| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите конструкцию скользящего анкера.

Подскажите конструкцию скользящего анкера.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2013, 06:43 #1
Подскажите конструкцию скользящего анкера.
Bamboocho
 
Иркутск
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 48

Доброго времени суток.

Проектируется пристрой к существующему кирпичному зданию. Пристрой - металлокаркас. Возникает вполне резонный момент, чтобы не делать портальные связи можно привязать пристрой при помощи скользящего анкера (помню, что про такое рассказывали, но ни разу не видел устройства). Посему, не хотелось бы изобретать велосипед.

Друзья инженеры, поделитесь опытом или подскажите литературу, где прочитать можно.

Последний раз редактировалось Bamboocho, 15.04.2013 в 04:44.
Просмотров: 6667
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 11:23
#2
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


может кто слышал о хороших учебниках или умных книгах, где хотя бы описание есть этого устройства.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:41
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А здание не завалится? Я скользящего анкера не видел - только каток, но есть предположение что если к катку приделать какой либо фиксирующий конечные перемещения ограничитель - то вот вам и будет скользящий анкер.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 13:06
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Не знаю, что Вы хотите увидеть, но видимо что-то типа механизма.
Может обойдетесь пластинчатыми шарнирами, имеющие свободу перемещения в одном направлении за счет большой гибкости листа? Ну например как в узле крепления фахверковой стойки из ветрикали к прогибающейся ферме.
Да, а здание не завалится?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 18:39
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


да и крепится к сущ. зданию совсем ни к чему. Следует выполнить колонны рядом с сущ. зданием. Так будет лучше
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 04:38
#6
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Колонны и будут рядом с существующим зданием, на отдельностьящем фундаменте. Так как колонны из металла, необходимо делать портальные связи, которые собственно можно исключить при установке скользящего анкера.
Помню, что принципиально он изображен как на картинке, но какие профиля и диаметры использовать при этом?

http://imageshost.ru/photo/24360/id3007611.html
http://imageshost.ru/photo/14783/id3007612.html

Цитата:
Да, а здание не завалится?
нет, там 4 метра до скальника, свайный фундамент у двух зданий. Другой вопрос там сильный ветер (расчетная скорость 30м/с) и сейсмика (9 баллов).

Последний раз редактировалось Bamboocho, 15.04.2013 в 05:02.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 08:02
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
поделитесь опытом или подскажите литературу, где прочитать можно.
Может вы про это
http://xn--90afcnmwva.xn--p1ai/wp-co...845-1-2009.pdf
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 09:06
#8
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Что-то вроде этого, но не для облицовочной кладки, а для примыкания зданий.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 16:15
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
Колонны и будут рядом с существующим зданием, на отдельностьящем фундаменте. Так как колонны из металла, необходимо делать портальные связи, которые собственно можно исключить при установке скользящего анкера.
А традиционными методами нельзя сделать? Ну не хотите вы делать связи по колоннам, и что? Делайте рамный каркас. Узлы соединения балок и колонн - жесткие. Базы колонн жестко крепите к фундаментам, причем эти базы должны воспринимать моменты как в плоскости основных рам каркаса, так и из их плоскости. Никто не запрещает все балки, подходящие к колоннам, закреплять к колоннам жесткими узлами.
А это кирпичное здание, к которому вы решили закрепиться скользящими анкерами, давно построено? Представьте, что его решат разобрать. И что тогда? Тут же развалиться ваша пристройка из металлокаркаса? Вам не кажется, что вы создаете какую-то "бомбу замедленного действия"?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 16:52
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
необходимо делать портальные связи, которые собственно можно исключить при установке скользящего анкера.
Вопрос на засыпку: а у вас есть при этом возможность просчитать существующее здание на ваши нагрузки от проектируемого здания? Если есть, то тут даже вопросов не возникает, крепите)
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 16:58
#11
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А традиционными методами нельзя сделать? Ну не хотите вы делать связи по колоннам, и что? Делайте рамный каркас. Узлы соединения балок и колонн - жесткие. Базы колонн жестко крепите к фундаментам, причем эти базы должны воспринимать моменты как в плоскости основных рам каркаса, так и из их плоскости. Никто не запрещает все балки, подходящие к колоннам, закреплять к колоннам жесткими узлами.
Каркас и так будет рамный, а соединения жесткие, но если убирать в скаде скользящий анкер, то деформации становятся большими. Скорость ветра не маленькая.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А это кирпичное здание, к которому вы решили закрепиться скользящими анкерами, давно построено? Представьте, что его решат разобрать. И что тогда? Тут же развалиться ваша пристройка из металлокаркаса? Вам не кажется, что вы создаете какую-то "бомбу замедленного действия"?
Хорошее замечание, но основное здание совсем не старое, и без основного здания пристройка теряет смысл (по функциональному назначению)

Просто очень хочется применить данную технологию, раз такая существует, и позволит двум зданиям работать правильно.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 18:04
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
Просто очень хочется применить данную технологию, раз такая существует, и позволит двум зданиям работать правильно.
Ну, даже если нельзя, но очень хочется, то можно.
Вы очень опасаетесь деформаций каркаса от ветрового воздействия. В сущности вам необходимо закрепить металлокаркас от горизонтальных смещений вдоль кирпичной стены. Тогда нужны, допустим, уголковые упоры, прикрепленные к кирпичной стене. Чем крепить? Анкерами, допустим, типа HILTI. Не нравится? Сделайте отверстия в кирпичной стене и вставьте упоры в них.
Эти упоры будут скользить вдоль колонн, но не позволят колоннам смещаться горизонтально. Возле одной из пристенных колонн ставите один такой упор. Он срабатывает, допустим, при попытке каркаса сместиться влево. Возле другой пристенной колонны тоже ставите упор (уголок повернут обушком в другую сторону) и этот упор препятствует смещению каркаса вправо. Уголки к колоннам прижимаете, но не привариваете.
Уголки не нравятся? Ставьте швеллеры или двутавры. Все равно получите эдакие короткие консоли, торчащие из кирпичной стены, препятствующие горизонтальным перемещениям колонн металлокаркаса.
В принципе - можно эти короткие консоли из кирпичной стены продлить за колонны, можно их ставить по обеим сторонам колонны и как бы обнять колонну, сделав на концах коротких консолей балочку. Колонна окажется как бы в скользящем кольце. Тогда она и от кирпичной стены отойти не сможет.
Вы так упираете на то, что анкер должен быть скользящим. А что? У вас такие большие осадки фундаментов ожидаются? Точнее такая большая разность осадок старых и новых фундаментов?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 05:12
#13
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы так упираете на то, что анкер должен быть скользящим. А что? У вас такие большие осадки фундаментов ожидаются? Точнее такая большая разность осадок старых и новых фундаментов?
разница в осадках минимальная (исчисляется миллиметрами) так как свайный фундамент упирается в скальную породу. А вот Ваш вопрос заставил меня задуматься, а почему именно скользящий. Наверное потому, что соединять два здания на разных фундаментах и с разной несущей конструкцией жесткими анкерами будет по крайней мере неправильно.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В принципе - можно эти короткие консоли из кирпичной стены продлить за колонны, можно их ставить по обеим сторонам колонны и как бы обнять колонну, сделав на концах коротких консолей балочку. Колонна окажется как бы в скользящем кольце. Тогда она и от кирпичной стены отойти не сможет.
вариант с кольцом мне больше нравится, так как при сейсмических колебаниях деформационный шев не будет разрушаться. Мне, собственно, что-то похожее в этом плане и видиться.
http://imageshost.ru/photo/49735/id3010219.html
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 21:26
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
вариант с кольцом мне больше нравится, так как при сейсмических колебаниях деформационный шев не будет разрушаться.
Так у вас еще и сейсмика! На мой взгляд, сознательно строить в сейсмически опасной зоне новые кирпичные здания - это как раз и есть сознательное строительство будущих братских могил. Я в этом твердо убежден. Вот что бы там в НОРМАХ ни писали. И вы вот к такому кирпичному зданию (будущему кирпичному кургану!) крепите отличный металлокаркас, который по вашему проекту вообще самостоятельно стоять не может, а уж тем более - выдерживать удар землетрясения! Вы очень опасно проектируете!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 21:43
#15
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


да ерунда это всё. нужен вложенный пролёт
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 22:02
#16
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


удивляюсь, как современные врачи "лечат" не видя больного, я уж молчу про медицинскую карту..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 12:41
#17
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так у вас еще и сейсмика! На мой взгляд, сознательно строить в сейсмически опасной зоне новые кирпичные здания - это как раз и есть сознательное строительство будущих братских могил. Я в этом твердо убежден. Вот что бы там в НОРМАХ ни писали.
Уважаемый Леонид, в нашем регионе люди убеждены, что кирпичные здания лучше работают на сейсмику, что собственно и подтверждается на практике. Здания с толщиной кирпичной стены 640+ монолитный каркас +сейсмопояса... и вопрос о надежности кирпичных зданий я бы отнес в отдельную ветку.

Цитата:
да ерунда это всё. нужен вложенный пролёт
Простите, не могли бы подробнее? первый раз слышу о таком термине.

Последний раз редактировалось Bamboocho, 18.04.2013 в 15:45.
Bamboocho вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 01:31
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Bamboocho Посмотреть сообщение
Колонны и будут рядом с существующим зданием, на отдельностьящем фундаменте. Так как колонны из металла, необходимо делать портальные связи, которые собственно можно исключить при установке скользящего анкера.
связи еще можно исключить подобрав сечение колооны с расчетной длиной мю=2 в продольном и поперечном направлении
viqa вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 02:27
#19
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Bamboocho, Рекомендую быть аккуратнее с этой идеей. Как то закладывал нечто подобное для пристройки в тех же целях . В итоге мой шарнирный (по вертикали) узел монтажники резво обварили не вдумываясь в суть.
Если у вас неравномерная осадка минимальна лучше сделать пластинчатый шарнир как предложил Ильнур: он проще в изготовлении и не обварят как у меня.
Серьёзно отнеситесь к самим анкерам. Не многие из предлагаемых хорошо воспринимают динамику при установке в кирпич.
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 06:23
#20
Bamboocho


 
Регистрация: 07.11.2009
Иркутск
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Серьёзно отнеситесь к самим анкерам. Не многие из предлагаемых хорошо воспринимают динамику при установке в кирпич.
спасибо за совет, анкера в кирпичную кладку только химические и только хилти. или насквозь и к закладной с обратной стороны.

Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Если у вас неравномерная осадка минимальна лучше сделать пластинчатый шарнир как предложил Ильнур: он проще в изготовлении и не обварят как у меня.
Я просто боюсь за этот шарнир, как бы он не погнулся, когда трясти начнет. А на счет обварят, то тут я не беспокоюсь, прораб там свой человек и ленивый (что делать не нужно, ои и не сделает =D )

Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
связи еще можно исключить подобрав сечение колооны с расчетной длиной мю=2 в продольном и поперечном направлении
первый раз о таком слышу. а так действительно можно делать? ветра то не шуточные.
Bamboocho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите конструкцию скользящего анкера.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентилируемый фасад из керамогранита-минимальное усилие для анкера на вырыв hitman4447 Конструкции зданий и сооружений 28 06.04.2020 14:27
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову sizaleksej Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2009 14:56
Подскажите по стропильным балкам. Zaika Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.12.2007 14:59
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Какова длина анкера Hilti M24/30? И как ставить? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 14 25.09.2007 10:47