| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на перемычку

Сбор нагрузок на перемычку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2008, 20:21 #1
Сбор нагрузок на перемычку
BegIng
 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 16

Приветствую. Помогите пожалуйста разобраться с вопросом. Надо рассчитать монолитный пояс по верху ФБС под плитами в кирпичном здании, перекрывающий проем в подвале 3 м шириной. Затрудняюсь в принятии нагрузки, на которую надо его рассчитывать. Над проемом дверь. Как при этом будет приходить нагрузка на пояс - от перекрытия + один этаж кладки ? Или будет нагрузка еще и от вышележащих этажей ? СНиП читал, книжки тоже, четкого понятия так и не выработалось.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pict.jpg
Просмотров: 1869
Размер:	54.0 Кб
ID:	6527  

Просмотров: 15154
 
Непрочитано 17.05.2008, 21:05
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Нагрузка конечно будет от всех этажей сверху. При такой высоте пояса плюс плиты перекрытия- все разойдется ровно
 
 
Непрочитано 17.05.2008, 21:06
#3
acid


 
Сообщений: n/a


пардон, нафлудяжил
 
 
Непрочитано 17.05.2008, 21:08
#4
acid


 
Сообщений: n/a


флуд...

Последний раз редактировалось acid, 17.05.2008 в 21:10. Причина: сорри, браузер тупит
 
 
Непрочитано 19.05.2008, 11:12
#5
анатольевна

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 20


Посмотрите п.6.47 СНиП II-22-81 (КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ), может он вам поможет в сборе нагрузок.
При расчете перемычек обычно нагрузку брала от вышележащей кладки по площади равной параболе с высотой в 1/3L, где L-пролет перемычки в свету (т.е. в вашем случае 3 м) + нагрузка от перекрытия.
Исходя из вашей схемы я посчитала бы аналогично: нагрузка от плит перекрытий + часть кладки над перемычкой (за вычетом дверного проема, или без вычета – для надежности).
А сколько, кстати, этажей всего в здании?
анатольевна вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 11:55
#6
анатольевна

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2008
Москва
Сообщений: 20


Простите, не уточнила от каких плит перекрытий - от плит на отм.0.000 и 3.000 (может, кстати, от плит на 3.000 взять частично нагрузку, т.к. нагрузка от кладки берется по параболе, то нагрузка от плит только, скажем от 1 мп в середине пролета).
Но, в любом случае, нагрузки "не смертельные" для ж/б балки с h=500мм на 3м пролета

Последний раз редактировалось анатольевна, 19.05.2008 в 12:01.
анатольевна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 14:41
#7
BegIng


 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 16


Прошу прощения за отсутствие - были проблемы с инетом. Здание - 5 этажей. Спасибо за ответы. Они правда отличаются немного Хотелось бы еще услышать мнения - пригружают этот проемчик все вышележащие этажи (встречал в пособии по камням кажется фразу, что так берется при сложном расположении проемов над перемычкой), либо можно взять нагрузку лишь от 1 (максимум 2 этажей)
BegIng вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 16:34
#8
BegIng


 
Регистрация: 17.05.2008
Сообщений: 16


Неужели настолько сложный вопрос ? Полагал что элементарный для людей хотя бы с парой-тройкой лет опыта работы
BegIng вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 16:38
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


я рассчитывал бы подобную балку на нагрузку от перекрытия подвала и первого этажа. сильно сомневаюсь, что нагрузка от третьего и вышележащих этажей доберется до балки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 16:58
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


А я непонял о чём речь...
О элементе высотой 550?
По чертежу, своим неопытным взглядом, могу судить, что на него приходится весь вышележеший вес...
И тогда с учётом того, что плиты перекрытия несколько складят давление под дверью и вокрун неё, можно вообще нагрузку равномерной принять...
Offtop: Если сказал чушь, кирпичами не кидать
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2008, 00:11
#11
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


Здравствуйте!Считаю,что нагрузку на монолитную балку следует брать от перекрытия подвала и от вышележащей свежеуложенной кладки в один этаж.Поскольку,когда кладка первого этажа наберет прочности при высыхании,возникает арочный эффект.Т.е. кладка уже может воспринимать нагружения самостоятельно.И чем меньше площадь проема под расчитываемой балкой по отношению к площади возводимой стены над ней,тем больше величина работы арочного эффекта.
LavrVa вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 11:34
#12
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Я бы считал от всех этажей. И без вычета проёмов. Я, конечно, не ас в конструкциях.... Но куда может деться нагрузка от вышележащих этажей??? Во всяком случае, когда мы считаем фундаменты, то нагрузку складываем по всему разрезу здания, а не только от первого этажа.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 12:03
#13
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199



Фундамент да, на него передается нагрузка от всего здания. А вот кладка, как конструктивный элемент, спокойно может работать на изгиб в своей плоскости, перемычка нужна только на время возведения.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 14:25
#14
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


stas_org, то есть вы хотите сказать, что, если в последствии этот пояс демонтировать, то ничего не обвалится?
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 15:07
#15
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
stas_org, то есть вы хотите сказать, что, если в последствии этот пояс демонтировать, то ничего не обвалится?
Плиты точно упадут, а кирпич возможно и нет. Но я б не демонтировал)
sleep вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 18:16
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Но куда может деться нагрузка от вышележащих этажей??
Нагрузка сконцентрируется на опорах.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 20:15
#17
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Здесь нагрузка перепаспределяется "треугольником". На высоту 0.5L. А от плит - сколько "вошло" в этот треугольник
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2017, 22:10
#18
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


От плит перекрытия опирающихся непосредственно на пояс- равномерно-распределенная, от кладки по п. 9.47-9.53 СП 15.13330.2012 (два случая - на момент возведения и в процессе эксплуатации). Кроме этого проверьте смятие кладки под и над поясом. Удачи.
Shefff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на перемычку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Приблизительный сбор нагрузок (ТС и ГВС) на котельную Вася Питерский Инженерные сети 4 21.12.2009 16:09
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? helpstud Конструкции зданий и сооружений 2 10.01.2008 16:44