| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента?

Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2018, 13:14 #1
Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента?
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Относительная разность осадок по СП не более 0.002. Фундаменты свайные, посчитаны в ФОК. Столбчатые под жб колонны, ленточные под диафрагмы. От ленточного до какого столбчатого фундамента должно соблюдаться условие согласно схеме?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pl1.jpg
Просмотров: 801
Размер:	129.8 Кб
ID:	205356  

Просмотров: 6181
 
Непрочитано 14.08.2018, 13:36
#2
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
От ленточного до какого столбчатого фундамента должно соблюдаться условие согласно схеме?
До всех соседних.

P.S. А вообще такой себе вопрос, философский. Что такое разность осадок? Мы знаем, что в неразрезных конструкциях от неравномерных осадок возникают дополнительные усилия. Раньше расчеты для оснований фундаментов и для, например, рам зданий, чаще всего, проводились отдельно. т.е. отдельно считалась рама, потом нагрузка в заделке рамы прикладывалась к фундаментам, считались основания (осадки, устойчивость) и сами фундаменты. Т.е. использовался поэлементный подход. Второй аспект ограничений разности осадок это возможное нарушение тех. процессов, недопустимые прогибы/выгибы элементов по различным требованиям: от эстетико-психологических до конструтивных. Ну и так вот. Если сейчас все считается совместно, т.е. усилия в элементах сооружений от разности осадок будут учтены, а все прогибы элементов будут вычислены с учетом осадок сооружения и проверены согласно всем требованиям ТХ, СТУ (при наличии) и СП 20, то какого хрена мы должны выполнять требования таблички СП 22 по разности осадок, если у нас все учтено. Кроме того, эта табличка не входит в обязательные разделы и пункты Перечня 1521, а обоснование несоблюдения ее я привел выше. Чаще всего это требование мы выполняем формально, т.е. для экспертизы, чтобы кому-то там, кто рассуждает как-то иначе или другими категориями (или не рассуждает), спалось крепче.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 14.08.2018 в 13:48.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 13:41
#3
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


до ФС6 (S1-S2)/L, чему равно L?
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 13:54
#4
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
до ФС6 (S1-S2)/L, чему равно L?
Выше объяснил, что по сути разность осадок учитывает усилия, возникающие в элементах конструкции от неравномерных осадок (и прогибы-выгибы), которые не учитываются при поэлементном расчете. А следовательно, L принимается между двумя соседними опорами. Как у вас там выходит? Две колонны, одна на ФС-22, другая на ФС-6, вот расстояния между ц.т. фундаментов/колонн и принимаете в качестве L. И так по всем элементам соседним. Т.е между ФС-22 и ФС-6, между ФС-22 и ФС-25, межу ФС-22 и ФС-2, между ФС-22 и ФС-21 и т.д. и т.п. Есссссссно, что перебирать абсолютно все варианты облезнешь, поэтому принимается наихудший.

Добавлю: когда говорю между "соседними" это по сути означает между данной точкой и ВСЕМИ остальными. Т.е. для ФС-22 должно соблюдаться и требование по ФС-22 — ФС-16, например. На всякий случай уточняю.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2018, 14:18
#5
Проектировщик_ск


 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73


Согласна. Со столбчатыми фундаментами все понятно. С ленточными в данном случае не понятно (участки 1, 2), которые идут между столбчатыми.
Проектировщик_ск вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 14:32
#6
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
С ленточными в данном случае не понятно (участки 1, 2), которые идут между столбчатыми.
Все то же самое. Формально требование должно выполняться относительно каждой точки центра ленты. Ваша задача выбрать наихудшие значения.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного фундамента Enterdi Основания и фундаменты 3 19.12.2016 08:29
Как правильно принять нагрузку на 1п.м. ленточного фундамента от сосредоточенных нагрузок Melissa Основания и фундаменты 5 02.06.2016 13:20
Пример расчета свайного ленточного фундамента MagnusDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.05.2011 05:53
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37