Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Терморазъемы против мостиков холода на балконах Schöck Isokorb

Терморазъемы против мостиков холода на балконах Schöck Isokorb

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2009, 21:13
Терморазъемы против мостиков холода на балконах Schöck Isokorb
Vasya
 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 8

Коллеги, друзья и товарищи!

Есть ли у кого-нибудь опыт использования терморазъемов Schöck Isokorb для устранение мостиков холода на балконах, заказчик поручил "изучить вопрос".

Сайт есть (http://www.schoeck.ru/index.php?scri...ts&id=2&pID=96), с представителями беседовали (пока что по телефону). Все вроде нормально, но может кто знает эту вещь в лицо или еще лучше уже использовал, стоит или нафиг ее...
Просмотров: 15078
 
Непрочитано 24.05.2014, 21:36
#21
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
С термовкладышем получается 0,94-0,98.
это с учетом окна и двери?
Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
2. Теплотехнику высчитывали в ансисе с учетом теплопроводящих включений с учетом ГОСТ. Цифры совпали с заявленными в тех документах Шока.
я про перфорацию банальную - у нас ок. 0,8 выходило..этот случай - тоже в ансисе считали?
Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
3. Использовать у нас ее не будут, пока не заставят ( не впишут в нормы).
ну почему в нормы? мне кажется,я на чью-то систему такую видел ТС - техсвидетельство.это позволяет её использовать,как вентфасад,напр. На Шёк есть ТУ - вот это сомнительно,текста его кстати не нашел в сети.Может есть текст у к-л - что в нем?
Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Сколько живу в монолитном доме плесени в зоне перфораций нету.
по Вашим расчетам - какая темп-ра выходила по полу в местах мостиков тепловых,интересно?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 19:02
#22
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
узлы можно посмотреть тут
Точнее не тыкнете? А то у меня затруднения чего искать то по ссылке Пока знаком только с Изокорбом, теперь увидел и трубовидные анкера соедидения.

Напоминаю - заинтересовался выше упомянутой перфорацией и хочу узнать что это за решение.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 06:32
#23
Comunikabel2


 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17


Очень дорогая продукция! Хотел облицовочный кирпич с помощью "schöck isokorb" опереть. Один элемент OXT длиной 250 мм стоит порядка 8500 руб. А их на типовой этаж не меньше 100 шт нужно. А российских аналогов нет, а если появятся дороже в 3 раза будет
Comunikabel2 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 18:30
#24
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Comunikabel2 Посмотреть сообщение
А российских аналогов нет, а если появятся дороже в 3 раза будет
Дойдет ли у наших до аналога изокорба - не знаю, но вот отечественные аналоги кронштейнов для кладки аля хальфен как раз намного дешевле.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:03
#25
Comunikabel2


 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17


Спасибо Axe-d не знал про такие кронштейны.
Но как мы обойдем требования СП п.9.32
Опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм.
Если даже декоративные элементы нужно на закладные крепить - Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заведением в плиту анкеров.

Или анкера должны быть закладными - тогда?
Comunikabel2 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 16:24
| 1 #26
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Comunikabel2 Посмотреть сообщение
Очень дорогая продукция! Хотел облицовочный кирпич с помощью "schöck isokorb" опереть. Один элемент OXT длиной 250 мм стоит порядка 8500 руб. А их на типовой этаж не меньше 100 шт нужно. А российских аналогов нет, а если появятся дороже в 3 раза будет
Может дело в том, что вы пытаетесь использовать технологию для этого не предназначенную? Кому прийдет в голову в Германии балкон кирпичем обкладывать весом в 1600-1800 кг/м3.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 17:48
#27
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Кому прийдет в голову в Германии балкон кирпичем обкладывать весом в 1600-1800 кг/м3
У прибалтов есть выносные консоли из нержавейки. Стоят тоже как самолет.
Вложения
Тип файла: zip Bautopas b...a_RU_LowRes.pdf.zip (5.35 Мб, 42 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 18:01
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
У прибалтов есть выносные консоли из нержавейки. Стоят тоже как самолет.
У нас в Казани и в Питере такие производят. Около 2 тысяч за кв. метр облицовойчной кладки выходит. Вместе с кирпичем (если не дорогущий забугорный клинкер) по цене получается сопоставимо с керамогранитом+подсистемой под него.

Цитата:
Сообщение от Comunikabel2 Посмотреть сообщение
Но как мы обойдем требования СП п.9.32
Опирание лицевого слоя кладки с гибкими связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм.
Сделать морду кирпичом и заявить, что в п. 9.32 не написано, что консоли междуэтажных железобетонных перекрытий тоже должны быть железобетонными.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 18:04
#29
babay1974

Главный специалист-конструктор
 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 215


Есть еще Halfen - http://www.halfen.ru/s/98_9145/halfe...es/landing.php
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 18:05
#30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
У нас в Казани и в Питере такие производят
дай ссылку если есть, тут года 3 назад был объект, там на небольшом участке их на трешку по цене набралось... вдруг снова будет заказчик с подобными хотелками..
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 18:50
#31
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
дай ссылку если есть, тут года 3 назад был объект, там на небольшом участке их на трешку по цене набралось... вдруг снова будет заказчик с подобными хотелками..
http://www.koner-system.com/products
http://ppkppkppk.ru
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 10:40
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Axe-d, ощущение, что манагеры - это бывшие из ФСБ или других спецслужб. Все засекречено. Ни каталогов, ни сертификатов. Отправьте нам проект и мы вам посчитаем. С другой стороны: "В чем преимущества готовых комплектов? ....
Без специальных знаний..." Конер хоть ценник озвучил. Эх, поубивав бы...
Спасибо за информацию, будем знать
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 11:08
1 | #33
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Все засекречено. Ни каталогов, ни сертификатов. Отправьте нам проект и мы вам посчитаем.
ну так мне в течении дня и ценник озвучили и альбом техрешений выслали.

а вот и альбом в открытом доступе
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 28.07.2017 в 11:19.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 11:27
#34
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


коллеги, а что правда пользуется популярностью? Я могу в серию пустить, у меня оборудование есть. Если не к спеху, конечно, т.к. разработка-сертификация - месяца 3, но потом недорого и с каталогами-сертами в открытый доступ выложу.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 11:32
#35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Спасибо за альбом сам что-то не нашел. Вообще удивляет, что для получения материалов о продукте надо кому-то звонить, писать. Зачем сайт делали? Посчитать ценник еще ладно, сметчики только в ладоши хлопать будут.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 12:43
#36
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
коллеги, а что правда пользуется популярностью? Я могу в серию пустить,
скажем так, есть сдержанное любопытство. Но нужен определенный набор сошедшихся звезд, чтобы этот интерес материализовался.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
но потом недорого
тут надо учесть, что бюджетная ферритная нержавейка вряд ли пойдет - из-за хрупкости металла вблизи сварных швов (или же надо придумывать вариант изделия без сварки)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  