Непрочитано 09.06.2015, 18:49 #1
Возможно ли полное остекление фасада несущей кирпичной стены?
Mariss
 
Регистрация: 07.01.2013
Сообщений: 15

есть стандартный промышленный цех. есть желание одну из несущих стен по осям 1-16 (на разрезе ось А) полностью подвергнуть остеклению (по типу на рис.). Возможно ли это? шаг колон делать тот же что и у ригелей? какие еще опорные конструкции необходимы?

----- добавлено через ~4 мин. -----
кажись неверно указала оси - и на плане и на разрезе только по оси А.

----- добавлено через ~6 мин. -----
кажись неверно указала оси - и на плане и на разрезе только по оси А.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план до-Model.png
Просмотров: 100
Размер:	142.4 Кб
ID:	151412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3159_l.jpg
Просмотров: 116
Размер:	38.2 Кб
ID:	151413  

Просмотров: 1890
 
Непрочитано 09.06.2015, 19:02
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Колонны и перекрытия
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 19:32
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mariss Посмотреть сообщение
есть стандартный промышленный цех. есть желание одну из несущих стен по осям 1-16 (на разрезе ось А) полностью подвергнуть остеклению (по типу на рис.). Возможно ли это? шаг колон делать тот же что и у ригелей? какие еще опорные конструкции необходимы?

----- добавлено через ~4 мин. -----
кажись неверно указала оси - и на плане и на разрезе только по оси А.

----- добавлено через ~6 мин. -----
кажись неверно указала оси - и на плане и на разрезе только по оси А.
Надо поизучать продукцию витражников (татпроф и подобные) - какие у них ограничения по высотам и длинам. От этого плясать. Если 16метровые витражи на собственных стойках невозможны, то придется вводить фахверк из металлопроката. Может сразу обратиться к витражникам - пусть они просчитают свои конструкции и выдадут задание.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 19:47
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Это не несущая стена, речь идет только о замене ограждающих конструкций. Это возможно, проблем никаких, вариантов множество в зависимости от того что хотите получить в результате.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 08:31
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Это не несущая стена, речь идет только о замене ограждающих конструкций.
Да нет, судя по чертежу как раз таки несущая. Колонн там нет. Так что нужно под прогоны подводить балки, ставить колонны, м.б. связи. А потом только остеклять.

Пардон, оси перепутал. По оси А вообще никаких проблем. Свои стойки витражники привяжут к существующим колоннам. В крайнем случае разве что понадобятся еще пару ригелей фахверка по высоте.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 10:33
#6
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Угу, еще не забудьте рядом котельную запроектировать, дабы цех отапливать.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 11:04
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А может он наоборот с избыточным выделением тепла. Производство же.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли полное остекление фасада несущей кирпичной стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20