| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка чиллера на плоской кровле

Установка чиллера на плоской кровле

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2007, 10:48 #1
Установка чиллера на плоской кровле
taras
 
конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530

Есть плоская кровля
Плита 20 см
Утеплитель Rockwool
Гидроизоляционное покрытие

Необходимо установить чиллер водяной
CGAN 800
Размеры 3,4х2,3 м. Вес 2,5 т.
Поставщики говорят, что виброопор не надо
Просто поставить на ровную площадку


Как вы решаете данный вопрос?
[ATTACH]1174031310.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 9490
 
Непрочитано 16.03.2007, 11:09
#2
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Вы хотите поставить чиллер на плиту? Она специально под него сделана?
Я видел и сам делал опирание на колонны через металлическую раму. Опорные части чиллера - резиновые h=3 cм.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2007, 11:18
#3
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Drulya
Вы хотите поставить чиллер на плиту? Она специально под него сделана?
Вес чиллера плита несет, если не учитывать динамику
У меня не колонны, а стены
У вас какой вес чиллера был
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2007, 14:47
#4
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


2200 кг
К сожалению на мою просьбу предоставить динамический коэфф. никто не ответил. Взял 10% в запас, на частоты не проверял. Электрики говорили что во время работы вибрации "практически не заметно". Сам не видел.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 11:21 Re: Установка чиллера на плоской кровле
#5
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от taras
Есть плоская кровля
Плита 20 см
Утеплитель Rockwool
Гидроизоляционное покрытие

Необходимо установить чиллер водяной
Размеры 3,4х2,3 м. Вес 2,5 т.
Поставщики говорят, что виброопор не надо
Просто поставить на ровную площадку
Как вы решаете данный вопрос?
Ставятся короткие опорные столбики, на них металлическая рама, на раму ставится чиллер. Если есть динамика тогда считаем с учетом СНиП 2.02.05-87.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 11:43 Re: Установка чиллера на плоской кровле
#6
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Пока принято решение:
сделать короткие опорные столбики -4 шт
(высотой равной толщине пирога кровли)
Столбики приняты деревянными-для того чтобы убрать промерзание
хотя лично я б предпочел сделать их из бетона

По ним монолитную ж/б плиту толщиной 15 см
taras вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 12:06 Re: Установка чиллера на плоской кровле
#7
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от taras
Пока принято решение:
сделать короткие опорные столбики -4 шт
(высотой равной толщине пирога кровли)
Столбики приняты деревянными-для того чтобы убрать промерзание
хотя лично я б предпочел сделать их из бетона
По ним монолитную ж/б плиту толщиной 15 см
Дерево не тот материал. Изза любой деформации протекать будет постоянно. Если боитесь промерзания, то лучше сделать их из легкого бетона (керамзитобетон например). В промзданиях мы всегда делали металлические, никто не жаловался.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 12:07
#8
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Уберете промерзание, оставите загнивание.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2007, 12:09
#9
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Делали чиллер ~2, 5т

Стойки - короб, (2 швеллера 10). Стойки опирались на кирпичные стены. Пролет рамы был ~ 5м. На раму ( в узлы, срого по заданию, опирались ножки чиллера). Над чистой кровлей раму подняли на 10 см. Под опорами резиновые подкладки.
[ATTACH]1174295348.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка чиллера на плоской кровле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск