Верна ли расстановка пожарных извещателей в кессонном потолке ?
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 4886
|
|
||||
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10
|
Я бы расставил на стенах под балками (балки 0,4 м) допустимая высота установки лилейника от перекрытия - 0,6 м, так чтобы все помещение пробивалось поперек (по идее будет любой извещатель.
Расстояние между осями извещателей 9 м для АПС (если высота не более 12 м), а от стены 4,5 м. Но не менее 3-ех на помещение. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
А что у вас там за помещения?
Дымовые более универсальные, хоть и дороже и геморнее в настройке. Но если можно ставить одни пламени, то будет, скорее всего, дешевле и меньше стены загажены будут. Плохо себе представляю, как их ставить на ребрах по низу. Ставят на стенах/колоннах. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2015
Сообщений: 10
|
Цитата:
http://www.tinko.ru/p-005037.html 3-мя штуками можно перекрыть почти любой зал |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
В зависимости от пожарной нагрузки. Может и дымовые не нужны будут. Ставить и те и другие нет смысла. Дымовые определяют типы пожаров от ТП-2 до ТП-5, а пламени, вроде, ТП-4 и ТП-5. Но дымовые дороже и за ними следить надо много. Пламени - дуракоустойчивее.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Извещатели пламени реагируют на курящих. В этом их беда. Хотя и дымовые реагируют, но гораздо реже.
Были ложняки, не АПТ, только АПС. Пока премии не лишили лаборантов, работающих со всякой спецфигней - курили в коридоре лаборатории, где датчики пламени стояли. Потом смирились - ходили на улицу курить. А газовое АПТ с автоматики эксплуатация уберает, только АПС, а потом бежит человек, убедившись, что это пожар, включать АПТ. Т.к. ложняк был когда-то. Причем от дымового датчика. Грамотный подбор датчиков в сложных случаях довольно сложен. И доверять это дело форуму в интернете глупо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обоснования необходимого объёма на схемах расстановки пожарных извещателей, оповещателей. | YARGRION | Инженерные сети | 3 | 15.07.2015 16:32 |
Установка ревизионных люков в подвесных потолках П112 KNAUF для обслуживания пожарных извещателей | kamilla_parker | Архитектура | 2 | 30.03.2015 06:09 |
Выбор дополнительных резисторов для пожарных извещателей | Kyron | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 05.05.2012 16:08 |
Включение ручных пожарных извещателей в шлейфы двухпороговых приборов | Илья Сергеевич | Инженерные сети | 3 | 07.09.2009 21:24 |
Расстановка пожарных извещателей при использовании люков дымоудаления | Илья Сергеевич | Инженерные сети | 1 | 18.06.2009 18:50 |