| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Толщина пакета

Болтовое соединение. Толщина пакета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2012, 07:40
Болтовое соединение. Толщина пакета
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте

Подскажите нормативный документ, в котором четко прописывается как считается толщина пакета. Включается ли в пакет толщина шайбы.
Если в болтовом соединение 2 шайбы включается ли 2 шайбы в подсчет толщина монтажного пакета?

Также очень признателен если поделитесь таблицами для подбора длины болтов с учетом толщины пакета и диаметра болтов.
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 37995
 
Непрочитано 29.11.2012, 09:25
#21
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Овал. отв. нельзя пружинной предохранять.
Это вопрос? если да то нельзя.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:02
#22
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 9


Почему нельзя с плоской шайбой ставить пружинную шайбу (совместно)?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:38
#23
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,327


Орлов П. И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х кн., Книга 2-я. — изд., 3-е испр. — М.: Машиностроение, 1988. — С. 544. — ISBN 5-217-00223-9

стр. 146 - ...Недопустима установка шайб Гровера на поверхностях мягких металлов (например, литые алюминиевые и магниевые сплавы): зубчики шайб портят такие поверхности. Применение стальных подкладных шайб сводит на нет стопорящий эффект врезания зубчиков в тело корпуса. Нижняя граница применения шайб Гровера — металлы с твердостью НВ>150...

Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.07.2015 в 10:15.
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 09:47
#24
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Если резьбовая часть все таки попадает под срез болта, есть ли смысл считать по сечению нетто болта?
kostik вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 10:00
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
по сечению нетто
- и ещё для запаса k=1.3, т. к. нельзя так делать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 10:41
2 | #26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Если резьбовая часть все таки попадает под срез болта
то надо либо брать другой болт, либо сушить сухари.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 11:01
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
либо брать другой болт
Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
kostik

ЛСТК
- для ЛСТК без вариантов - только полнонарезные, но для жестянок срез болта точно не критичен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 13:15
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ЛСТК вообще зверь не нормированный, не надо его в эту тему приплетать.
У них своя тема есть
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 13:18
#29
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


У нас ЛСТК весьма условно. В основном применяем холоднокатанный профиль 2,5-3,0мм. В принципе по СНиП II-23-81* и СП его можно считать.
Получается СНиП запрещает размещать резьбу в плоскости среза из-за концентраторов напряжения в виде канавок резьбы?
kostik вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 14:35
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
из-за
- можно только гадать из-за чего, да и не совсем это дело инженера, его дело - буквоедство блюсти букву норм .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 14:40
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kostik, резьба в срезаемой плоскости - больше люфт, меньше площадь болта, да и плоскость резьбы наклонная, что приведет к какому-нибудь усложнению НДС... Видимо потестировали - получилось плохо, решили запретить) А может и из-за того, что есть опасность, что кто-то не посчитает на нетто-площадь.
 
 
Непрочитано 22.07.2015, 23:31
2 | #32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
сть ли смысл считать по сечению нетто болта?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и ещё для запаса k=1.3, т. к. нельзя так делать.
По отечественным нормам нельзя, но вообще можно и без 1.3. А насушенные сухари оставить до более серьезных косяков.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Видимо потестировали - получилось плохо, решили запретить) А может и из-за того, что есть опасность, что кто-то не посчитает на нетто-площадь.
Скорее испытания проводились только со срезом по гладкой части, а условие положения резьбовой части в пакете продиктовано недостаточной изученностью вопроса в отечественной практике. Вон заграницей вовсю применяют болты с срезом по нарезанной части и даже рекомендуют такой подход для сокращения типоразмеров болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болты.jpg
Просмотров: 253
Размер:	142.3 Кб
ID:	153798  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 10:09
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Миниатюры
- хороший там запасик 1/0,5=2 раза. Хотя нет, не так, а так: 0,6 - для брутто, 0,5 - для нетто, итого запас всего 0,6/0,5=1,2 - я почти угадал .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
даже рекомендуют такой подход для сокращения типоразмеров
- есть в этом что-то, т. к. нужный комплект с контрящей гайкой иногда очень сложно подобрать.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.07.2015 в 10:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:04
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


да ладно, нормально подбирается.
СНиП дает 1.) 5 мм или половину толщины крайнего элемента в пакете; 2.) возможность установки шайбы под головку болта.

Вот приведите пример пакета, скажем, под М20, для которого не можете подобрать длину? ЛСТК не рассматриваем.
Offtop: Только реальный пакет, а не какую-нибудь фантазию, близкую к эротической
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:11
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
5 мм или половину толщины крайнего элемента в пакете
- при наружном листе до 8 мм (непонятно включительно или нет), резьба должна быть вне пакета.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
возможность установки шайбы под головку болта
- имеете в виду двух шайб под головку (СНиП сие допускает), как раз для подгонки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:44
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- при наружном листе до 8 мм (непонятно включительно или нет), резьба должна быть вне пакета.
где написано?
Нашел. Этот СП в окошко выкинуть хочется....

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 11:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 12:32
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нашел.
- ну это из старого требования вытекает само собой:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
5 мм или половину толщины крайнего элемент
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 12:53
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ну это из старого требования вытекает само собой:
не вытекает.
деталь 8 мм, резьба зашла на 1 мм внутрь. меньше 5 мм и меньше половины толщины.
Наоборот, это "старое требование", которое перекочевало в СП, стало.. странным.

Вот смотри. 8 мм нельзя. Следующий лист, применяемый в строительстве - 10. У него половина толщины 5 мм... Следующие листы - половина толщины больше 5. Т.е., для всех разрешенных толщин ограничение получается по факту "не более 5 мм". Дополнение "менее половины толщины" и применялось для деталей толщиной 4, 6, 8 мм.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 13:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:16
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, ты против резьбы внутри пакета даже при расчете по нетто-сечению?


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
хороший там запасик 1/0,5=2 раза
fub там - временное сопротивление, а у нас в формуле стоит Rbs - 0.35-0.42 от временного сопротивления. То есть запас у нас побольше)
 
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:26
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не вытекает.
- согласен.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
у нас побольше
- имелся в виду запас при сравнении среза по площади нетто и брутто, а не по назначению расчётного сопротивления.
Ещё интересный вопросик: какой брать в расчёт диаметр для смятия при срезе смятии по резьбе ?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Толщина пакета

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39