| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты?

Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2018, 12:16 #1
Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты?
Aleksei1091
 
Проектировщик
 
Беларусь, Минск
Регистрация: 08.09.2012
Сообщений: 18

Доброго времени! Ребристая плита опирается вот на такой уголок как на узле. Нужно ставить ребро, но закладная деталь вообще никакая. Для справки, должны были лежать пустотки, но по факту лежат ребристые плиты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 121
Размер:	91.9 Кб
ID:	205881  

Просмотров: 1156
 
Непрочитано 03.09.2018, 13:19
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Не понятно что-то. Плита лежит вдоль балки?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 13:22
#3
Aleksei1091

Проектировщик
 
Регистрация: 08.09.2012
Беларусь, Минск
Сообщений: 18


Плита лежит на вот таких уголках на колонне перпендикулятно балке, а правой частью опирается на саму балку.
Aleksei1091 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 13:38
#4
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Начинать нужно со сбора нагрузок. Какая часть нагрузки с плиты будет передаваться на этот уголок? А потом проверить сам уголок, сварочные швы, ну и закладную. А без нагрузки, можно только гадать. Но это к цыганам.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 14:11
| 1 #5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я бы оставил это решение, для раскрепления из плоскости колонны, ну а опорную зону под торцевым ребром плиты наверное проще всего замонолитить, для равномерного опирания на полку ригеля.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 17:22
#6
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от Aleksei1091 Посмотреть сообщение
Плита лежит на вот таких уголках на колонне перпендикулятно балке, а правой частью опирается на саму балку.
Если совсем уголок "на соплях", придётся делать металлическую обойму колонны с консолью под ребро плиты с учётом фактических нагрузок...
Nikst50 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какой узел опирания использовать? Del34 Железобетонные конструкции 2 25.03.2014 15:10
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты. kkirya Железобетонные конструкции 78 09.01.2012 02:31
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? nikolay2 Металлические конструкции 2 14.05.2011 10:30
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46