| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.

Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2008, 15:20
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.
Vlad_spb
 
обыватель
 
C-Петербург
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 7

В г. С-Петербурге одна из строительных компаний два года назад возвела монолитно-кирпичное здание высотой 92м. Фасадные самонесущие стены выполнена из лицевого кирпича М-150, кладка в полтора кирпича, без единого разряжения на всю высоту стены в 84 метра. Ещё до ввода здания в эксплуатацию кирпичные фасадные стены по всему периметру начали трещать, а сейчас из середины (17этаж 25 этажного) дома выпадают раскрошеные кирпичи. Подскажите пожалуйста где можно найти нормативы или расчёты подтверждающе правильность проектирования. Заранее спасибо.
Просмотров: 29387
 
Непрочитано 02.12.2008, 21:14
#61
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Admin
Думаю можно тему удалять, раз уж такое пошло, тем более персонаж создавший эту тему более чем подозрительный.
см #47
Admin вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 22:32
#62
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Мое мнение удалять нужно не только тему, но ее зачинщика.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 22:41
#63
AG08


 
Регистрация: 01.12.2008
СПб
Сообщений: 6


так он сам пропал уже куда-то...
пошел наверно на следующую стойку...
AG08 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2008, 22:44
#64
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Он думал, что он круто умеет управлять общественным сознанием.

Заблуждался, дурашка.
Заработал на голову себе только притензии от других людей.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 05:56
#65
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Мое мнение удалять нужно не только тему, но ее зачинщика.
AG08

Цитата:
так он сам пропал уже куда-то...
пошел наверно на следующую стойку...
Похоже его уже грохнули там же на стройке
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 08:41
#66
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


По поводу выпадающих кирпичей не правда - вчера внимательно рассматривал фасад дома - нет там такого. Может не увидел. Но арка закрыта, видимо что-то там всё - таки есть...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 08:47
#67
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
как архитектор говорю
контрфорсы делайте...

Идею поддерживаю, ведь в них можно и дополнительные квартиры разместить!!!!!!!!!!!
МВ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 10:07
#68
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Это ж какие надо контрфорсы, что-бы еще и квартиры вошли? Проще вокруг еще один дом впритык построить. А если серьезно - контрфорсы жестко, как бы было при кладке сразу вместе, со стенкой не соединить. Значит, жесткость такой стены будет что-то неопределенное, долго думать, как посчитать...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 10:10
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


П.66: "...вчера внимательно рассматривал фасад..." Вы были на объекте?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 10:17
#70
C1


 
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314


адрес объекта плиз
C1 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 11:24
#71
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П.66: "...вчера внимательно рассматривал фасад..." Вы были на объекте?
Он там живёт
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 11:37
#72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


П.69: Я не с праздного любопытства - по фото тоже можно. Но совсем другое дело объект.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 12:06
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Ильнур, этот дом напротив моего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 12:08
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Ну вот и все! Считаем пока что все вранье. А Фахверк постепенно фотки будет нам присылать... Вы там осторожнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 13:22
#75
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Если вы обратили внимание, то на форуме сайта, посвященному обсуждаемому жилому комплексу (http://commendantsky.narod.ru/), есть такая темка Аварийный фасад над аркой кирпичной секции, где некто Карлсон, видимо великий специалист в области проектирования, мягко говоря гонит пургу на проектировщиков и строителей.

Цитата:
Для непосвящённых: начиная с 17 этажа по самую крышу, по фасадной стене со стороны двора по причине "хорошего" проектирования и ещё более лучшего исполнения идёт разрушение самонесущей кирпичной кладки. Часть стены от 17 по 19 этаж не просто осела но уже и "простукивается" , что обусловлено разрушением по горизонтальным швам кладки. Нарастающая просадка стены уже более 4мм (по маякам от июня 2007г).
Данное обстоятельство скромно умалчивается как ТСЖ так и ГДСКА и НСКмонолит. Пройдено 2 экспертизы - что делать не знают.
Цитата:
На все несущие и ограждающие конструкции дома - распространяется гарантия строителя на всё время эксплуатации здания, т.е. в ближайшие лет 100-150. Так что работы по идее это не только наш головняк но и ГДСК.
Может он в чем-то и прав - проблема то с трещинами и выпадением кирпичей все-таки есть. Но я о другом. Возможно по сей день по данному дому идут разборки в стиле "кто виноват - что делать - за чьи деньги.." и безвестно исчезнувший товарищ Vlad_spb по заданию жильцов дома закидывает пробные шары во все форумы в надежде найти новые аргументы в их нелегком сражении со строителями и проектировщиками.
Полазив по сайту, накопал несколько характерных фоток, отражающих конструктивную схему здания. Неужели после двух экспертиз имея документацию на здание на руках никто не допер в чем причина дефектов? Странновато.
Для себя обратил внимание на то, что трещинообразование имеет место в верхней части здания над аркой (интересное архитектурное решение) и на то, что боковые стенки арки действительно облицованы самонесущей кирпичной стенкой высотой 15 этажей (хотя трещин там по словам Карлсона и иже с ним не наблюдается). А вот являются ли стены фасада самонесущими по фото не совсем понятно.

З.Ы. Как обследователь и конструктор имею некоторые очень общие соображения о причинах дефектов. Но не имея живые фото самих дефектов и представления о реализованных проектных решениях пожалуй промолчу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 157_5748.jpg
Просмотров: 406
Размер:	50.1 Кб
ID:	12988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Apr2_1.jpg
Просмотров: 343
Размер:	104.4 Кб
ID:	12989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: hpim2868.jpg
Просмотров: 304
Размер:	104.5 Кб
ID:	12990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Jun19_1.JPG
Просмотров: 324
Размер:	146.0 Кб
ID:	12991  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 13:32
1 | #76
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Хотел еще раз глянуть на фото, ан нет, господин Кулик любит все мочить.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 14:53
#77
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
Хотел еще раз глянуть на фото, ан нет, господин Кулик любит все мочить.
Не понял наезда.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 15:01
#78
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Цитата:
Не понял наезда.
МВ погорячился по поводу "мочить".
Просто на первой страничке изначально была ссылка на фото здания. Со временем она исчезла.
Может сама, а может кто-то удалил , тот же Карлсон например
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 15:01
#79
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


А в #21 чье вмешательство, по моему там была ссылка на фото.
Если я ошибаюсь- посты можно удалить.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2008, 15:06
#80
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


В #21 фото не было. Было 2 поста (№№21, 22) с разницей по времени в пару-тройку минут. Посты были объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Кирпичная перегородка высотой 4.5 метра andreiov Каменные и армокаменные конструкции 6 19.02.2008 00:01
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Эскалатор и кирпичная стена Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 6 23.03.2006 11:09