Непрочитано 05.09.2018, 13:19 #1
Учет расслоя металла поперек проката по ДБН
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помощи в следующем вопросе. Он, уверен, не новый, но ответа я не нашел.
ДБН "Стальные конструкции" говорит, что только прокат толщиной свыше 25 мм должен иметь сертификат по Z-свойствам при работе в направлении толщины проката. Также в ДБН есть расчетное сопротивление поперек проката (0,5Run), но методики расчета на расслой нет.
А если толщина проката меньше 25 мм (например, 24 мм), и он испытывает растяжение поперек проката? А если 20 мм?
На данный момент проектирую каркас с фермами с поясами из сварных двутавров (пролет 30 м, крановая нагрузка от подвесных кранов небольшой грузоподъемности (3,2 т, 2 т)). Толщина полки сварного двутавра 20 мм. Значительное сечение поясов связано с тем, что краны расположены в одном полупролете фермы, и по нормам перекос путей должен быть не более 10 мм. Можно ли к полке этого сварного двутавра варить фасонки тавровыми швами Т3 и просто пренебрегать работой полки на расслой? У меня на этот счет есть сомнения. В элементах решетки фермы есть растяжение до 35 т, т.е. через фасонку оно будет передаваться на полку и она будет локально испытывать растяжение поперек проката.
Знаю, что в российских нормах запрещена работа элементов ферм из обычной стали (без сертификатов по Z-свойствам) на расслой. В украинских нормах этого запрета нет.
Возможно, к прокатному двутавру я бы приварил смело фасонку. А со сварным - не уверен, что негативных явлений в полке не будет.
Подскажите, как быть. И есть ли украинские нормы, в которых, возможно, есть что-то похожее на российские требования?
Просмотров: 3310
 
Непрочитано 05.09.2018, 13:51
#2
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Там вроде все просто: если лист до 25 мм то к нему нет требований по оплошности независимо от группы конструкций.

А вот требование на проверку на напряжения поперек проката действительно для всех толщин до 60 мм.
Напряжение можно найти как отношение отрывающего усилия и площади сварного шва (тут выясняется что стыковые швы с разделкой кромок зло).
Например отрывающее усилие в шве прикрепления пояса балки к колоне это половина продольного усилия + половина пары сил от изгибающего момента.
YarUnderoaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 14:16
#3
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Спасибо за ответ. Да, на счет проверки - да, учитывать надо, это указано в ДБН. Но там написано, что учет расчетного сопротивления 0,5 Run возможен только если сталь соответствует определенной группе качества, т.е. имеет сертификат по Z-свойствам. А у меня ситуация такая, что металл на завод приходит без сертификата по Z-свойствам. И мне говорят, что я нарушил пункт ДБН, сделав сложные узлы (я ушел от расслоя - знаю ведь, что сертификата по Z-свойствам мне не предоставят), так как у меня полка 20 мм, а не 25 мм и более. И говорят, что если металл меньше 25 мм, то вообще на расслой считать не надо.
В таблице 7.1 ДБН написано, что расчетное сопротивление 0,5Run относится к сталям, которые удовлетворяю требования ГОСТ 28870. А в данном ГОСТ написано, что испытания проводятся для металла от 15 мм до 60 мм. Так тогда возникает вопрос: учитывать и, соответственно, считать расслой нужно с 15 мм или с 25 мм? И если все-таки считать - то должен ли быть сертификат на металл от 15 до 25 мм?
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 14:31
#4
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если бы сертификат требовался для всех листов от 15 мм, то с поставками металла были бы большие проблемы. К тому металл с гарантированной сплошностью дороже чем обычный.
Я так понимаю, в ДБНе подразумевается что металл толщиной до 25 мм по умолчанию удовлетворяет требования ГОСТ 28870.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 21:59
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
что только прокат толщиной свыше 25 мм должен иметь сертификат по Z-свойствам при работе в направлении толщины проката.
Про сертификат ДБН молчит. Остальное верно.
Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
И мне говорят, что я нарушил пункт ДБН, сделав сложные узлы
Какой именно пункт?
Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
И говорят, что если металл меньше 25 мм, то вообще на расслой считать не надо
Его и не считают. Нужно условия соблюдать.
Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
В таблице 7.1 ДБН написано, что расчетное сопротивление 0,5Run относится к сталям, которые удовлетворяю требования ГОСТ 28870
Всё верно. Если в расчётах использовано 0,5Run, то металл должен обладать Z свойствами. Какими? Смотри п. 6.1.7. Если толщина металла 25 мм и..., то необходимо дополнительно заказать класс сплошности.
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Если бы сертификат требовался для всех листов от 15 мм, то с поставками металла были бы большие проблемы. К тому металл с гарантированной сплошностью дороже чем обычный.
Нет возможности купить -- несём металл в лабораторию. Затраты на заказчика, подтверждение о необходимости у проектировщика.
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я так понимаю, в ДБНе подразумевается что металл толщиной до 25 мм по умолчанию удовлетворяет требования ГОСТ 28870.
Ничего подобного там не написано.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 00:02
#6
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Ок. Тогда чему равно Rth для листового проката меньше 25 мм, ведь для него не требуется соответствие ГОСТ 28870, а значит и формула 0,5Run неприменима?
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 07:24
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Тогда чему равно Rth для листового проката меньше 25 мм...?
Считаю по таблице 7.1.
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
ведь для него не требуется соответствие ГОСТ 28870, а значит и формула 0,5Run неприменима?
Она сама по себе условна. Rth желательно определять испытанием.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 12:11
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


П. 6.1.7 ДБН и п. 17.12.1. содержат соответствующие указания.
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Тогда чему равно Rth для листового проката меньше 25 мм, ведь для него не требуется соответствие ГОСТ 28870, а значит и формула 0,5Run неприменима?
Цитата:
Если бы сертификат требовался для всех листов от 15 мм, то с поставками металла были бы большие проблемы. К тому металл с гарантированной сплошностью дороже чем обычный.
Я так понимаю, в ДБНе подразумевается что металл толщиной до 25 мм по умолчанию удовлетворяет требования ГОСТ 28870.
Формула эта применима как раз ТОЛЬКО к стали с гарантированными мехсвойствами поперек проката. Вопрос в том автоматически ли для стали меньше 25мм гарантируются эти мехсвойства. Судя по ДБН да. По крайней мере я другого пока не заметил. Авторы ДБН значит считают, что с 15мм излишне как-то специально проверять на зет-свойства, или эти свойства по умолчанию гарантированны для любого проката толщиной до 25мм. Не вижу причины спорить. Хотя в проектх начиная с 16-ки пишу "с гарантированными мехсвойствами поперек проката" .
Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
мне говорят, что я нарушил пункт ДБН, сделав сложные узлы
Давят на молодняк Нигде в ДБН не написано, что сложные узлы делать нельзя. Просто в принципе стараться надо делать все проще не в ущерб иным качествам. Это - профессионализм. Те, кто вас упрекают тогда просто пусть подскажут как НАДО БЫЛО СДЕЛАТь. И вы сделаете. Правильно?
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Она сама по себе условна. Rth желательно определять испытанием.
Все в нашей жизни условно. А понятия "желательно" для проектировщика вообще нежелательно

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.09.2018 в 15:00.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 18:52
#9
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


YarUnderoaker и, возможно, Vavan Metallist, почему Вы игнорируете п. 7.1 и таблицу 7.1?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос в том автоматически ли для стали меньше 25мм гарантируются эти мехсвойства. Судя по ДБН да.
Какой именно пункт натолкнул на такие выводы? Допустим, гарантируется... Какое Z примете для t16 и t20? Чем обосновать такое решение?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Те, кто вас упрекают тогда просто пусть подскажут как НАДО БЫЛО СДЕЛАТь.
GybelindaV, не-не. Сначала пусть обоснуют свои претензии. Не нужно сдаваться, можно и побороться, особенно если есть поддержка руководства. Самого узла, мы конечно не видели. Поэтому конкретные советы давать сложно.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 07.09.2018 в 19:01.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 20:04
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Как же я могу игнорировать табл. 7.1 если я написал
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Формула эта применима как раз ТОЛЬКО к стали с гарантированными мехсвойствами поперек проката.
Это ж, фактически, повтор примечания из этой таблицы.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какой именно пункт натолкнул на такие выводы?
П. 6.1.7.
Если есть другие мнения - рад выслушать.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какое Z примете для t16 и t20? Чем обосновать такое решение?
Ну если следовать логике ДБН то никаких отдельных требований для стали толщиной меньше 25мм к группе качества согласно ГОСТ 28870 предъявлять не требуется. Ну так вот нормы написаны. Я тут причем?
Хотя, конечно, присутствует коллизия меду п. 6.1.7 и табл 7.1. В табл 7.1 нет ничего о 25 мм, вообще нижней градации толщины нет. Есть верхняя - 60мм. Но если все таки попытатся построить логическую ячейку, то можно сделать это так: п. 6.1.7 четко говорит о ЛИСТОВОМ прокате. Табл 7.1 касается вообще всего проката. Поэтому можно считать так: листовой прокат должен соответствовать группе качества согласно ГОСТ 28870 начиная с 25мм, а фасонный - начиная с минимальной толщины, которая регламентирована ентим самым ГОСТом.
Касаемо вопроса топикстартера получается, что если балки варятся из листового проката толщиной 20мм - значит на свойства согласно ГОСТ 28870 забиваем...ой, извините, топикстартер - девушка . Игнорируем.
Может кто знает: где больше дефектов: в листовом, или фасонном прокате? Насколько мое предположение отвечает реальному состоянию вещей и проката?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.09.2018 в 20:25.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 20:07
#11
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Если бы там прямо было написано, что нужно проводить испытания, то вопросов бы не было.

Даже если вы и правы, то фактически никто не проводит такие испытания.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 20:13
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Не, ну, там написано "должно соответствовать ГОСТ 28870". А каким бразом проверять сответсвие - на откуп... кого там... кто сталь заказывает. Уж точно не на откуп проектировщика.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
фактически никто не проводит такие испытания.
Это точно. Но, как бы, ну... Надеемся на качество по умолчанию.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.09.2018 в 20:25.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 22:27
#13
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если есть другие мнения - рад выслушать.
Давайте почитаем вместе:
П. 6.1.7 говорит, что листовой прокат толщиной ≥25 мм, работающий в направлении толщины проката (Тип 1), а также прокат толщиной ≥40 мм в сварных соединениях (Тип 2) должны иметь два свойства: класс сплошности (Свойство А) и группу качества по Z (Свойство Б).
П. 7.1 указывает, что определять расчётные характеристики проката нужно по таблице 7.1. Листовой прокат -- это тоже прокат. Определяем...
Таблица 7.1, указывает формулу для определения Rth для проката толщиной ≤ 60 мм, налагая на него доп. требование -- прокат должен иметь Свойство Б. То есть, если проводится расчёт с использованием Rth, прокат должен иметь группу качества по Z (Z15, Z25 или Z35), то есть должны быть проведены испытания. Без испытаний группу качества по Z законно не установить. ГОСТ 28870 регламентирует испытания листового проката толщиной от 15 мм. Вероятно, проведение испытаний для листового проката меньшей толщины физически невозможно (или нерационально) именно из-за малых размеров образцов. Длина основных образцов по ГОСТ -- 20-50 мм .
П. 17.12.1 говорит, что сталь фланцев должна иметь гарантированные свойства в направлении толщины проката, то есть иметь Свойство Б.

Анализируем прочитанное:
Если листовой прокат относится к Типу 1 или Типу 2, то заказываем сталь со Свойствами А и Б.
Если в расчёте используем Rth и толщина металла от 25 до 60 мм, то заказываем сталь со Свойствами А и Б.
Если в расчёте используем Rth и толщина металла от 15 до 25 мм, то заказываем сталь со Свойствами Б. Считаю, что значение Z необходимо указать, опираясь на п. 6.1.7: 1 группа -- Z35, 2 группа -- Z25, 3 и 4 группы -- Z15.
Для толщин металла до 15 мм, формально Rth по таблице 7.1 не получится определить, так как для таких толщин Z свойства не определяются. Здесь ещё есть поле для диспута .
Для толщин металла от 60 до 160 мм, Rth по таблице 7.1 тоже не получится определить. Определяем лабораторными испытаниями. Заказываем сталь со Свойствами А и Б
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 23:05
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если листовой прокат относится к Типу 1 или Типу 2, то заказываем сталь со Свойствами А и Б.
Согласен
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если в расчёте используем Rth и толщина металла от 25 до 60 мм, то заказываем сталь со Свойствами А и Б.
Согласен
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если в расчёте используем Rth и толщина металла от 15 до 25 мм, то заказываем сталь со Свойствами Б. Считаю, что значение Z необходимо указать, опираясь на п. 6.1.7: 1 группа -- Z35, 2 группа -- Z25, 3 и 4 группы -- Z15.
Согласен. Очень логично. Признаю, что моя трактовка в п. 10 хромая. Не даром я писал с 16 мм о зет-свойствах. Со старых норм видно чуйка осталась .
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для толщин металла до 15 мм, формально Rth по таблице 7.1 не получится определить, так как для таких толщин Z свойства не определяются. Здесь ещё есть поле для диспута
Да, только с кем дискутировать. Со мной - не о чем, я ничего в оппозицию сказать не имею, с нормотворцами - их тут нет. Логичным считаю ориентировку на первый абзац ГОСТа: 15-160мм. Значит меньше 15 по умолчанию не расслаивается .
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для толщин металла от 60 до 160 мм, Rth по таблице 7.1 тоже не получится определить. Определяем лабораторными испытаниями. Заказываем сталь со Свойствами А и Б
Это пока можно оставить .

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.09.2018 в 23:21.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 10:21
#15
GybelindaV


 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84


Уважаемые коллеги, спасибо огромное за ваши ответы. Я решил выложить эти узлы.
В опорном раскосе растяжение до 40 т, решил не варить его встык к верхнему и нижнему поясам из сварных двутавров под углом тавровыми швами. Фасонка является частью стенки, прорезает полку. Это принцип всех этих узлов. Говорят - прорезать трудоемко. Но и сталь с z-свойствами заказывать не хотят - она тоньше 25 мм. Хотят провести испытания на разрыв поперек листа в нашей лаборатории и этим доказать типа, что я был не прав - если подтвердится, что эта сталь (она вся тоньше 25 мм - С255) удовлетворит требования по Z-свойствам. В обычных раскосах фермы до 25 т растяжение. Там тоже опасаюсь локального расслоя в месте приварки фасонки.
Просто ведь может быть и обратная ситуация: испытания показывают отрицательные результаты... И тогда, если в узлах есть растягивающие напряжения в направлении толщины проката (если бы я варил фасонки тавровыми швами просто к полке двутавра) - пришлось бы переделывать КМ и КМД или возвращать металл обратно поставщикам и заказывать новый, уже с сертификатом и гарантированными свойствами по z. Хотя что-то мне подсказывает, что если результаты будут отрицательные - их подшаманят немного под положительные, но это уже их ответственность была бы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1.jpg
Просмотров: 93
Размер:	104.5 Кб
ID:	206029  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.jpg
Просмотров: 86
Размер:	124.4 Кб
ID:	206030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 3.jpg
Просмотров: 73
Размер:	108.0 Кб
ID:	206031  
GybelindaV вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 18:24
| 1 #16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


GybelindaV,
Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Я решил выложить эти узлы.
Что-то очень сложные узлы получились )
Может вернуться к серийным решениям и использовать рекомендации "Пособия по расчёту и конструированию сварных соединений стальных конструкций (СНиП II-23-81)"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: NoRth.png
Просмотров: 85
Размер:	165.0 Кб
ID:	206044  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 21:14
1 | 1 #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от GybelindaV Посмотреть сообщение
Я решил выложить эти узлы.
Offtop: Фигня какая-то...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2018, 21:35
#18
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


если бы мне как изготовителю попали такие узлы, я бы тоже ругался.
слишком сложно. упрощайте. Чай, не самолетный ангар проектируете. На 30 метров с подвесными кранами и молодечно прекрасно справится.
Volod'ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет расслоя металла поперек проката по ДБН

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Advance Steel. Ведомости и подсчет металла Сеченов Advance Steel 19 28.02.2023 04:03
Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011 plz Металлические конструкции 81 01.12.2021 20:19
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
Как оперировать сплошностю металла? paha Металлические конструкции 1 25.10.2006 22:13