| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2006, 09:45 | #1 | |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0
Проектирование
Нижний Новгород
Регистрация: 17.03.2006
Сообщений: 133
|
||
Просмотров: 11460
|
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Условий маловато. Вроде ничего уникального.
В Мономахе опыта имею мало, но помню, что на продавливание идет отдельный расчет. Скорее всего у Вас приличная нагрузка на перекрытие. Как вариант - взять марку бетона покруче. А еще с 29-го марта лежит обновление как по Мономаху, так и по Лире. Были исправления, автор рекомендует обновление. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
FRANK
Эпиграф: Нэ тратьтэ, кумэ, сылы- опускайтеся на дно! Алгоритм подбора поперечной арматуры плит отсутствует в наших нормах. Этот вопрос обсуждался не раз. Сделайте поиск по форуму. НИИАСС( Как и все умные люди) для того, что бы сказать, что считают поперечку в плитах юзают некую компиляцию из расчета из старых норм. Результат получается не очень... Поэтому и в самом НИИАСС (позвоните в службу поддержки) говорят- просто считаем плиту на продавливание и дальше забываем. К сожалению. Но это претензии к нормам, а не к авторам рпограмм. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
|
Ойййй.... А это жыж как раз по продавливанию.... Сорри- не заметил... Проверить просто- там же расчет на пол-странички- просто просчитайте и сверьтесь. Хотя лично я на продавливание d16 бы не ставил- слишком большой диаметр для такого дела. Я стараюсь больше d12 в таких случаях не применять.
|
|||