master_luc еще писал в посте 11 о недоливе обычного бетона, и последующей подливке безусадочным.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:09
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Фишка данного узла в бетонировании сразу до проектной отметки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Никаких "подливок", "безусадочных бетонов" и прочих извращений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:11
#52
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фишка данного узла в бетонировании сразу до проектной отметки.
Фишка данного узла в том что не получится дотянуть болты, из-за нижних гаек.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И нужно сделать все архи-акуратно точно что бы базы стали как надо без зазоров.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:19
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
не получится дотянуть болты
Что значит "не получится"? Куда тянуть? Абстрагируйся от бетона - обычное сдвиговое соединение на болтах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:24
#54
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куда тянуть?
В этой теме : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%EE%E2&page=10

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Абстрагируйся от бетона
Запросто если под базой будет пластина к которой приварены затяжки которые воспримут распор. А пока распор передается на бетон, то от него никак не получится абстрагироваться. Для расчета болта можно абстрагироваться, только сталь в 20 раз прочнее бетона, и то что бетон сработает на смятие - это да. Поэтому и упор появился. Может и идея в том что бетон будет сминаться под болтом пока не будет выбран зазор между болтом и пластиной в отверстиии (1-2мм), и тогда уже включиться упор.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:48
#55
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


а этот топик продолжение предыдущей темы?
Кстати, на вашей картинке в упоре есть продольное ребро для восприятия поперечных усилий.
Процесс установки анкеров вижу так: на анкерный блок одевается эта самая закладная, стягивается верхними гайками, защищается резьба и блок устанавливается в проектное положение с выверкой по разбивочным осям и в горизонте. Далее бетон застывает, верхние гайки откручиваются и на освободившиеся анкера происходит монтаж колонны.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:04
#56
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
а этот топик продолжение предыдущей темы?
Да, это ягоды из одного куста(
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:04
#57
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
на анкерный блок одевается эта самая закладная, стягивается верхними гайками,
Ага, а если еще на нижние выверочные гайки надеть по шайбе гровер, то потом закладную можно будет гарантировано притянуть к бетону, для получения f=0.25
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:04
#58
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
продольное ребро
Скорее всего для придания жесткости.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:14
#59
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


В качестве продолжения бреда: может быть вам поставить в фундамент со стороны загиба упора одну шпору и написать "приваривать к упору". Так сказать взять самое лучшее из отечественной и зарубежной школ проектирования фундаментов.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:23
#60
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
В качестве продолжения бреда
А по сути вопроса?
Алексей_Л. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать данный тип противосдвигового упора?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать вместимость здания Andy M Архитектура 1 01.11.2015 13:37
Как расчитать площать покрытия и процентное соотношение элементов мощения. Gurtik AutoCAD 27 15.07.2013 15:20
Как правильно расчитать сваю в сейсмике в пучинистых грунтах? GybelindaV Основания и фундаменты 5 04.08.2011 16:02
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Как расчитать максимальное давление на колесо крана? Stam Прочее. Архитектура и строительство 7 18.12.2009 19:36