| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2012, 16:42 | #1 | |
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
||
Просмотров: 6111
|
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Уважаемый автор зачем вы придумываете "отсебячину", у вас есть СНИП в нем четко прописано что в основное сочетание входит кратковременные нагрузки. Пониженные нагрузки нужны не для расчетов по деформациям а например по раскрытию трещин, выносливости если это например подкрановые балки и т.п.. Тем более вы не путайте мостовой кран с вашим неподвижным. Как вы представляете себе такое что у вас вдруг не возможна ситуация когда не будут действовать одновременно все нагрузки???? Собственный вес есть всегда, плюс нужен ремонт оборудования загрузка крана,, ну не учтите, у вас просядет кран и что вы будете делать?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
истина
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Глубокоуважаемый SergeyKonstr Огромное спасибо, заинтриговали.... если не секрет - откуда такие сведения?
п. 9.20 СП 20.13330 регламентирует доли длительности для кранов 4К-6К и выше. Краны режимов 1К-3К не упоминаются. Есть мнение (совпадающее с моим) что доля длительности нагрузки кранов 1К-3К=0. - ? новое слово в науке и технике? откройте что ль таблицу Е.1 СП20.13330, почитайте на какие нагрузки считают по II п.с. ... - не согласен, аргументированная отсебятина, и аргументов против - не увидел...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
А почему, если не секрет все оперируют рекомендуемыми документами (СП - актуализированные СНиП)?
Согласно СНиП 2.02.01-83* Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
потому что все равно придется работать по этим документам....
конкретно эта цитата повторена в СП22.13330 буква в букву... к превеликому сожалению, поскольку неясность с длительной частью как была, так и осталась
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Причем тут неясность с длительной частью, у вас есть основное сочетание, которое получается путем сложения различных нагузок умноженных на коэффициент сочетаний, вот и складывайте и считайте, не надо ничего придумывать. Если же хотите экономить, решается вопрос просто, обоснуйте что у вас не возможна ситуация когда эти нагрузки не будут действовать одновременно, особенно если все они представляют собой по сути гравитационные нагрузки.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
di12, смотри
Если внимательно прочитать раздел 6 СП 20.13330.2011, то можно увидеть, какие нагрузки входят в основное сочетание Цитата:
Цитата:
А далее, как уже в первом посте было написано, замыкаем логическую цепочку Цитата:
Цитата:
А вот концовка в этом отрывке интересная. Там где про поровое давление. Так вот, если грунт водонасыщенный и слабофильтрующий, то в нём, при "быстром" приложении нагрузки (каковым является подвижный кран с грузом) возникает избыточное поровое давление. Если нагрузка от крана приходящаяся на основание сооружения мала, в сравнении с нагрузками от самого здания, то ничего страшного. А вот если соотношение этих нагрузок находится в пределах одного порядка цифр - можно сильно напороться: избыточное поровое давление в основании сооружения сильно влияет на устойчивость против глубинного сдвига. К расчёту по девормациям это, конечно, не относится, но забывать об этом не стоит. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 30.11.2012 в 09:48. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
а что у Вас читать, тем более "внимательно"?:
- ересь Цитата:
Цитата:
и т.д. и т.п. Человек, закладывающий двойные, тройные запасы не может именовать себя инженером. уважаемому гуру SergeyKonstr еще раз огромное спасибо за потраченное на наше образование время
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.11.2011 01:32 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? | Марина Савина | Основания и фундаменты | 6 | 06.07.2010 08:30 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |