Сбор нагрузок на перемычку
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 15154
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Посмотрите п.6.47 СНиП II-22-81 (КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ), может он вам поможет в сборе нагрузок.
При расчете перемычек обычно нагрузку брала от вышележащей кладки по площади равной параболе с высотой в 1/3L, где L-пролет перемычки в свету (т.е. в вашем случае 3 м) + нагрузка от перекрытия. Исходя из вашей схемы я посчитала бы аналогично: нагрузка от плит перекрытий + часть кладки над перемычкой (за вычетом дверного проема, или без вычета – для надежности). А сколько, кстати, этажей всего в здании? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 20
|
Простите, не уточнила от каких плит перекрытий - от плит на отм.0.000 и 3.000 (может, кстати, от плит на 3.000 взять частично нагрузку, т.к. нагрузка от кладки берется по параболе, то нагрузка от плит только, скажем от 1 мп в середине пролета).
Но, в любом случае, нагрузки "не смертельные" для ж/б балки с h=500мм на 3м пролета Последний раз редактировалось анатольевна, 19.05.2008 в 12:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 16
|
Прошу прощения за отсутствие - были проблемы с инетом. Здание - 5 этажей. Спасибо за ответы. Они правда отличаются немного Хотелось бы еще услышать мнения - пригружают этот проемчик все вышележащие этажи (встречал в пособии по камням кажется фразу, что так берется при сложном расположении проемов над перемычкой), либо можно взять нагрузку лишь от 1 (максимум 2 этажей)
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
А я непонял о чём речь...
О элементе высотой 550? По чертежу, своим неопытным взглядом, могу судить, что на него приходится весь вышележеший вес... И тогда с учётом того, что плиты перекрытия несколько складят давление под дверью и вокрун неё, можно вообще нагрузку равномерной принять... Offtop: Если сказал чушь, кирпичами не кидать |
|||
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
Здравствуйте!Считаю,что нагрузку на монолитную балку следует брать от перекрытия подвала и от вышележащей свежеуложенной кладки в один этаж.Поскольку,когда кладка первого этажа наберет прочности при высыхании,возникает арочный эффект.Т.е. кладка уже может воспринимать нагружения самостоятельно.И чем меньше площадь проема под расчитываемой балкой по отношению к площади возводимой стены над ней,тем больше величина работы арочного эффекта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Я бы считал от всех этажей. И без вычета проёмов. Я, конечно, не ас в конструкциях.... Но куда может деться нагрузка от вышележащих этажей??? Во всяком случае, когда мы считаем фундаменты, то нагрузку складываем по всему разрезу здания, а не только от первого этажа.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
От плит перекрытия опирающихся непосредственно на пояс- равномерно-распределенная, от кладки по п. 9.47-9.53 СП 15.13330.2012 (два случая - на момент возведения и в процессе эксплуатации). Кроме этого проверьте смятие кладки под и над поясом. Удачи.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Сбор ветровых нагрузок | alle | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 25.02.2013 18:31 |
Приблизительный сбор нагрузок (ТС и ГВС) на котельную | Вася Питерский | Инженерные сети | 4 | 21.12.2009 16:09 |
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 17:16 |
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? | helpstud | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.01.2008 16:44 |