Доброго времени суток, форумчане!

Технадзор запросил расчет опор дымоходов (кв. труба 100х5) на ветровую нагрузку , закрепленных к перекрытию торгового центра крепежным элементом Кт1 (лист 260х210х12 и приваренная к пластине кв. труба 80х5). Пластина крепится к перекрытию двумя шпильками 14х300 с одной стороны и приваривается другой стороной к опорам. Для фиксации дымохода (Ду=900 из нерж. стали ) на опоре предусмотрены кронштейны с монтажными площадками (болтовое крепление кронштейнов к опорам).
Объект в Московской области.
Опора из двух сборочных элементов С1 и С2 (10,5 и 11,4м). Вариант продлить опору и зафиксировать на фундаменте начальство не захотело. "Увеличение сметы, и так вылезли за рамки стоимости".
Приходится выкручиваться. Опыта проектирования данных опор очень мало.

В силу своей неопытности прошу вашей помощи подсказать как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ на элементы и узлы опоры дымохода.
Если есть замечания по опорным узлам крепления (помимо того, что они образуют мостики холода, а посоветовал технадзор) - хотел бы услышать. Заранее благодарен!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Опоры дымоходов Оп1, Оп2.dwg (1.17 Мб, 24 просмотров)
Тип файла: lir Опора Оп1.lir (11.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf 2.Схема расположения опор Оп1,Оп2 дымоходов .pdf (228.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf 3.Кт1.pdf (59.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf 4.Опора Оп1.pdf (27.2 Кб, 31 просмотров)

Просмотров: 1219
 
Непрочитано 02.08.2016, 08:17
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


При чем тут Лира? Вам надо собрать нагрузки и посчитать. Какой конкретно элемент/узел просил проверить эксперт? В общем случае следует проверить крепежные элементы, включая болтовое соединение, а также несущий элемент опоры.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет опор дымоходов, закрепленных к перекрытию ТРЦ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Расчет объема бетона по перекрытию. Korochun AutoCAD 3 01.02.2013 02:39
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07