| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания

Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2009, 23:50 #1
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания
keil
 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120

В качестве фундамента (незаглубленного) под здание блочно-модульной котельной предпалагается использовать дорожные плиты 1П60.19-30АIV. Стандартное решение было устройство песчаной подушки под плитами толщиной 500 мм. Посмотрев по ссылке с форума учебное пособие ПетрГУ (Симагин В. Г.), по таблице для предварительных расчетов получается толщина подушки 0,8-1,3 м.
Грунт основания - суглинок тяжелый пылеватый, преимущественно тугопластичный и мягкопластичный, природная влажность 27,1%; влажность на границе текучести 34,8%; влажность на границе раскатывания 20,0%; число пластичности 14,8%; показатель пластичности для тугопластичного суглинка 0,26-0,42; для мягкопластичного 0,5-0,6; плотность 1,86 г/см3; пористость 46,33%; коэффициент пористости 0,866; коэффициент водонасыщения 0,867; модуль деформации 7МПа; удельное сцепление 15кПа. По данным геологов - сильнопучинистый. Мощность слоя 2,6 м. Глубина промерзания 1,9 м. Грунтовые воды до 8 м не вскрыты. Под суглинком - гравийный грунт с суглинистым и супесчаным заполнителем с содержанием крупнообломочного материала до 72% (мощность слоя 2,0 м). Ниже аргиллит сильновыветрелый, очень низкой прочности, в кровле слоя разрушенный до суглинка твердого.
Собственно вопрос: при таких грунтах возможно ли принять толщину песчаной подушки 0,8 м (или 1,3 м) без выполнения расчета или требуется выполнить расчет (во избежание проблем)
Просмотров: 4969
 
Непрочитано 17.06.2009, 08:34
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
при таких грунтах возможно ли принять толщину песчаной подушки 0,8 м (или 1,3 м) без выполнения расчета или требуется выполнить расчет (во избежание проблем)
лучше выполнить расчет, невелика хитрость, зато потом в случае чего не получится так что при аварийной ситуации просчитал и оказалось что в проекте промахнулся и нечем доказать свою правоту.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 23:01
#3
Filcom


 
Регистрация: 02.05.2007
Екатеринбург
Сообщений: 23


А можно использовать полосы ( обрезки шириной 600 мм ) из дорожной плиты в качестве фундаментных подушек для частного дома ? Глубина заложения 170 см. Стена 600 кг на куб шириной 300 мм в два этажа. 600 мм с большим запасом по несущей способности грунта.
Filcom вне форума  
Ответ