| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2018, 07:49
Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
vlad1991
 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71

Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 581
Размер:	87.6 Кб
ID:	206242  

Просмотров: 21990
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 17:20
#61
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В одной из серий было пояснение.
Может как то связевая ферма особенно выгибается за счет такой конфигурации и подвижка нужна для прогонов в приопорных панелях.
Там ведь связевая ферма связана в торце не с четырьмя колоннами как обычно, а из-за своей определённой конфигурации с двумя оголовками, в связи с этим может она более гибкая и податливая

----- добавлено через ~21 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дурацкие системы получаются. Переделывай все - снижай высоту ферму у конька раза в три (переломи нижний пояс) и пристегни фахверковую стойку к нижнему узлу.
А что значит переломи нижний пояс?

Последний раз редактировалось vlad1991, 22.09.2018 в 18:21.
vlad1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2018, 12:15
#62
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Проверил каркас с такими связями как в серии. Данные связи воспринимают только усилия от сейсмики и ветра. Хотя связи шарнирно крепятся к оголовку колонн и к прогонам они не влияют на перемещения колонн в поперечном направлении
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2018, 15:33
| 1 #63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А что значит переломи нижний пояс?
Вот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перелом.png
Просмотров: 88
Размер:	97.6 Кб
ID:	206457  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 12:32
#64
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не будет так работать - что за вопрос? Овал - это СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ! Сам же задал ТАКОЕ!
Дурацкие системы получаются. Переделывай все - снижай высоту ферму у конька раза в три (переломи нижний пояс) и пристегни фахверковую стойку к нижнему узлу.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот:
А в чем разница если с двух сторон овалы сделать, убрать жесткий узел. Что, если я крайние узлы сделаю тоже шарнирными как по серии, так тоже нельзя делать. Ведь по серии построено очень много объектов. Стоит все и никто овалы не увеличивает больше 50мм (в серии 50 мм), хотя перемещения верха колонн явно больше 30мм (23+30=53мм)
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 12:41
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А в чем разница если с двух сторон овалы сделать, убрать жесткий узел.
Ход в овале уменьшится на порядок. Это не снимает необходимость автономных скатов, но упрощает конек. Зачем делать ферму максимально высоким там, где просходит разрезка, плюс высокое место должно быть там, где максимум изгиба фермы. А не у шарнира.
Цитата:
Что, если я крайние узлы сделаю тоже шарнирными
Да всяко можно разумнее сделать.
Цитата:
по серии построено очень много объектов.
В эту серию я сейчас не вникал, но могу сказать, что серий с туповатыми решениями полно.
Вообще непонятно, зачем такая комбинированная схема с какими-то овалами и т.д. Я вот уже лет 100 избавился от таких глупостей. У мну все четко, просто, однозначно и гениально, говоря скромно.
Вы давайте тоже совершенствуйтесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 14:10
#66
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ход в овале уменьшится на порядок. Это не снимает необходимость автономных скатов, но упрощает конек. Зачем делать ферму максимально высоким там, где просходит разрезка, плюс высокое место должно быть там, где максимум изгиба фермы. А не у шарнира.
Я бы не задавал вопросы. Начальство уточнило, что крайние узлы должны быть жесткие, а средний шарнир (чтобы на осадки не сильно реагировало здание), они так делали и все стоит.
Мне нравится Ваше решение по ферме с переломленным поясом, но начальство примет только вариант, который я показал, поэтому приходится теперь расчетом все принятые решения обосновывать.
Так что овал я обязан сделать в середине (всю жизнь некоторые делали так).
Поэтому и прошу в помощи в моделировании и принятых решениях в связях и в фермах, чтобы я себя как то обезопасил

Я посмотрел перемещения узла фермы приопорной панели и перемещения конька при одних и тех же комбинациях:
разница перемещений 19мм, приопорный узел фермы тоже же перемещается, поэтому овал 19+19+23=61мм.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 14:50
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
.. поэтому овал 19+19+23=61мм.
Нормально. На деле достаточно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 14:55
#68
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Начальство уточнило, что крайние узлы должны быть жесткие, а средний шарнир (чтобы на осадки не сильно реагировало здание), они так делали и все стоит.
насчет осадок - может вам фундаменты "погонять"?
насчет "все стоит" - главспец, с которым я работал на заре своей деятельности, говорил на это очередному прорабу: - У вас батенька не порядок, а благополучие. Живите и больше так не делайте.
Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
но начальство примет только вариант, который я показал, поэтому приходится теперь расчетом все принятые решения обосновывать.
ну так можно же по массе профиля показать ее уменьшение?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 15:13
#69
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно нельзя. Да и не надо - на каждом скате своя кровля. Считай, две односкатные.
Не хочет начальство два ската делать. Хочет один прогон по коньку как в серии.
А чем грозит один прогон на коньке? Думаете рвать сэндвичи будет и горизонтальные связи по торцам?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
насчет осадок - может вам фундаменты "погонять
Осадки не больше 30мм. Проходит все вполне.
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 18:52
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
...Хочет один прогон по коньку как в серии...
Рыл-рыл серии, косвенно или прямо упомянутые в теме серии - нигде не нашел серийного узла с одним прогоном для двухсткатной кровли.
Можно четко назвать номер серии и номер узла, в котором такое изображено?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 19:47
#71
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
А чем грозит один прогон на коньке? Думаете рвать сэндвичи будет и горизонтальные связи по торцам?
Пример из жизни. Обследовали каркас, запроектированный в 60-х годах. Узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне был выполнен без овальных отверстий. Две фасонки накладывались одна на одну и сваривались парой вертикальных швов. Узел решён неправильно, так как расчётом предполагалась не рамная работа фермы. По факту (явно давно) произошёл полный разрыв сварного шва. Без каких либо негативных последствий, так как были продольные связи.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 20:24
#72
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Две фасонки накладывались одна на одну и сваривались парой вертикальных швов. Узел решён неправильно, так как расчётом предполагалась не рамная работа фермы. По факту (явно давно) произошёл полный разрыв сварного шва. Без каких либо негативных последствий, так как были продольные связи.
Там были такие жесткие колонны что смогли защемить ферму, или крепление верхнего пояса настолько хилое?
Думается что опорный раскос был восходящим. Верхний пояс отцепился, ферма начала работать как предполагалось.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 20:36
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Там были такие жесткие колонны что смогли защемить ферму, или крепление верхнего пояса настолько хилое?..
Там были настолько большие усилия меж ДВУМЯ фермами и без жесткости колонны, а порвало бы пластину любой мощности или даже саму ферму.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 21:45
#74
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Рыл-рыл серии, косвенно или прямо упомянутые в теме серии - нигде не нашел серийного узла с одним прогоном для двухсткатной кровли.
Можно четко назвать номер серии и номер узла, в котором такое изображено?
__________________
Да в том то и дело, что кровля в серии не двускатная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 44
Размер:	94.0 Кб
ID:	206512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 35
Размер:	78.7 Кб
ID:	206513  
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 21:51
#75
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


vlad1991, нужно коньковый узел смотреть )
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 05:19
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, что кровля в серии не двускатная
Жесть. Так не пойдет. Надо довести до начальства, что двускатная от плоской отличается принципиально, а именно наличием конька, требующем двух прогонов с встречными уклонами.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 07:23
#77
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
По факту (явно давно) произошёл полный разрыв сварного шва. Без каких либо негативных последствий, так как были продольные связи.
вернее в бОльшей степени здесь сыграл положительную роль опорный раскос, который обычно проектируется с достаточным запасом, ну и, конечно, в сочетании с со связями, если вы имеете в виду раскрепление первого узла ВП от опоры
в принципе, для расчета, при такой схеме эту первую панель ВП можно вообще "выкинуть" и считать без нее
ну а на коньке один прогон - "это чесать левое ухо правой рукой через голову", не надо изобретать велосипед, когда он давно изобретен и искать себе дополнительные сложности при проектировании узлов и при монтаже
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 08:36
#78
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Жесть. Так не пойдет. Надо довести до начальства, что двускатная от плоской отличается принципиально, а именно наличием конька, требующем двух прогонов с встречными уклонами.
Так предлагает начальство
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный5.jpg
Просмотров: 56
Размер:	82.7 Кб
ID:	206518  
vlad1991 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 08:37
#79
vlad1991


 
Регистрация: 19.09.2018
Сообщений: 71


Так предлагаете Вы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 50
Размер:	101.0 Кб
ID:	206519  
vlad1991 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 08:44
#80
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Начальство уточнило, что крайние узлы должны быть жесткие, а средний шарнир (чтобы на осадки не сильно реагировало здание), они всегда так делали и все стоит.
Пропущено "всегда".
Чтоб на осадки "не сильно реагировало здание" все узлы надо делать шарнирными.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00