Всем привет. Делали кап.ремонт производственного одноэтажного здания. В некоторых отсеках уклон кровли доходит до 22 градусов (кровля двускатная). Пришло замечание заказчика, что требуется устройство пожарной лестницы.
Федеральный закон №123-ФЗ в статье 90 п.2 гласит:
В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
СП 4.13130.2013 гласит в общем тоже самое.

У меня возникает вопрос касаемый здравого смысла - что будет делать пожарник на кровле с уклоном 22 градуса?!?!? Или на уклоне в 30 градусов! Почему нормы не зависят от уклона кровли?
Просмотров: 3270
 
Непрочитано 27.10.2016, 17:09
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Почему нормы не зависят от уклона кровли?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1554322&postcount=10
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
что будет делать пожарник на кровле с уклоном 22 градуса?!?!?
Тушить кровлю, например. Или, например, попадать в здание со стороны очага пожара, чтобы поливать его водой сверху, а не снизу.
Пожарник же тоже человек, и чтобы предотвратить его падение с кровли, предусматриваются меры:
СП 4.13130.2013:
Цитата:
7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
Ещё: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133393
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
В некоторых отсеках уклон кровли доходит до 22 градусов (кровля двускатная). Пришло замечание заказчика, что требуется устройство пожарной лестницы.
Скорее всего заказчик имеет ввиду не настенную пожарную лестницу типа П1, про которую пишут в пожарных нормах, а лестницу кровельную, по скату кровли, типа такого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...BD%D0%B0%D1%8F
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2016, 15:37
#3
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Я думаю, в том числе и для этого, нужно ограждение на кровле..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проема в наружной панели дома серии 141. Сбор нагрузок DellXG Конструкции зданий и сооружений 12 28.03.2014 16:29
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" Pasha112 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2009 21:53
Устройство кровли для деревянного дома _Phantom_ AutoCAD 4 13.10.2007 20:31
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35